Аватар пользователя
efo

Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

24.11.2011 в 13:58:39

Здравствуйте!

В новой квартиру от щитка идет провод заземления - присоединен к трубе.

Вопрос - если произойдет утечка тока, и он устремится по нулевой фазе к этой трубе, а в этот момент я буду за нее держаться, то произойдет поражение?

Я заранее извиняюсь за глупый вопрос, но прочитав ветку по заземлению, так и не пришел к однозначному пониманию :(

С Уважением, Евгений

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.11.2011 в 14:07:27

А может это ДСУП, а не заземление?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

24.11.2011 в 14:10:29

это СУП, даже коробка стоит, чтобы вы потов в нее подключили ванну железную, полотенчик и еще чего там надумаете

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 14:10:43

Написанно же -"от щитка". Это уравнивание потенциалов видимо так сделано в новострое...

0
Аватар пользователя
efo

Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

24.11.2011 в 14:28:20

электрик сказал - это "заземление на трубу"

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.11.2011 в 14:31:54

efo написал : электрик сказал - это "заземление на трубу"

  • дурак ваш электрик, гоните его в шею, чем можно скорее. И ищите нового. Только тот, кто правильно ответит про СУП, имеет достаточно знаний и квалификации сделать нормальный электромонтаж.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2011 в 14:34:03

Комментатор написал : Написанно же -"от щитка".

На трубу идёт не от щитка, а от КУП. От щитка идёт в КУП.

efo написал : если произойдет утечка тока, и он устремится по нулевой фазе к этой трубе, а в этот момент я буду за нее держаться, то произойдет поражение?

Поскольку нулевой фазы не существует, то при утечке произойдёт срабатывание защитного аппарата. Именно для этого вам ещё надо соединить в КУП ЗК розеток, если таковые будут в санузле, металоконструкции и т.д. И называется это не "заземление", а Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (ДСУП ), о чём надо ещё раз, но повнимательнее почитать "ветку по заземлению".

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.11.2011 в 14:40:58

efo написал : электрик сказал - это "заземление на трубу"

офигеть че за электрик, мне 19 лет и все мои познания в электрике связаны лишь с трехмесячным поглощением инфы в интернете и справочниках, полгода назад я не знал что такое заземление и то понял что это дсуп... Подобные электрики навязывают мысли о самостоятельтном монтаже проводки)))

0
Аватар пользователя
efo

Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

24.11.2011 в 14:52:04

спасибо! :) то есть от щитка идет на метал. коробку - КУП, и в нее же мне надо будет заземлить все токопроводящие элементы ванной - стиральную машину, ванну, полотенцесушитель?

avmal написал : Именно для этого вам ещё надо соединить в КУП ЗК розеток

то есть розетки в ванной заземляются в эту железную коробку? или подключаются в заземление на электрощитке в квартире?

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 14:55:17

ZIDIZ написал : офигеть че за электрик, мне 19 лет и все мои познания в электрике связаны лишь с трехмесячным поглощением инфы в интернете и справочниках, полгода назад я не знал что такое заземление и то понял что это дсуп... Подобные электрики навязывают мысли о самостоятельтном монтаже проводки)))

Да всё нормально электрик сделал, просто он учёл что клиент не поймёт долгих разговоров про СУП, КУП, ДСУП...)))) объяснил просто и доходчиво :) Земля...

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 14:56:48

efo написал : спасибо! :) то есть от щитка идет на метал. коробку - КУП, и в нее же мне надо будет заземлить все токопроводящие элементы ванной - стиральную машину, ванну, полотенцесушитель?

то есть розетки в ванной заземляются в эту железную коробку? или подключаются в заземление на электрощитке в квартире?

В эту коробку вы должны подключить все металлические ( токопроводящие ), стационарно установленные предметы в ванной комнате и заземляющие контакты в розетках. Розетки те, которые в ванной комнате расположены...

0
Аватар пользователя
efo

Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

24.11.2011 в 14:57:45

Комментатор написал : Да всё нормально электрик сделал, просто он учёл что клиент не поймёт долгих разговоров про СУП, КУП, ДСУП...)))) объяснил просто и доходчиво Земля...

абсолютно точно :)

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 14:58:45

efo написал : то есть розетки в ванной заземляются в эту железную коробку? или подключаются в заземление на электрощитке в квартире?

В розетки должен приходить жёлто-зелёный провод из щитка. И, из розеток заземляющий контакт должен быть подключен в ту коробку что вы на фото перовм дали. Это касается только розеток в ванной комнате.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.11.2011 в 14:59:03

Чем посеял панику в душе у ТС

0
Аватар пользователя
efo

Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

24.11.2011 в 14:59:48

Комментатор написал : В эту коробку вы должны подключить все металлические ( токопроводящие ), стационарно установленные предметы в ванной комнате и заземляющие контакты в розетках. Розетки те, которые в ванной комнате расположены.

понятно, спасибо! а как подключать розетки? ведь электричество к ним поступает по кабелям от щитка, в этих же кабелях есть 3й провод (заземление) - то есть он не присоединяется, а ложится отдельно - типа такого как идет сейчас к КУП?

0