19.11.2011 в 01:21:10
вот
19.11.2011 в 01:29:33
Принцип автоматики у всех похожий
19.11.2011 в 01:33:51
Decus заблокируйте клапан который на схеме синим цветом и смотрите гаснет или нет. всё остальноё это ломание головы попусту
19.11.2011 в 01:40:40
витаон написал : заблокируйте клапан который на схеме синим цветом и смотрите гаснет или нет. всё остальноё это ломание головы попусту
Нужно сделать ее(КНОПКУ ПУСК) постоянно нажатой..чтоб проверить..
19.11.2011 в 01:50:50
не всё так просто в этом случае газ идёт только на запальник надо именно вскрыть и заблокировать
19.11.2011 в 01:54:20
Это да-на основную тоже должен поступать..Там надо все прочистить сначала как следует.Все-таки 3 года не работал..
19.11.2011 в 01:57:55
пошёл спать:scare
19.11.2011 в 03:42:17
витаон написал : бывает иногда при сильном давлении газа когда выкл основная горелка происходит отрыв пламени на запальнике и он тухнет . встречал и не раз на жуковских котлах. решалось просто прокывыривали жиклер запальника увелич высоту пламени. или уменьшали газ на осн. горелку
давление как раз может и большое, по крайней мере 3 года назад когда котел устанавливали то установщики говорили что везде по городу проблема с низким давлением а у вас даже выше чем надо, так что можно вентель на кране открывать не полностью, я про это и забыл, вот только щас вспомнил, надо будет попробовать при не полностю открытом вентеле. А еще если ставить на "1" или "2" термостат (или как там оно) то котел выключается нормально и фитиль горит до следующего включения, вот только фиг нагреешся при такой температуре (3 минуты горит и час остывает, вода градусов 30), а если больше термостат подкрутить уже тухнет полностю.
Как уменьшить газ на основную горелку я не знаю, а ковырять врятли решусь. Даже газовщик не решился в автоматику лесть, сказал что если он ее разберет то фиг уже соберет обратно, советовал обратится в магазни специализированый где есть специалисты которые это могут зделать. да и сам котел он разбирать не горел желанием. не то не умеет не то ленится.
19.11.2011 в 04:05:03
SeRg068 написал : Что за чушь. Вода в систему не должна заливаться под напором. Наоборот, нужно потихоньку заливать через нижнюю точку, чтобы воздух сам выходил.Неясность с установкой Вашего бачка-просветите, как и где стоит. А автоматика по отсутствию воды, т.е. давления, только на настенниках...
под напором это имелось ввиду с низу в верх, а не сверху через бачек как в первый раз я заливал. а вот как обяснить как там бачек размещен это сложно будет. лутше нарисую., бачек это вобще кусок трубы большого диаметра с одной стороны открыт а с другой приделана труба которой он соединен с остальной частью системы.
19.11.2011 в 09:03:48
Я хотел уточнить,если покупать автоматику Sit 630,что входит в комплект?