мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.01.2015 в 20:57:20

Это не светло-коричневая такая масса получается.?

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

26.01.2015 в 22:24:23

мвс написал : Это не светло-коричневая такая масса получается.?

Ну не совсем светлая,но и не темная

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

27.01.2015 в 20:13:31

1.автоматика аогв 23 1992г.в.На рычаге нет щелчковой пружины. 2.клапан терморегулирующий.В седле клапана имеется(уже!) байпасное отверстие для малого пламени. 3.Седло и клапан .На штоке клапана небольшая пружинка.Она не позволяет клапану прилипнуть к седлу и работает как "модулятор"при работе в режиме малого пламени.Для предотвращения проскока служит отверстие байпаса,сделанное на заводе ,а не горгазом. 4.Основной клапан ЭМК с седлом пружинкой и упором. Обратите внимание-нет СИЛЬФОНА.Все осталось в котле.И гайка ЖЕЛЕЗНАЯ тоже.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

27.01.2015 в 22:18:30

мвс,разбрать и фотографировать автоматику соседа нет возможности(да и желания)Я не буду больше спорить.Повторюсь

vaz21063 написал : но я еще со зрением дружу

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

27.01.2015 в 22:30:35

мвс, vaz21063, Клиент созрел.

[

Одиссей написал : Спасибо всем за коммент, до весны потерпим, а затем скромные "похороны" АОГВ.

](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=96315&page=31&p=4984537#post4984537)

0

10-40-99@mail.ru

vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

28.01.2015 в 12:34:02

Славик64,;)

0
4pin
4pin
Новичок

Регистрация: 17.03.2015

Армавир

Сообщений: 2

17.03.2015 в 09:28:48

здравствуйте. не могу запустить свой газовый котел луч кгс-12. при нажатии на кнопку газ идет, после чего при помощи спички поджигаю, по инструкции надо подождать несколько секунд после чего отпустить и повернуть на нужное деление, так вот при отпускании кнопки газ тухнет.

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

17.03.2015 в 09:44:53

Много причин: Слабо горит запальник. Термопара сдохла. Датчик тяги в обрыве.

0

10-40-99@mail.ru

4pin
4pin
Новичок

Регистрация: 17.03.2015

Армавир

Сообщений: 2

17.03.2015 в 11:31:21

запальник горит нормально, термопару и датчик как нить можно починить? или ток заменить?

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

17.03.2015 в 12:54:24

4pin написал : запальник горит нормально

Точно?

4pin написал : датчик

можно временно замкнуть.

4pin написал : термопару

можно визуально даже определить. Если ей 150 лет и на вид сгорела - то сдохла. А так, конечно, можно замерить ток. Если котёл новый(?), то возможно цела. Проверьте контакт с ЭМК-ом.

0

10-40-99@mail.ru

vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

18.03.2015 в 19:53:23

4pin написал : по инструкции надо подождать несколько секунд

Держать кнопку,до МИНУТЫ!!! норма.

Славик64 написал : Слабо горит запальник

Тоже проверить нужно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу