К вопросу о границе, ниже фото. Может быть еще из за того что фитинг PPR, а труба PP-RCT?
22.04.2019 в 16:19:46
К вопросу о границе, ниже фото. Может быть еще из за того что фитинг PPR, а труба PP-RCT?
29.04.2019 в 12:20:00
Несоосность (5-8 градусов) сильно влияет на качество сварки? Можно ли немного менять в фитинге угол от прямого , когда необходимо деталь выпрямить с другим узлом? Через сколько после монтажа в стену можно заделывать штробы? Опрессовщика нет...
29.04.2019 в 13:15:16
sserge, пара-тройка градусов никак не влияют, можно корректировать, сразу же можно заделывать (не забыть про обязательную теплоизоляцию).
29.04.2019 в 13:21:26
Mazayac, взял транспортир - 7 - 8 градусов :(
29.04.2019 в 14:40:37
sserge, ну нет чёткой границы "хорошо - плохо". Выложите фото швов.
29.04.2019 в 15:19:53
Mazayac, труба 25 внутр армирование valtec
29.04.2019 в 17:04:26
sserge, терпимо. Если не перегревали трубу - не должно быть заужений внутри.
29.04.2019 в 17:45:57
Mazayac, спасибо. Насчет заужений вроде бы руку набил. Кстати, есть какие-то способы убрать наплыв, если он все таки образовался и до него можно достать или все переделывать?
29.04.2019 в 19:19:17
sserge, разве что труба настолько короткая, что до наплыва достанет сверло (приходилось разок так делать).
29.04.2019 в 19:39:49
sserge написал: Mazayac, спасибо. Насчет заужений вроде бы руку набил. Кстати, есть какие-то способы убрать наплыв, если он все таки образовался и до него можно достать или все переделывать?
sserge, если это линия одного конечного потребителя, то легкий наплыв не страшен. Сравните внутренний диаметр гибкой подводки (десятка вкручивающаяся), или перехода коллектор-ПП. Но если это труба питающая несколько потребителей, то лучше избавиться от дефекта.
29.04.2019 в 20:55:36
Мишутк, несколько, разводка обычная тройниковая на 25 трубе (лежак) и 20 отводы. Про отводы к потребителям это да, можно сильно не переживать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.