kamvl
kamvl
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Москва

Сообщений: 8

27.01.2012 в 11:09:28

АКВАГАЗ написал : В таких вопросах лучше начинать с поиска монтажника (хорошего)

Где таких можно найти?

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

27.01.2012 в 18:28:37

kamvl написал : Ну вот и мои фотки

интересно кто производитель труб? уверен На 100% левое,

kamvl написал : На всякий случай напомню, что речь идет о много-много-этажном доме (дэз сказал, что подается достаточно высокое давление).

FAV1976 написал : У ТС причина в том что затягивали фитинги с фанатизмом.

возможно ,когда приходится тянуть к примеру OVENTROP ,до делаю это до скрипа с фанатизмом

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

27.01.2012 в 19:01:29

По идее, если нормальные соединители, то "фанатизм" уходит в прокладку. А вот если прокладку снять (брак или монтажник убрал, чтобы труба глубже зашла), то вполне реально "стянуть" верхний слой с алюминиевой подложки. Трубу для такого финта тоже желательно подобрать подешевле, ноунейм - желательно

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

27.01.2012 в 22:31:49

АКВАГАЗ написал : в старый стальной стояк кусок медной трубы. Через год у соседей точно все протечет.

А можно какие-нибудь доказательства этому утверждению? Только не теорию . Ссылки на исследования или практику. Фотки. Я не просто так спрашиваю. У самого полотенчик подключен медью. ( в свое время пытался понять чего делают с ПС , если вся разводка медью- не понял). Время- от времени волнуюсь, не хочу разрушать дом. Слежу за стояком после этого полотенчика- ничего. Сам полотенчик- хромированная стальная труба- ничего. Со слесарями изредка общаюсь- ничего. Уже в 3,5 раза дольше, чем объявленный вами срок. Так точно ? Всё? Протечет?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2012 в 22:37:54

iv1 написал : Со слесарями изредка общаюсь- ничего. Уже в 3,5 раза дольше, чем объявленный вами срок. Так точно ? Всё? Протечет?

И не просто потечёт, скоро вы проснётесь утром - а полотенчика-то и нетути вовсе...растает аки сон в летнюю ночь... Так рождаются ЛЕГЕНДЫ!

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

28.01.2012 в 00:41:29

iv1 написал : А можно какие-нибудь доказательства этому утверждению? Только не теорию . Ссылки на исследования или практику. Фотки. Я не просто так спрашиваю. У самого полотенчик подключен медью. ( в свое время пытался понять чего делают с ПС , если вся разводка медью- не понял). Время- от времени волнуюсь, не хочу разрушать дом. Слежу за стояком после этого полотенчика- ничего. Сам полотенчик- хромированная стальная труба- ничего. Со слесарями изредка общаюсь- ничего. Уже в 3,5 раза дольше, чем объявленный вами срок. Так точно ? Всё? Протечет?

Откуда информация: http://www.vesta-trading.ru/prices/base/19.1/manual.pdf Также, можно почитать книжку КМЕ, мне ее дали на семинаре в Веста Трейдинг, там все подробно написано. (Веста импортер и дилер КМЕ, VIEGA, SANHA, Silmet). Данные книги не являются Абсолютной истиной, но прислушаться стоит. Из практического опыта: Начинал сантехничать в 1995 году в Санкт-Петербурге. Принимал участие в пайке медного трубопровода спортивной базы Зенита на Удельной. Но при этом, видел как меняли медь в гостинице Астории и в гостинице Пулковская, примерно в то же время... Выход из строя медной или стальной трубы связан с рядом факторов. основные: Наличие большого количества кислорода в трубопроводе. Токи, заземление, блуждающие и т.д. Как в Астории Повышенное содержание хлора в переносимой жидкости. Статическое электричество, от синтетического ковролина, которое наводится на трубы. Как в Пулковской. Неправильное проектирование гидравлики. СКорость жидкости более 1м в секнду Неправильный монтаж и попадание большого количества флюса внутрь системы. Неправильное сочетание - материалов при монтаже. Как правило - протечка происходит, при сочетании этих факторов. Безусловно, Ваша система на порядок лучше того левого металлопласта.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

28.01.2012 в 09:42:19

Вы сами то прочитали ссылку? А зачем тогда даете? Что бы вам не искать-скажу где написано : п. 1.2. Там по делу две фразы. А вопрос мой прочитали?

iv1 написал : Только не теорию . Ссылки на исследования или практику. Фотки.

А остальное зачем написали? Ну нет доказательств- и нет. Может кто другой приведет.

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

28.01.2012 в 10:35:25

Я эту книжку читаю с 1995 года. Вам нужно читать пункт 6.2 страница 35-37. Что касается Вашего вопроса - как долго будет стоять медь? Может и 50 лет простоит. Какие у Вас стоят диаметры труб, с какой толщиной стенки? Какой производитель медных труб? KME, Mkm, Wiland, Outukumpu, Foma Silmet Fenroren Кольчугино? У разных производителей могут быть разные толщины станок, например не 15 на 1,0, а 15 на 0,8 мм. А технология внутренней обработки труб у разных производителей разная. И стоят они поэтому по разному. А из строя обычно выходит стальная труба в комбинации с медью. Ионы меди вымываются, осаждаются на стальной трубе и в этом месте начинается питтинговая коррозия. Но такое скорее произойдетна стальной 1/2 трубе, а не на стояке в 1 дюйм, где толщины стенки гораздо больше

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

28.01.2012 в 10:50:10

А я только что прочитал. Давайте перечитаем стр. 35-37. Точнее там опять одна фраза на стр.36 по делу. На 37 вобще про другое. И что мы нового узнали? Где доказательства?

АКВАГАЗ написал : Что касается Вашего вопроса - как долго будет стоять медь?

"Он над нами идевается" (С).

В общем ничего. Ладно, подождем того, кто знает.

С полотенчиком то надо что-то делать. Или не надо.

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

28.01.2012 в 11:01:29

Вы считаете, что не видя вашей системы, кто- то как Нострадамус, сделает вывод: простоит - не простоит. Допусти все скажут простоит. А оно возьмет и протечет... И что? Я думаю, вам ничего менять не надо. Раз в 10 лет все равно нужно делать кап ремонт. А сейчас я вам рекомендую квартиру застраховать квартиру. За 6000 рублей вы страхуете на 1,0 млн руб свою квартиру и ответсвенность перед соседями. Ничего описывать не надо, просто покупаете полис и все. Это реально лучше и реально снимет все ваши опасения по поводу меди, стояков и гибких подводок.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

28.01.2012 в 11:08:27

Точно издевается. Вы не Ностердамус. Ностердамус говорил неопределенно, а вы

АКВАГАЗ написал : Через год у соседей точно все протечет.

Вы разберитесь сначала с этим советом, прежде чем давать советы космического масштаба про страховку ( вы пробовали? Возмещение получали? Попробуйте, сильно удивитесь, что там засад гораздо больше, чем в медных трубах) Может не надо говорит о том, чего не знаете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу