Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

27.07.2012 в 11:21:25

arbuzzzzz написал : Правая фотка это точно уходящие провода на пробки, т.к. это медь, а стояк Аллюм. Самое интересное может быть за щитком. Лучше фотку рубильника целиком.

Почему вы решили что стояк алюм.? может его меняли. На фотке ниже не очень хорошо видно, но справа провода такие же, прикрытые зеленой халявой доставщейся от предыдущих жильцов. Что под щитком - узнаем когда электрик его снимет. Ну да, я уже тоже засомневался с какой стороны вход..

0
Вложение
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

27.07.2012 в 11:26:38

alexposter написал : что удалось рассмотреть - на пакетник приходит не шлейф стояка, а его отвод, и вроде он медный. Это значительно меняет ситуацию.

Ну вот.. а я вчера уже сдал диф на 32А обратно в магазин. На 25 пока не брал. Думаете на эту медь можно больше? Сечение не смог определить на глаз.. 2.5 или 4..

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.07.2012 в 11:41:05

2,5 вроде. А вводного диффа 25-ки вам хватит за глаза и уши, поверьте. Мой домик весь сидит на 25А одной фазе, со стандартным набором бытовой техники, да еще греемся в межсезонье. Ни разу не выбивало, автомата честный, Шнейдер Домовой.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.07.2012 в 11:42:33

alexposter написал : Это значительно меняет ситуацию.

Конечно, ведь эта медь где-то скручена с алюминием...

0
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

27.07.2012 в 13:09:21

alexposter написал : 2,5 вроде. А вводного диффа 25-ки вам хватит за глаза и уши, поверьте. Мой домик весь сидит на 25А одной фазе, со стандартным набором бытовой техники, да еще греемся в межсезонье. Ни разу не выбивало, автомата честный, Шнейдер Домовой.

А я остановился на АВВ, судя по форумам это прмерно эквивалентно. У меня остался вопрос по поводу начала схемы - какой вариант на входе посоветуете: a) вход - дифавтомат - счетчик - ... b) вход - 2п автомат - счетчик - дифавтомат/узо - ... с) вход - счетчик - дифавтомат - ... d) вход - счетчик - 2п автомат - узо - ...

Изначально планоровал a), потом захотелось b) но оба эти варианта вызывают вопросы и споры на форумах - непонятно опломбируют счетчик после этого или будут придираться. Кое где говорится про опломбировку входного автомата, но для этого щиток должен предусматривать возможность опломбировки. А в щитке который я уже почти купил такой возможности нет. По вариантам c) и d) все ли в порядке будет со счетчиком при подключении его под напряжением (или обязательно без оного)?

Для меня важно обеспечить нормальное отключение напряжение т.к. после опломбировки я еще долго буду перепрокладывать провода в квартире подключая их к щитку.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2012 в 13:17:18

wislord написал : все ли в порядке будет со счетчиком при подключении его под напряжением

счётчику пофиг.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

27.07.2012 в 13:52:00

wislord написал : Почему вы решили что стояк алюм.?

За щитком виден алюминиевый стояк, и от него идет ответвление медное на пакетник. Медь судя по всему 2.5, а ситуацию это сильно не меняет, ведь стояк так и остается AL.

wislord написал : Думаете на эту медь можно больше?

Нет, Да и ПЭС не разрешит, в лучшем случае 25А. Мне в предписании написали "вводной автомат 20-25А", выбор был очевиден :)

wislord написал : b) вход - 2п автомат - счетчик - дифавтомат/узо - ...

У меня такой вариант прошел без вопросов. Я сразу озвучил контроллеру что буду так делать, она одобрила. Автомат не пломбировал.

П.С. Все равно для снятия старого счетчика будете вызывать контроллера, он вам требования и озвучит, нужно или нет пломбировать вводной автомат.

0
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

30.07.2012 в 12:20:13

arbuzzzzz написал : За щитком виден алюминиевый стояк, и от него идет ответвление медное на пакетник.

Я как-то проглядел этот момент. А не видно ли Вам там нетрального кабеля? :) Пытаюсь понять как мне подколючить времянку, чтобы была не по халявной схеме а нормально (после счетчика). Пробки, носколько я понимю рвут фазу.. а где нейтраль?? неужели "за" щитком?

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

30.07.2012 в 12:25:26

wislord написал : Пробки, носколько я понимю рвут фазу..

В этих щитка и "0" тоже.

0
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

30.07.2012 в 13:36:27

arbuzzzzz написал : В этих щитка и "0" тоже.

Не могли бы пояснить, пожалйста. Я меряю тестером напряжение между верхней клеммой и нижней и вижу 0. (потенциалы одинаковы) Между какими двумя контактами я там найду 220 ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2012 в 14:32:34

wislord написал : Между какими двумя контактами я там найду 220 ?

между соседними пробками пробка - это проводник в рабочем состоянии, поэтому, естественно, что на исправной пробке вы ничего кроме 0 не намеряете.

0
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

07.08.2012 в 08:59:14

Alexiy написал : между соседними пробками пробка - это проводник в рабочем состоянии, поэтому, естественно, что на исправной пробке вы ничего кроме 0 не намеряете.

Большое спасибо за подсказку. Подцепил новую линю розеток, старую отключил и как выяснилось - очень вовремя :)

Получили разрешение на замену электрощетчика от петроэлектросбыта. Но в предписании (или как это лучше назвать) написано, что на вход поставить 16А (тип сечения кабеля не указан) и организовать две группы по 10А. Насколько важны эти требования? В частности не совсем верится, что на входе стоит 16А (весь стояк на нем?).

0
Вложение
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

07.08.2012 в 09:29:40

wislord написал : В частности не совсем верится, что на входе стоит 16А (весь стояк на нем?)

Не весь стояк, а на вашу квартиру 16 А.

wislord написал : Насколько важны эти требования?

Достаточно, в лучшем случае можно попросить 20 А, зависит от контроллера.

wislord написал : о в предписании (или как это лучше назвать)

Так и называется, вот есть предписание: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121861&page=5&p=2367629&viewfull=1#post2367629

0
Аватар пользователя
wislord

Местный

Регистрация: 24.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 190

07.08.2012 в 09:48:17

arbuzzzzz написал : Не весь стояк, а на вашу квартиру 16 А.

Разве пакетники умеют автоматически выключаться? На вхходе есть только он.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

07.08.2012 в 10:37:00

wislord написал : Разве пакетники умеют автоматически выключаться?

Нет конечно. Просто при при большей нагрузке он может начать подгорать.

wislord написал : На вхходе есть только он.

На входе в вашу квартиру. В ГРЩ стоит свой автомат на стояк.

0