avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2012 в 14:48:53

Alex___dr написал : Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду жилу 2 класса гибкости?

Совершенно верно.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.01.2012 в 15:37:08

жесть, сам уже запутался :( Вот раньше было: одножильный/многожильный и всем все понятно. Начитался форума, узнал, что правильно (например) - одножильный с многопроволочной жилой. Вопрос к модераторам, предлагаю сделать небольшой терминологический словарь по электроветке с основными терминами, встречающимися в быту и как-то прикрепить его на самом верху раздела?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2012 в 15:48:07

drdollar написал : одножильный с многопроволочной жилой.

Это провод ПВ-3, ПВ-4, например. ПВС - многожильный с многопроволочной жилой. Тот же ВВГ малых сечений может быть как одножильным, так и многожильным, но с однопроволочной ( моно ) жилой ...

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.01.2012 в 15:55:20

Спасибо, как раз Вы меня и просветили на эту тему ещё осенью :) Однако теперь не всегда сразу "вьезжаю" в посты других пользователей :) Вот долго чесал "тыковку", пока дошло :):

Diadem написал : У меня между розетками одножильный провод, а приходит в группу розеток и уходит к следующей группе розеток многожильный. В Wago 222 можно использовать и одножильный и многожильный, а вот в Werit, наверное, только одножильный.

А если будет ФАК - можно сразу юзверя туда направить за мат.частью

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2012 в 16:11:46

drdollar написал : У меня между розетками одножильный провод, а приходит в группу розеток и уходит к следующей группе розеток многожильный. В Wago 222 можно использовать и одножильный и многожильный, а вот в Werit, наверное, только одножильный.

Если эту фразу воспринимать, как грамотное толкование, то между блоками розеток проложен многожильный провод типа ПУНП, ПБПП, а между розетками одножильный ПВ-1 ... Хотя и так все понимают, что совсем не это рассказывал автор строк.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

28.01.2012 в 17:46:47

drdollar написал : Вопрос к модераторам, предлагаю сделать небольшой терминологический словарь по электроветке с основными терминами, встречающимися в быту и как-то прикрепить его на самом верху раздела?

Я вроде встречал в одной из тем здесь на форуме в самом первом сообщении разъяснения, что такое одножильный, многожильный и т.д. Пару дней тому назад, читая инфо о WAGO 222, пытался найти эту тему, что бы прочесть об одножильных, многожильных, тонкопроволочных, но так и не нашел.

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

28.01.2012 в 18:01:03

avmal написал : Если эту фразу воспринимать, как грамотное толкование, то между блоками розеток проложен многожильный провод типа ПУНП, ПБПП, а между розетками одножильный ПВ-1 ...

У меня это выглядит следующим образом, например большая комната: от щитка до распаечной коробки проложен ПВС 3x4, от распаечной коробки до группы розеток проложен ПУГНП 3x2,5, розетки соединяются разделанным ВВГ-нг-LS (думаю, лучше ПВ-1, сразу не догадался), от этой группы розеток и до следующей группы розеток проложен под стяжкой ПУГНП 3x2,5.

В WAGO 222 соединяются жилы ПУГНП и ВВГ-нг-LS, а в распаечной коробке соединяются жилы ПВС, ПУГНП и ВВГ-нг-LS.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.01.2012 в 19:47:31

Diadem, хуже чем у Вас придумать сложно :( У Вашего электрика действительно талант :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

28.01.2012 в 20:25:33

drdollar написал : жесть, сам уже запутался Вот раньше было: одножильный/многожильный и всем все понятно. Начитался форума, узнал, что правильно (например) - одножильный с многопроволочной жилой.

А если учесть, что разновидностей многопроволочных жил много... :) Целых пять... :)

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

28.01.2012 в 23:24:00

drdollar написал : Diadem, хуже чем у Вас придумать сложно :( У Вашего электрика действительно талант :D

А я думаю, что не слишком страшно:) Соединять розетки моножилой (разделанным ВВГ-нг-LS, а лучше ПВ-1) это я сам придумал, мой электромонтажник придумал ПВС и ПУГНП прокладывать на розетки.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2012 в 23:35:45

Diadem написал : мой электромонтажник придумал ПВС и ПУГНП прокладывать на розетки.

Этот "талант" и имелся ввиду.

0