Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

05.05.2014 в 14:34:17

VAT написал : ИБП к Нептуну и аналогичным - это вот как раз образец "конструирования" на ровном месте.. если в щитке выбило автомат, а не кратковременный провал, то упс протянет часов 8-10 и все - аккумулятор сядет.. И далее система не закроет краны, без какого нибудь колхоза, типа завести сигнал с ИБП о скорой кончине аккумулятора на датчик протечки. Это не каждый сможет. И защиты не будет пока не вернется хозяин. заодно прикиньте цену ИБП и аккумулятора к нему который будет нужно менять почти так же часто как батарейки в АС. А стоит аккумулятор на порядок больше чем батарейки. Сам ИБП тоже приличных стоит денег и его надежность поболе чем на порядок хуже чем у батарей.

ну-ну... не гоните пургу уважаемый товарисч! Аккумулятор например 12в 7а стоит 400 - 600 рубликов. т.е. дешевле на порядок, чем батарейки CR123 (которых надо 4 штуки) и которые потом надо менять! Далее, если устанавливать систему оповещения, "пожарку", "охранку" и этот самый Нептун - то стоимость для всех систем этого ИБП - копейки. И к тому же питания на одном аккумуляторе хватает на несколько дней, в зависимости от состава систем. И еще по модулю этому Нептун ProW, самому пока не довелось использовать новый ProW+ (беспроводной и проводной). Использовал только ProW - проводной, так вот у него есть "фишка" при понижении питания (любого: основного или батарейного) до порядка 9-8 вольт - модуль подает сигнал на закрытие кранов. Как мне объяснил разработчик данной системы Нептун - это дополнительная защита от "человеческого фактора", когда нет возможности заменить батарейку в модуле. вот как-то так.

0
Boeing747
Boeing747
Новичок

Регистрация: 13.01.2014

Тула

Сообщений: 75

05.05.2014 в 14:40:46

Алексей.К. написал : Использовал только ProW - проводной, так вот у него есть "фишка" при понижении питания (любого: основного или батарейного) до порядка 9-8 вольт - модуль подает сигнал на закрытие кранов. Как мне объяснил разработчик данной системы Нептун - это дополнительная защита от "человеческого фактора", когда нет возможности заменить батарейку в модуле. вот как-то так.

По словам разработчика у ProW+ такая же фича есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

05.05.2014 в 14:55:02

Алексей.К. написал : так вот у него есть "фишка" при понижении питания (любого: основного или батарейного) до порядка 9-8 вольт - модуль подает сигнал на закрытие кранов. Как мне объяснил разработчик данной системы Нептун - это дополнительная защита от "человеческого фактора", когда нет возможности заменить батарейку в модуле. вот как-то так.

У Аквасторожа эта "фишка" уже давно. Даже если вытащить батарейки - он сможет закрыть краны....

А вот сможет-ли реально Нептун закрыть закисшие краны на севших батареях с увеличившимся внутренним сопротивлением?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

05.05.2014 в 14:57:16

Алексей.К. написал : Далее, если устанавливать систему оповещения, "пожарку", "охранку" и этот самый Нептун - то стоимость для всех систем этого ИБП - копейки.

По уму надо сигнал "сильный разряд аккумулятора" заводить на вход Нептуна для закрытия кранов.

0
VAT
VAT
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

05.05.2014 в 16:07:13

Алексей.К. действительно - покупаешь "фирменный" аккумулятор 12х7 в APC - он стоит 1500руб, покупаешь в принципе то же самое безродный - 700руб. комплект батарей LR14 щелочных на 3 года для АС по минимальной цене будет ~60руб. Т.е. 20руб в год затраты на батареи. Так что 10 раз остается так и так.

И про какое такое снижение напряжение питания на которое должен отреагировать Нептун вы говорите? ИБП выдает псевдомеандросинусоиду 220в. После нее будет этот китайский кубик который делает из нее 12в. Не будет там никакого снижения до 8-9в - вырубится с 12В до 0 за милисекунды на нагрузке.

0
Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

05.05.2014 в 16:10:16

Алексей.К. написал : при понижении питания (любого: основного или батарейного) до порядка 9-8 вольт - модуль подает сигнал на закрытие кранов.

Повторюсь. Поэтому не надо заводить ни какие "умные" сигналы с аккумулятора для фиксации его разряда.

BV написал : А вот сможет-ли реально Нептун закрыть закисшие краны на севших батареях с увеличившимся внутренним сопротивлением?

так ведь система проворачивает краники раз в месяц. Ну на нашей воде не исключено закисание и через неделю (такое уже было с маломощными краниками), вот почему и выбираю Нептун с краниками Бугатти с крутящим моментом 15-16 Н/м. Тестировал эти краны Бугатти на 12 вольт. Так вот при 5-6 вольтах они реально работали и ломали карандашики.

0
VAT
VAT
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

06.05.2014 в 09:00:01

Алексей.К. понижение напряжения батареи до 9В на холостом ходу это одно, а сколько там останется при включении двигателей в режиме останов (карандашик в кране)? Останется хоть 5В чтоб сломать карандаш? А на выходе модуля питания 12В и вовсе не будет никакого постепенного снижения когда отключится ИБП, и краники не закроются если не будет батарей.

В обсуждаемой системе кстати не Бугатти краники, а некой китайской конторы и момент там не 16, а 8нм.

0
Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

06.05.2014 в 09:42:18

ИБП 12 вольтовый на выходе! а не УПС 220.

По кранам - уже как пол года беру краны Бугатти. (по цене китайских)))).

0
Boeing747
Boeing747
Новичок

Регистрация: 13.01.2014

Тула

Сообщений: 75

24.05.2014 в 23:26:52

Ребята, похоже продолжение истории с несчастным нептуном ... или с его теперешним хозяином. Неисправный модуль у меня забрали, и пока не звонили, какова поломка, а может не хотят говорить. Когда приезжал мастер, он настроил мне модуль и подцепил два беспроводных датчика и один проводной. Я вставил батарейки(уже писал, что мастер не рекомендовал их ставить), сейчас напишу что же произошло. В общем после тестов системы 25.04.14 я выключил ее к чертям, так как пока в квартире перекрыта вода.

Сегодня 20.05.14 решил включить систему в работу и ... на диодах показывает что батарейки разряжены. Получается эта система от "протечек", пока была в отключке питалась от моих батарей, или просто где то токи утечки есть, даже когда прибор выключен. P.s.Как вы думаете, что это такое у меня в руках?

Да, это наклейка с фронтальной панели контроллера, так она выглядит до установки.

А так, после 2-х недель в вертикальном положении - сползла вниз.

Эти негодяи даже планку со своим логотипом приклеить нормально не могу, что говорить о работе устройства?

0
Вложение
Saalan
Saalan
Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

02.06.2014 в 21:03:32

Boeing747 написал : ... на диодах показывает что батарейки разряжены. Получается эта система от "протечек", пока была в отключке питалась от моих батарей, или просто где то токи утечки есть, даже когда прибор выключен.

Насчет батареек подтверждаю... Делали ремонт в 140метрах, поставили аналогичный Нептун (без радио). Без батареек он противно пищал раз в минуту - поэтому, купил и вставил в него батарейки. Пока делали электрику его отключили, через неделю-две выяснялось, что батарейки сели. Пришлось покупать за свой счет, к моменту сдачи квартиры, второй комплект тоже существенно подсел. Потом звонил заказчик, говорит неделю назад поменял, а он пищит.

Интересно, что ответит производитель.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

02.06.2014 в 22:43:58

Boeing747 написал : Эти негодяи даже планку со своим логотипом приклеить нормально не могу, что говорить о работе устройства?

Мдя уж...пичалька...совсем не зачет Нептуну...прибор из серии "сделай сам" На фото последнем вижу шаровые краны в полуоткрытом положении, крайне не рекомендуется так их надолго оставлять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.