23.08.2012 в 05:46:16
bax написал :
- УЗО с 0,1 на 0,03
УЗО на отдельные группы - 30 мА. УЗО общее - 100 мА и больше. В последней вашей схеме должно стоять 0,1.
23.08.2012 в 05:46:30
bax написал : Вариант 3.
Если по этой схеме, то влезаем в бокс 24 модуля 8 автоматов розеток 4 автомата освещений 1 диффавтомат (2 модуля) 1 УЗМ (2 модуля) 1 УЗО (2 модуля) Итого 18 + 6 модулей на счетчик. Но тогда нет места про запас, а схема сильно упрощена и нет рубильника. Так что с боксом? 24 VS 36?
23.08.2012 в 05:48:28
Cimmer написал : УЗО на отдельные группы - 30 мА. УЗО общее - 100 мА и больше. В последней вашей схеме должно стоять 0,1.
точно, опять напутал
23.08.2012 в 05:49:24
bax написал : Вариант 3.
- Холодильник повесил на дифф стиралки (думаю туда и посудомойку)
Вы собрали все потребители с высоким пусковым током на один автомат. Регулярно будет вышибать.
23.08.2012 в 05:50:48
bax написал : Так что с боксом? 24 VS 36?
Если есть место для размещения, берите 36М. Во-первых, не придется ужиматься по оборудованию. Во-вторых, будет удобнее расключать групповые кабели.
23.08.2012 в 05:51:51
Cimmer написал : Вы собрали все потребители с высоким пусковым током на один автомат. Регулярно будет вышибать.
Это я уже совсем не думаю, просто пытаюсь выяснить, возможен ли бокс на 24 модуля. Сегодня его покупать и ставить, а собирать буду только через месяц.
23.08.2012 в 05:53:23
А взять счетчик, монтируемый на плату, и поставить рядом со щитком - не вариант?
23.08.2012 в 05:54:50
Cimmer написал : Если есть место для размещения, берите 36М. Во-первых, не придется ужиматься по оборудованию. Во-вторых, будет удобнее расключать групповые кабели.
Да места целая стена, здесь только эстетика может сказаться. Да и не такой уж он и большой. Может что и по счетчику подскажете? Выбор пока между Меркурием 206 и ABB FBU 11205-108. Хотя не знаю, нужен ли мне многотарифный. Других счетчиков не знаю. Меркурий 200 - здороват
23.08.2012 в 05:55:45
Cimmer написал : А взять счетчик, монтируемый на плату, и поставить рядом со щитком - не вариант?
Да это совсем не красиво вроде, проще в щиток. Да и геморроя больше.
23.08.2012 в 06:03:16
Меркурий-206 тоже габаритный. Ни над ним, ни под ним ничего поставить не удастся. А если многотарифность не нужна - то
23.08.2012 в 06:05:58
bax написал :
- Холодильник повесил на дифф стиралки (думаю туда и посудомойку)
Дурацкая идея. Стиралка наряду с посудомойкой и бойлером первые кандидаты на срабатывание УЗО. Хотите чтобы и холодильник вместе с ними отрубился?
Если нужно сэкономить место то лучше розетки кухни объедините (которые бытовые и фартук), а холодильник оставьте в покое...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу