27.12.2011 в 15:24:09
Отдельным АВ на 16 А и кабелем 3*2.5. Лучше поставить дифАВ 16 А 10(30)мА. Поставьте какой-нибудь иек, декрафт; если у вас нет щитка в квартире. Брендовые сопрут
27.12.2011 в 15:27:28
Суровский написал : До счётчика ... После счётчика ... два однополюсных автомата на 25А на фазу и ноль.
ну, п...ц, приехали!
Суровский написал : Розетку на стиральную машину придётся самому подключать. Какого номинала
автоматыавтомат ставить на эту розетку?
16 А и диффзащиту 30 мА
Суровский написал : Надо ли их так же ставить два однополюсных или на ноль можно не ставить?
за отдельный автомат в нуле - казнить анально, ибо смертельно опасно и противоречит здравому смыслу и всем нормативам
27.12.2011 в 15:30:15
Поставил УЗО 40А 30мА сразу после счётчика. Есть в наличии 25А 10мА, можно поставить отдельно на ванную розетку, но жалко в эту грязь- 1200р платил, или поставить в отдельной коробочке в ванной. Коробочка с крышкой ИЭК на 2 места имеется.
27.12.2011 в 15:32:51
Забыл написать, подъезд запитан на одну фазу. Чёрт, сегодня всё сфоткаю, вечером покажу.
27.12.2011 в 15:37:03
Я тоже плакаю...
27.12.2011 в 15:42:30
Суровский, мой совет: вешайте щиток в квартире, в нем УЗМ или другой аналог. От него запитывайте стиралку, и возвращайте провод на ваши АВ в щите. счетчик> ваше УЗО 40 А 30мА>кабель в квартиру>щиток в квартире с начиночкой> линия на стралку с УЗОшко Линия обратно в щит для запитывания квартиры (старых проводов). Этим вы спасете свою технику, жизни своих домочадцев, а жэковские вурдалаки и соседи гоблины пусть идут лесом
27.12.2011 в 16:15:30
Какой марки УЗМ и сколько примерно стоит?
27.12.2011 в 16:18:08
УЗМ это сайт
27.12.2011 в 16:22:50
Друзья, отдельные автоматы на ноль у меня сразу вызвали бурю эмоций. Причём на других этажах поставили двухполюсные. Двухполюсный имеется, может заменить на двухполюсный?
27.12.2011 в 16:30:47
Автоматы в подъездном щитке 16А. Говорите возвращать провод с квартирного щитка на эти автоматы. Если я, как советуете, поставлю в квартирном щитке АВ16А... ? Смысл?
27.12.2011 в 20:37:49
Вот картинка. Нижний ряд автоматов - до счётчика 25А. Верхний ряд автоматов - после счётчика 16А. Где то в середине - моё УЗО. Справа красный провод- ноль, к нему пучок проводов- прикручены ноли от квартир. Что скажете?
27.12.2011 в 20:41:13
Заехал в электромаркет, там из однофазных реле напряжения только РН 111М. Что скажете? Ток до 16А.
27.12.2011 в 21:56:45
Суровский написал : Что скажете?
За красный ноль - морду бить.> 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
За скрутку - морду бить.> 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
За два однополюсных автомата на фазу и ноль (вместо двухполюсных АВ) - морду бить коваными сапогами с особым садизмом.> 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках [т.е. фазах - прим. Камикадзе] (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.12.2011 в 22:17:25
Суровский написал : в отдельной коробочке в ванной
В ванной установка коммутационных аппаратов не допускается.
Суровский написал : Двухполюсный имеется, может заменить на двухполюсный?
Непременно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу