09.02.2012 в 21:41:51
SeRg068 Спасибо,конечно пройдут холода и всё я это проделаю, но настораживает служба 04 и местные газовики. Одни не приехали после 1-го звонка и даже не перезвонили (наверное ждали что я им позвоню повторно), и вторые приходят на вызов с плоскогубцами и отвёрткой. А Вы говорите мультивольтметр, манометр давления и т.д.
09.02.2012 в 21:50:54
SeRg068 написал : А это как говорится наш хлеб. Если зная работу данного узла можно настроить по площади прописки котла так, как ему положено для работы, не более и не менее. И вот это нам и надо. Т.к. местные службы горгаза не способны или не показывают своих познаний на официальном месте работы...
Хочу надеяться ,что это всё читают представители горгаза на местах:mad:
09.02.2012 в 23:13:06
О-о-очень сомневаюсь! Или докапывайтесь сами, или ищите грамотного неофициала, или слесаря. Бывает они придуряются, чтобы начальство не знало-иначе забодают, а сами втихаря...
09.02.2012 в 23:14:59
SeRg068 написал : Бывает они придуряются, чтобы начальство не знало-иначе забодают, а сами втихаря...
:) из личного опыта?
10.02.2012 в 14:23:25
SeRg068 написал : Бывает они придуряются, чтобы начальство не знало-иначе забодают, а сами втихаря...
Всё я это знаю, был один такой газовик ,да исчез ( тел.всё время отключен). Остаётся сделать вызов на дом и подружиться, только не удобно, приходят в течении дня, а сидеть дома некому.
10.02.2012 в 22:21:18
ribakow.fthj написал : :) из личного опыта?
Я вообще не в той конторе.:) Просто пересекался с газовиками не один раз, ну и один открыл душу...
11.02.2012 в 12:15:29
У меня на котле стоит автомат уг 29-02. Когда горит запальник то, с горелок самопроизвольно идёт газ, хотя терморегулятор стоит на 0. Что мне делать, подскажите.
11.02.2012 в 16:19:30
антон 1979 Скорее всего у Вас клапан Арбат? Трудно объяснить, больше вероятность того, чтобы заменить...
11.02.2012 в 18:44:34
антон 1979 написал : хотя терморегулятор стоит на 0.
Значит дело наверно скорее всего в нём...травит немного -подработался или настроен так..
11.02.2012 в 21:46:19
ribakow.fthj, есть такой головняк у арбата, за что его не люблю!
11.02.2012 в 23:24:39
мвс написал : Может готовить не умеешь.
:a А что Вы можете похвастать 100% лечением? У меня не всегда получалось...
12.02.2012 в 00:16:25
А что лечить? "АРБАТ"-предусматривает наличие малого пламени на горелке.отрегулированого по манометрук минимальному давлению -примерно 60%номинального.Номинальное обычно для котлов нашего производства 130мм. "АРБАТ Б"-байпасный клапан отсутствует.Малого пламени нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.