08.01.2012 в 11:59:57
waw0375 написал : Отрывалась стяжка с бетонконтакта, с плиточного клея.
Ну то есть когда делали набрызг плит. клеем,да?А что за стяжка,какой состав?Может,раствор жидковатый готовили?Просто давно уже так делаем,если слой стяги тонкий,то сначала гребенкой 8мм Юнис2000,а потом жестким раствором стяжку.Теркой уплотняешь,бывало что и совсем малый слой,держится норм.Также и по невпитывающему бетону штукатурить можно самопальной цементнопесчаной штукатуркой,сначала плит. клей под гребенку,а дальше набрасываешь раствор.Раствор тогда не сползает вообще,и держится весь пирог отлично.На стенах приходилось потом штробить под электропроводку,когда уже все высохло,расслоений нет,целыми плитами не отваливается,как например иногда Ротбанд с гладкого бетона при штроблении.
08.01.2012 в 12:22:54
coms написал : 20 см? я надорвусь вытаскивать ее..... это ж 2 куба будет....
Если есть нормальный перфоратор с широкой лопаткой, можно с половины кухни сантиметра 3-4 толщины стяжки "стесать". Если есть лазерный построитель плоскостей - то совсем не сложно. Я делал так:
Работа не такая сложная, как кажется. По крайней мере избежать ступеньку 6 см на кухню - стоит того! А прочность стяжки скорее всего не такая высокая, средненький перф на 700-800 Вт и лопатка 2-3 см - вполне за день (а то и меньше) справятся
08.01.2012 в 13:20:35
Роман Улыбин написал : сначала гребенкой 8мм Юнис2000
Классный способ для штукатурки. Попробую при случае. Отрывала толстая стяжка по телу клея, но была просто, без гребёнки, небольшим слоем "усилена" слабая старая стяжка. Я вообще сторонник, чтобы стяжка просто лежала пластом, не хоронить под ней ничего, кроме гидро- и шумоизоляции. А если надо приклеить тонкий слой, то набрызга обычно хватает. ПВА лучше немного добавить в воду при приготовлении раствора, а на клей плитку уложить.
08.01.2012 в 14:42:48
ЭЭЭ сразу не написал, переживаю, чтоб автор все правильно понял
Рома написал : остальное залить наливным полом и разровнять правилом.
Маячки и стяжку Вы делает вдоль комнаты, когда дойдете до уровня 20 мм, заканчиваете. Переворачиваете правило вдоль комнаты и у Вас маячком должен служить уровень
coms написал : идеальная горизонталь
что под окном, а второй маяк Ваша уже уложенная стяжка. Все нужно хорошо прочистить и проверить, чтоб правило летало и ничего не цепляло. Заливать с угла постепенно уходя в противополжный угол. Здесь и сандалии с шипами пригодятся.
09.01.2012 в 09:13:06
Поставить маяк посреди комнаты, в яме поставить еще один, сантиметрах в 15-20 от стены. Забодяжить ЦПС погущще и закопать в нем центральный маяк. Налить ЦПС в низкую половину комнаты и разогнать правилом. Когда засохнет - прогрунтовать и залить самовыравнивающимся чем-угодно.
Где я не прав?
09.01.2012 в 10:57:01
Стяжку лучше делать ПГСом.:)
09.01.2012 в 23:13:07
За Байкалом написал : Про 6см на 3м нонсенс.
а перепад в 11 см на комнату в 15 квадратов? делали как-то... :)
всё в голове (с)
10.01.2012 в 08:00:11
koris написал : а перепад в 11 см на комнату в 15 квадратов? делали как-то..
Я то имею ввиду панельные дома. Все панели строго одной высоты. При монтаже каждый этаж нивелируется по плитам перекрытия. Ошибка максимум до 3см в ширину и до 5-7см по длине дома. И то набегает на последних этажах. В Чите есть перекосившийся панельный дом. Просели в одном месте сваи. Проектировщики подвели. Так вот, в этом доме даже ноги чувствуют наклон. Не измерял перепад. Все ремонтные работы запрещены, кроме косметического. Да. Люди там живут! Стальными поясами дом перевязали. И не боятся уже лет десять.:eek: koris в похожем доме делали ремонт?:)
10.01.2012 в 19:31:50
За Байкалом написал : в похожем доме делали ремонт?
прошу пардона, там не перепад был 11 см! перепад был меньше, толщина в самом толстом месте была 11 см, дом - панелька (помню стены монолитные, которые я штробил отбойным молотком :)), 9ти этажка, на заре моей деятельности...
всё в голове (с)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу