23.08.2012 в 05:13:07
Cimmer написал : Во-первых, если и дороже 3-х УЗО, то не сильно. Во-вторых, автоматы 1P+N позволяют легко найти аварийную группу при срабатывании общего УЗО - на них размыкается и нуль, и фаза, таким образом, группа полностью изолируется, и методом перебора место утечки выясняется весьма быстро.
Вы предлагали заменить три моих УЗО на эти автоматы или все узо убрать, поставить одно общее и все автоматы (10А и 16А) заменить на 1P+N?
23.08.2012 в 05:15:46
23.08.2012 в 05:17:21
bax написал : Вы предлагали заменить три моих УЗО на эти автоматы или все узо убрать, поставить одно общее и все автоматы (10А и 16А) заменить на 1P+N?
Второй вариант. Поставить одно общее УЗО на 100 мА, автоматы для розеток заменить на 1P+N, автоматы на освещение оставить без изменений.
23.08.2012 в 05:24:48
Cimmer написал :
- Освещение и розетки не должны питаться от одного АВ.
- Для группы из 3 АВ УЗО на 100 мА - очень много. Надо ставить АС-40/0,03.
- На розетки, куда будут подключаться компы, нужно УЗО типа А, а не АС.
- Зачем вводной рубильник, если в щите на лестнице есть вводной автомат?
23.08.2012 в 05:31:54
А что вы скажите про УЗМ? Нужная вещь или не стоит ставить?
23.08.2012 в 05:34:29
На мой взгляд, диф либо УЗО на освещение - это перестраховка. Даже в ванной. Чтобы получить повреждения, надо, стоя в воде, лапнуть светильник. Вы часто так делаете? Тип АС не срабатывает от импульсных токов. Лучше поставить тип А.
23.08.2012 в 05:34:57
стоит ставить. вещь полезная.
23.08.2012 в 05:35:10
bax написал : А что вы скажите про УЗМ? Нужная вещь или не стоит ставить?
Ничего не скажу, не доводилось использовать.
23.08.2012 в 05:37:22
andrewkhv написал : стоит ставить. вещь полезная.
А какой 50 или 51? Разница, насколько понял, только в том, что второй регулиремый
23.08.2012 в 05:42:45
Вариант 3.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу