вот и
13.12.2011 в 17:55:23
вот и
13.12.2011 в 17:56:33
вот как в европах экономят.это для новой2 темки было запрошено,но пока некогда. просто на квартиру я сейчас размотал 1 километр проводов....
13.12.2011 в 18:01:54
C2h5-OH написал : типичная швейцарская квартирка в доме на 4 квартирки в Базеле. нормальный евро эконом. не влез подвальный щит- сейчас справлю.
Счётчик 1970-го года, но пломбы на нём свежие, не запылён - т.е. при ремонте поставили старый. Что в коричневой восьмиугольной коробке?
13.12.2011 в 18:20:25
это ж в 3000 км, я там не был. спрошу.
откуда видно год счетчика?
в квартире- щит на 3 автомата- дифавтомат и 2 обычных- обычные тип B , в подвале- счетчик, реле времени на горение света келлера=это подвал и ,похоже,коридора или крыльца.
под ящиком кухни- газовый счетчик- плита газовая.
дом 1920 года постройки. но был ремонт.
13.12.2011 в 18:58:50
web-rr написал : Как объединять линии на розетки и на свет, если имеем на этих линиях провод с жилами разного сечения?
Также как строители объединяют. Просто. Берем и объединяем. И ставим автоматы не более 16А... И 99,9% потребителей разницы никогда не увидят.
13.12.2011 в 19:40:57
И если будет короткое замыкание или ещё какое чп то останется квартира без света.Я имел в виду web-rr про резку земли не в коем случае так не делай а сади на клему wago или werit.
13.12.2011 в 19:41:13
Большинство моих знакомых в электрике ничего не понимают. Максимум - выбирают выключатели по дизайну, а автоматику по бренду (импортную).
Для продажи проще поставить красивые выключатели и автоматы того же Hager. Если поставить Legrand/ABB, то можно на этом акцентировать внимание и в купе с другими прелестями свежего ремонта поднимать цену.
13.12.2011 в 19:44:29
SVKan написал : Берем и объединяем. И ставим автоматы не более 16А... И 99,9% потребителей разницы никогда не увидят.
Я увижу. Зачем делать заведомо неверный монтаж. Сам от этого предостерегаю всех.
13.12.2011 в 19:46:09
serj_mobias написал : про резку земли не в коем случае так не делай а сади на клему wago или werit.
Я на линии освещения использую WAGO, а розеточные линии стыкую ГМЛ (гильзы обжимаю).
rsergio написал : Для продажи проще поставить красивые выключатели и автоматы того же Hager. Если поставить Legrand/ABB, то можно на этом акцентировать внимание и в купе с другими прелестями свежего ремонта поднимать цену.
Hager у нас не водится. А будет всё бренда Schneider Electric. Брендирование видное всем. Кстати, бежевый цвет пойдёт? Или взять специально цветные рамочки или вставочки, типа "для дизайна"?
И ещё, кто-то из мастеров практикует оставлять на дверке щита свои телефоны - будущим хозяевам на заметку?
13.12.2011 в 19:47:15
C2h5-OH написал : откуда видно год счетчика?
На счётчике написано 1970. И киловатт*часов много.
13.12.2011 в 20:14:56
web-rr написал : И ещё, кто-то из мастеров практикует оставлять на дверке щита свои телефоны - будущим хозяевам на заметку?
Иногда я оставляю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу