А тут уже как получится. Сам состав роли не играет, конечно, но, к сожалению, толщину слоя определяет как раз проводка. Если делать грамотно, то в стяжку хорошо бы уложить кабели в гофре. Если к электрике это не так уж и особо относится, потому что ВВГ-нг-ls штатно может замуровываться как есть в слой штукатурки (правда про бетон ничего таки не сказано), то вот слаботочные кабели типа витой пары и "антенного" - обязательно в гофре.
Распространённая гофра - 16 мм снаружи. Уложить их без хоть одного пересечения ну никак не получится. Ну например у вас идёт гофра вдоль стены с кабелем 220, а через него должна перепрыгнуть гофра с витой парой к интернетовской розетке.
16+16=32. Вот итого, в лучшем случае 2-3 сантиметра у вас от пола украдутся. А в обычном случае: 4-5 сантиметра, потому что гофры, хоть их и можно прижимать проволочкой или монтажной лентой, всё равно чуть-чуть топорщатся.
Со светом там западло полное. У меня двушка, и всё что я смог перетянуть - это провод на свет прихожей. Остальное не смог. Если вы делаете ремонт сами - можете попробовать аккуратно поскребсти потолок до бетонной плиты, отыскивая замурованные отверстия, в которых может (а может и нет) проходить провод от люстры. Но я ничего не могу сказать о том, сколько вы будете ковыряться.
Я использую самый удобный вариант: крепить к плите перекрытия новый кабель (плоский ВВГ-нг-LS или ВВГ-нг) 3х1,5 и штукатурить. Обычно штукатуры менее сантиметра не накидывают, а этого за глаза хватает, чтобы полность скрыть новый кабель.
И только в случае если у клиента будет натяжной или подвесной потолок я халявлю и прибиваю гофру на клипсах - места-то завались.
Поэтому для самоуспокоения можно попробовать переговрить с малярами. Если они скажут что-то вроде "Да тут ёпт накидывать много нада хазяин" = смело кабель на потолок и не парьтесь!
Про щиток понял. Там на место старой фигни отлично крепится DIN-рейка, и у вас будет модулей так 5-8. Если этого хватит - то отлично. Мне почему-то кажется, что не хватит.
Ещё скажите - у вас в этажном щитке провода старые или новые и цветные?
chio написал :
если не найдете варианты можно попробовать проложить провод в полых трубах вашего потолка
Да это ранняя серия. Там каналы мелкие. В более новых закладывали хорошую такую полиэтиленовую трубу, где-то миллиметров в 20-25 диаметром. А тут где-то миллиметров в 16 каналы.
Марсик написал :
Хочу со штраборезом в дом с хилым бетоном
Надо было тебя в прошом году позвать, когда я себе резал)) В II-49 бетон хилый. А вот в П-44 я уже не штроблю (плоский ВВГ под штукатурку). Это АД.
Я помню у себя надо было сделать просто выпуск кабеля под бра, а я увлёкся и ещё и подрозетник вышиб случайно так))
Cs-Cs написал :
Да это ранняя серия. Там каналы мелкие. В более новых закладывали хорошую такую полиэтиленовую трубу, где-то миллиметров в 20-25 диаметром. А тут где-то миллиметров в 16 каналы.
я в пятиэтажке в одной комнатке так протащил кабелек, имеею ввиду в самих плитах, плиты полые
А, нет. 5этажка скорее всего была или кирпичная или 1-515. В них как раз идут круглопустотные плиты. А тут - как современных панельках, цельная плита на комнату с одним заводским каналом.
Вы вот это наверное имели ввиду, да? http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/07/LubX11-Kanals.jpg
Cs-Cs написал :
А, нет. 5этажка скорее всего была или кирпичная или 1-515. В них как раз идут круглопустотные плиты. А тут - как современных панельках, цельная плита на комнату с одним заводским каналом.
Вы вот это наверное имели ввиду, да? http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/07/LubX11-Kanals.jpg
Cs-Cs,и вопрос какой запас кабеля оставляешь в устоновочных коробках и от потолка свес кабеля от плит ну я то понял что в самих щитах запас кабеля 2 высоты етово самово щита.
Про УЗО ничего не понял. Мы ж тут пока обсуждаем про то, как вообще кабели укладывать.
Запас конкретно в подрозетниках оставляю не менее 10-15 см. А если получается длиньше - не откусываю, потому что этот же обрезок отлично идёт на перемычки для шлейфа розеток в этом же блоке подрозетников. С потолка - ну сантиметров 20 или больше.
А две высоты щита вот откуда вытекают. Скажепм, кабель входит снизу щита, и должен попасть на какой-нибудь автомат вверху щитка. Значит 1 высота щита ему точно понадобится. Скорее всего, кабель пойдёт Г-образно, - значит максимально его понадобится высота+ширина щита. А ещё нам надо бы иметь запас на разделку этого кабеля и его подключение. Вот отсюда примерно 2 высоты щитка и получается. Это чтобы хватило на любую прихоть и ещё и запас остался.
чего-то затуп произошел.
нам предложили протянуть на розетки кабель 3х2.5 и автомат на 20А.
а на свет провод 2х2.5 и автомат тоже на 20А. Это нормально? На какой ток расчитан кабель 3х2.5 и 2х2.5?
Verso написал :
чего-то затуп произошел.
нам предложили протянуть на розетки кабель 3х2.5 и автомат на 20А.
а на свет провод 2х2.5 и автомат тоже на 20А. Это нормально? На какой ток расчитан кабель 3х2.5 и 2х2.5?
Прямо удивлён что Вы из Москвы. Как будто один местный Саратовский "умелец" предложил это Вам. Сталкивался блин.
Значится так: на розетки кабель нужен 3*2,5, защищать линию автоматом на 16А, ибо и розетки все максимум на 16А. Линия на плиту - отдельная история.
На освещение кабель нужен 3*1,5, защищать линию автоматом на 6А или на 10А.
Verso, Вы лучше так ответте. Сами себе. Если у вас щиток выглядит вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR03-Zamena.jpg , то там вообще 25А на всю квартиру автомат будет. Вводной (общий).
А так - 16 на 2,5; 10 на 1,5 максимум.