18.11.2011 в 22:31:10
Decus написал : Блин слил воду залил уже под напором снизу через шлан от водопровода, а котел всеравно тухнет через некоторое время. да и булькающие звуки из труб и пузырьки воздуха в бачке присутствуюют, вот откуда там тот воздух берется.
а Когда обычно заполняете-без напора?
Decus написал : или дядя из газовой просто навешал мне лапши чтоб вроди как свои 12 грн за вызов отработать?
Возможно..
18.11.2011 в 22:38:11
его всегод три раза заполняли. в декабре 2008 без напора. тогда он два дня поработал. потом перерыв до этого вторника, тоже без напора. но он поработает чуть-чуть и выключается и основая горелка и фитиль. вызвал заговщика он вчера посоветовал. раз 5-7 после тотухания снова запускать чтоб избавится от конденсата который мог быть причиной. и попробовать слить воду и заполнить уже под напором, а то пока он у меня пол часика был то переодически доносилось бульканье из бачка. причем как только начинало булькать так почти сразу же он выключался. страно почему оно уже после заполнения под напором находит где-то воздух чтоб выходить пузырьками из бачка. может потрачу завтра денек на запускания котла, каждый запуск по по паре-тройке кубических сантиметров воздуха выганяте из системы.
18.11.2011 в 22:46:33
Может где прохудилось-вот и воздух.Я обычно свою систему 1раз в 2 месяца подпитываю(немного).и когда вода лишняя из бака польется.Когда не топим летом тоже за лето раза 2 систему промываю через подпитку.Перед первым пуском котла-когда он есчо холоднай наполняю систему-пока не пойдет на слив лишка-потом включаю котел при нагреве еще лишняя вода выходит.А уже когда подпитываю котел во время работы-то открываю тихонько и жду пока опять не пойдет излишек..Иногда чуть булькнет и все..весь воздух выходит..Может где на радиаторах поставить-чтоб воздух спустить..
18.11.2011 в 22:52:42
вот зря я его так забросил на 3 года без работы. надо было хоть по пару-троку дней в году его запускать, любая техника от простоя подпарчивается.
18.11.2011 в 22:54:57
Decus написал : вот зря я его так забросил на 3 года без работы. надо было хоть по пару-троку дней в году его запускать, любая техника от простоя подпарчивается.
Должен заработать-если все нормално-может раскочегарится-если погонять..
19.11.2011 в 00:04:04
Decus написал : И вобще действительно ли наличие воздуха может зажет вызвать отключение подачи газа, типа это такой метод предосторожности у котла, или дядя из газовой просто навешал мне лапши чтоб вроди как свои 12 грн за вызов отработать?
бред такого быть не может.автоматика простых котлов связана с водяным контуром только по одному параметру это темпер.
19.11.2011 в 00:14:57
Что за чушь. Вода в систему не должна заливаться под напором. Наоборот, нужно потихоньку заливать через нижнюю точку, чтобы воздух сам выходил.Неясность с установкой Вашего бачка-просветите, как и где стоит. А автоматика по отсутствию воды, т.е. давления, только на настенниках...
19.11.2011 в 00:19:13
сто пудов или термопара барахлит или датчик тяги и все что связано с питанием эл . клапана. я бы вынул клапан и проверил если не тухнет значит проблемы в его цепи
19.11.2011 в 00:36:08
витаон написал : сто пудов или термопара барахлит или датчик тяги и все что связано с питанием эл . клапана. я бы вынул клапан и проверил если не тухнет значит проблемы в его цепи
Я согласный-надо смотреть что-где и когда перекрывает подачу газа на горелку..:)
19.11.2011 в 00:41:28
бывает иногда при сильном давлении газа когда выкл основная горелка происходит отрыв пламени на запальнике и он тухнет . встречал и не раз на жуковских котлах. решалось просто прокывыривали жиклер запальника увелич высоту пламени. или уменьшали газ на осн. горелку
19.11.2011 в 01:04:00
витаон написал : бывает иногда при сильном давлении газа
Или наоборот малом давлении..Или пламя в сторону сдувает..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу