Аватар пользователя
Митрич

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 6

04.06.2010 в 19:10:49

Здравствуйте, форумчане!

Быть может, кто-нибудь сможет посоветовать, что можно предпринять в такой ситуации: В квартире на 10-м этаже 25-ти этажной башни установили душевую кабинку AQUAPOLO. Расстояние от слива кабинки до основного канализационного стояка - около 2 метров. Перепад по высоте между точками выхода из кабинки и входа в стояк - 4 см. Вода уходит быстро, не задерживаясь, т.е. слив функционирует нормально. Однако по утрам и вечерам, когда с верхних этажей в стояк попадает большой объем воды, из кабинки появляется сильный неприятный запах. Первоначально такая же беда была и с умывальником (по всей видимости, большой объем воды действует как поршень), но после наращивания фановых отводов на чердаке дома и прочисти ложа в подвале, умывальник беспокоить перестал. А вот кабинка по-прежнему источает ароматы... К сожалению, поставить под ней мощный гидрозамок не получится - не хватает высоты поддона. Есть ли какие-нибудь другие способы?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.06.2010 в 22:36:07

Митрич написал : прочисти ложа в подвале

плохо прочистили....или на трубе в подвале имеется контруклон труб канальи...

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
necuk

Местный

Регистрация: 13.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 157

04.06.2010 в 23:19:00

если я ничего не путаю это срыв гидрозатвора, наверху нет нормальной вентиляции, и из-за этого создаваемое пониженное давление высасывает у вас из сифонов воду, отсюда и вонь стояка, ничем не перекрытая

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

05.06.2010 в 00:04:04

2necuk
затворы срывает и при таком раскладе тоже.Но изначально топикстартер пишет про то что все прочищено....

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

05.06.2010 в 01:06:07

иногда приходится выбрасывать родной сифон и из гофры делать водяной затвор. не одно а 2- 3 колена -начните с 2х. единственное придется жертвовать скоростью слива.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

05.06.2010 в 02:56:07

Причины может быть две:

  1. Не правильно собран сифон под кабиной, или вообще отсутствует.
  2. Нет должной циркуляции стояка.
0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

05.06.2010 в 02:57:09

bor44 написал : единственное придется жертвовать скоростью слива.

И участившимися засорами.

0
Аватар пользователя
Митрич

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 6

05.06.2010 в 12:13:18

Спасибо откликнувшимся! В прочистке ложа и наращивании фанового отвода вентиляции убедился личноСейчас хочется понять, вызваны ли запахи неправильным проектом/монтажом канализационного стояка, или же проблема в конструкции кабинки Или в высотных зданиях кабинки прямо на пол вообще нельзя ставить? Наверное, подходящим решением было бы смастерить из гофры водяной затвор, но места под поддоном мало – сантиметров 8-9 всего.
Кто знает, как туда можно хотя бы одно колено втиснуть?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

05.06.2010 в 14:15:59

Митрич написал : ...кабинка по-прежнему источает ароматы... К сожалению, поставить под ней мощный гидрозамок не получится - не хватает высоты поддона. Есть ли какие-нибудь другие способы?

Это самоочищающийся сифон для душевого поддона HL514/SN-80

http://www.hl-system.ru/?lider=2

либо сифон горизонтальный (сухой) (1 1/2" (внутр. резьба)х 40мм); выход на 40мм HepVo,установленный под поддоном http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show_categories&category=32

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

05.06.2010 в 14:46:04

2Митрич Установка сифона HepVo в горизонтальном положении под поддоном ...подробности здесь http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.plumbingpages.com/featurepages/Hepv0casestudy.cfm&ei=2TK-S4ukH6eWOLb6ldsJ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA0Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DHepvo%26hl%3Dru%26newwindow%3D1

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111795

05.06.2010 в 19:32:28

Митрич написал : Перепад по высоте между точками выхода из кабинки и входа в стояк - 4 см.

нет-ли перепадов высоты - "сифонов" на этой трубе? Нет-ли засора на входе в стояк?

Митрич написал : Однако по утрам и вечерам, когда с верхних этажей в стояк попадает большой объем воды, из кабинки появляется сильный неприятный запах.

  1. Как выполнена система вентиляции фанового стояка?
  2. Многие производители грешат уменьшенной глубиной водяного затвора в сифонах (
0
Аватар пользователя
Митрич

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 6

07.06.2010 в 09:47:21

С благодарностью прочитав все рекомендации и комментарии, решил идти 2 путями:

  • попробовать установить девайс, рекомендованный Tehnik-san;
  • добиваться установки экстрактора на выходе фанового стояка (вроде, по СНИП для многоэтажных зданий он положен).

Как только появятся результаты – поделюсь с форумчанами.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

07.06.2010 в 12:56:10

Поставьте на этой линии тройник и вк :)

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

08.06.2010 в 13:02:12

Makarone написал : Поставьте на этой линии тройник и вк

Вчера ИМЕННО таким способом я решил аналогичную проблему. Там, где слив раковины, вынул гофру канализационной трубы слива из стены, вставил горизонтально отвод 90 градусов, в него тройник. В верхнюю часть вставил хороший американский воздушный клапан на 50 мм. В горизонтальную часть тройника,- слив. Проблема решена! Если непонятно,- могу выложить Фото.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

08.06.2010 в 15:06:52

Вот,- фотографии:

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу