drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.03.2012 в 21:32:05

arbuzzzzz написал : я такой.

эх Вы, не слушаете Вы авмала и его принцип разумной достаточности. Ну хоть они у Вас все по принципу "1 линия - 1 автомат" (а то по соседству несколько линий хотели под 1 АВ в щитке соединять)? Если да - долбите Вашу УК/энергосбыт чтобы увеличили выделенную мощность. Разрешили бы Вам С40 - вот тогда бы цены Вашим 10 линиям не будет :)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.03.2012 в 22:23:35

bax написал : Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5.

Хрень

bax написал : Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5

хрень дубль 2

bax написал : На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат.

бред, т.к. все линии по ПУЭ нужно защищать от дифтоков

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

03.03.2012 в 11:07:00

drdollar написал : принцип разумной достаточности

он соблюден!

drdollar написал : Разрешили бы Вам С40

Если только после реконструкции общедомового стояка.

0
bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

04.03.2012 в 01:39:01

gugulaki написал : Хрень хрень дубль 2

А обоснование?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.03.2012 в 01:41:30

при соединении разных по сечению проводов, АВ надо брать по наименьшему сечению - вот и теряется смысл + распаечные коробки - вчерашний день + целенаправленные лишние соединения, которых можно было избежать.

0
Wolfy
Wolfy
Новичок

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

04.03.2012 в 14:48:19

Всё оно конечно так, но хуже-то не будет. :) Это я про минимальное сечение - при одновременной нагрузке с нескольких розеток кабель будет холодным вместо тёпленького - т.е. микросмысл присутствует - увеличение ресурса. :) Почему распайки - вчерашний день? Лишние соединения - это те что из распайки перекочевали в розетки - их количество от этого не изменилось... ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.03.2012 в 14:53:50

Wolfy написал : хуже-то не будет.

при автомате С16 тянуть 4 квадрата, которые затем разветвляются на 2,5 квадрата - нет никакого смысла. тяните везде 2,5 для розеток, 1,5 - на свет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.03.2012 в 14:57:32

Wolfy написал : распайки

как вы их замаскируете? заштукатурите? а если вдруг нужно соединение обслужить - вага например расплавилась - все долбить и портить ремонт? а если распайка за шкафом?

0
Wolfy
Wolfy
Новичок

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

04.03.2012 в 15:03:36

andrewkhv написал : при автомате С16 тянуть 4 квадрата, которые затем разветвляются на 2,5 квадрата - нет никакого смысла.

Это всё правильно, с этим, я думаю уже все :) согласны, но в теории. А на практике (моей) 2.5 довольно чувствительно греется уже при 12А.

andrewkhv написал : портить ремонт?

Можно ведь сделать так что туда лазить никогда не придётся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2012 в 15:16:21

Wolfy написал : на практике (моей) 2.5 довольно чувствительно греется уже при 12А.

Значит сечение не 2,5 ( условное ) или ток не 12А.

Wolfy написал : Можно ведь сделать так что туда лазить никогда не придётся.

Что лазить туда не придётся, то об этом можно только думать, а то, что лезть не придётся, гарантии дать никто не может.

0
Wolfy
Wolfy
Новичок

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

05.03.2012 в 14:50:50

avmal написал : Значит сечение не 2,5

Вполне возможно. Сегодня приобрели кабель ВВГ-нг 3х2.5 noname - диаметр 1.5, сечение соответственно 1.8... :( Вывод - при убожеском рынке брать вместо 2.5 - 4. :)

0