02.01.2012 в 18:50:08

#2811807

vasilk написал : я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.

Это потому, что их мало кто использует. Но я ваш выбор одобряю, поскольку появится шанс, что у вас ничего не выдерут из этажного и вы не окажетесь вообще без какой-либо защиты.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.01.2012 в 23:19:50

#2812296

Jobit написал : Да, все верно..

Яб выкинул этот АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и в место его поставил УЗМ-51М которое вам интересно. У вас кабель 3х6 защищен АВ которые стоят в этажном щите, а этот АВ АВВ 1-полюс S201 С50 он ничего не защищает, кроме как отключает все и сразу одним движением руки не выходя на площадку и то только одну фазу. Считаю, что его польза мала по сравнению УЗМ-51М, тем более ей там самое место.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

02.01.2012 в 23:44:08

#2812343

Songo написал : Считаю, что его польза мала по сравнению УЗМ-51М, тем более ей там самое место.

Я так и не понял.. тикает УЗМ или нет..? слышал, что вроде как раньше тикали, а сейчас нет.. так?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.01.2012 в 23:54:57

#2812361

Jobit написал : Я так и не понял.. тикает УЗМ или нет..? слышал, что вроде как раньше тикали, а сейчас нет.. так?

Может раньше и тикало, но судя по фотографиям УЗМ-51М которые тут выложены, тикать там нечему. Да и не услышите вы этого, вам ведь стиральная машина, холодильник и соседи по бокам не мешает :) Да и целостность техники в квартире допустим в случае обрыва нуля гораздо важнее, чем тиканье УЗМ.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

05.01.2012 в 13:36:39

#2816931

Всем спасибо за советы.

С учетом советов получилось так

Возможно кондиционеры уберу из под групповых УЗО и оставлю только с АВ.. в зависимости от того к чему сообщество придет в недавно созданной тебе про УЗО и кондеи..

У ABB есть аналог УЗМ-51М?

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

05.01.2012 в 13:39:26

#2816935

Jobit написал : С учетом советов получилось так

на освщение УЗО можно и на 40 (25) А поставить

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

05.01.2012 в 21:02:24

#2817758

а как же защита узо вышестоящим автоматом.?

0
Аватар пользователя
Skysenet

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Ярославль

Сообщений: 12

05.01.2012 в 21:16:51

#2817776

Я вот все не пойму - зачем такие большие номиналы на освещение? Типо если будет КЗ, то всеравно выбьет? Для большинства случаев хватит автоматов номиналом 3А... и отчего такая нелюбовь к характеристике B?

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

06.01.2012 в 13:05:23

#2818668

Skysenet написал : Я вот все не пойму - зачем такие большие номиналы на освещение? Типо если будет КЗ, то всеравно выбьет? Для большинства случаев хватит автоматов номиналом 3А... и отчего такая нелюбовь к характеристике B?

Больше не меньше? разве нет?

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

06.01.2012 в 13:12:31

#2818676

Skysenet написал : и отчего такая нелюбовь к характеристике B?

Для подавляющего большинства их еще поискать надо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2012 в 13:23:24

#2818690

Skysenet написал : отчего такая нелюбовь к характеристике B?

Подобные автоматы актуальны при системе заземления ТТ в сельской местности с её длинными воздушками, но ставить их в квартире не имеет смысла.

Skysenet написал : Для большинства случаев хватит автоматов номиналом 3А.

В некоторых случаях достаточно, но увеличите нагрузку и опять номиналы автоматов менять? Зачем блох ловить, если проводка позволяет?

0
Аватар пользователя
Skysenet

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Ярославль

Сообщений: 12

07.01.2012 в 12:06:35

#2820820

ладно, не будем разводить холиваров... мне например нравится когда автомат B выбивает при сгорании лампочки:)

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

09.01.2012 в 11:41:55

#2824704

Подскажите если в ванной и туалете делать свет 12в с трансформаторами и соответственно делать проводку 3x2,5, то какой нужен АВ с16? или больше? И еще вопрос какая суммарная мощность ламп 12вольт допустима на одну линию 2,5мм? 200Вт?

Ввиду отграниченной мощности 12в кто-нибудь делал комбинированное освещение (12в и 220в)? То есть около ванной лампы 12в (около каддого светильника свой транс) .. в противоположной стороне 220в

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.01.2012 в 12:54:08

#2824818

Jobit написал : И еще вопрос какая суммарная мощность ламп 12вольт допустима на одну линию 2,5мм? 200Вт?

12В*16А=192Вт. Что-то я не слышал, чтобы защищали провода ПОСЛЕ трансформатора, защищают линию 220В, к которой он подключен.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

09.01.2012 в 17:13:27

#2825240

Как выяснилось поставщики не держат у себя на складе дифф. автоматы типа А и поставляют только под заказ. В связи с этим пришлось заменить их связками УЗО+АВ. Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В) и соответственно автоматы на С16. Посмотрите пожалуйста рабочая схема?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2012 в 06:33:47

#2825976

Jobit написал : Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В)

А где трансформатор будет стоять?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2012 в 08:31:25

#2826030

Jobit, Пока не попали на большие деньги, советую вам специалиста пригласить, который что-то посоветует, а может и отсоветует.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 10:09:42

#2826131

andrewkhv написал : А где трансформатор будет стоять?

трансформаторы планирую ставить у каждой лампочки или возможно один трансформатор на две соседние лампочки.

avmal написал : Jobit, Пока не попали на большие деньги, советую вам специалиста пригласить, который что-то посоветует, а может и отсоветует.

Очень конструктивная критика. А поподробней можно что именно не так? или все плохо?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2012 в 10:41:33

#2826175

Jobit написал : трансформаторы планирую ставить у каждой лампочки или возможно один трансформатор на две соседние лампочки.

Тогда зачем тянуть 2.5квадрата ДО трансформатора и автомат на 16А?

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 10:43:55

#2826180

Со светом я погорячился с кабелем 2,5мм. Не сразу понял, что мощный кабель нужен после транса, а не перед. В итоге последний вариант схемы из тех модулей, который можно купить со склада..

Кстати, что лучше УЗО (тип А) + АВ или диф (тип АС)?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2012 в 10:58:18

#2826197

Теперь розетки в столовой и холодильник без защиты узо...

УЗО тип А + АВ лучше, чем диф АС.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2012 в 10:59:12

#2826200

Jobit написал : А поподробней можно что именно не так? или все плохо?

Быстрее всего последнее.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 11:05:47

#2826206

andrewkhv написал : Теперь розетки в столовой и холодильник без защиты узо...

Пардон...ошибся.. хотел кондей вынести из под УЗО

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 11:08:55

#2826214

avmal написал : Быстрее всего последнее.

Если не брать во внимание досадную опечатку с выносом вместо кондиционера холодильника из под УЗО тоже все плохо?

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 11:58:38

#2828778

Уважаемые мастера!

Извиняюсь за ранее неудобную для читания схему. Сейчас отрисовал более читаемую. Всем спасибо за мысли и критику. вот последняя версия схему с учетом модулей которые можно купить в обозримом будущем..

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.01.2012 в 12:00:57

#2828784

таааак... УЗО 300 мА плавно превратилось в диффавтомат. Нафиг? да ещё один автомат 50 А после УЗМ... слов нет.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 14:42:39

#2829124

Alexiy написал : таааак... УЗО 300 мА плавно превратилось в диффавтомат. Нафиг? да ещё один автомат 50 А после УЗМ... слов нет.

Ну посоветовали на форуме вместо узо поставить диф.. А в квартире стоит автомат 50а, так как в общем щитке стоять будет диф китайский типа IEK (вдруг сломается неожиданно!). чтобы не было соблазна стащить.. а в квартире отчасти дублировать его функцию будет брендовый АВ... Ну и изредко (может раз-два в год, а может реже...будет этот АВ выполнять функцию выключателя)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2012 в 15:13:58

#2829231

В квартире я бы поменял местами АВ С50 и УЗМ. А вместо С50 в щите можно поставить рубильник на 63А или 100А. А то два ав и диф по 50А подряд идут.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

11.01.2012 в 16:28:07

#2829396

на эл.плиту 3*6 надо бы. нормы рекомендуют. бойлер я бы с розетками ванны не объединял, а вообще отдельно поставил и на узо тип АС на детскую УЗО тип А, но не на 30Ма,а на 10мА

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 16:39:27

#2829421

Viktor__s написал : на эл.плиту 3*6 надо бы. нормы рекомендуют. бойлер я бы с розетками ванны не объединял, а вообще отдельно поставил и на узо тип АС на детскую УЗО тип А, но не на 30Ма,а на 10мА

на плиту 3*6 и есть... болер включаться будет раз в году на две недели.. а розеткой в туалете также редко будут пользоваться..

0