04.03.2017 в 12:47:41
ale, честно не понимаю зачем тащить контроллер далеко от стояка если мы о квартире.. Это и неудобно и даже дороже. я бы размещал контроллер в ванной - если у него есть функция временного отключения датчиов - то это нужно. и на виду, чтобы видеть периодически что там с батареями Почему не спросите производителя по необходимым сечениям проводов, известным вопросам и тп .
04.03.2017 в 13:14:18
ale, можете измерить ток потребления мотора?
Подключение приводов витой парой - сигнальным кабелем - моветон конечно, но никак не может быть причиной выгорания схемы.
Проблема вероятнее всего в превышении нагрузки по току, раз дошло до видимых прогаров корпуса. Также возможно "китайско-безвестное" происхождение деталей - попросту подделки.
04.03.2017 в 14:29:18
Mazayac, про корпус я ничего не говорил, горячие именно сами детали, тот который медленно поворачивается смотрел уже на столе со снятой крышкой. А вот детали, именно, как кусок пластилина. Удлинял таким кабелем только чтобы проверить (времянка). Как я понимаю достаточно замерить потребление самого блока (на входе) или именно в разрыв проводов идущие к мотору?
04.03.2017 в 15:46:14
ale, я имел в виду корпус детали, или он цел? Можно и в разрыв внешнего провода, результат будет идентичен.
04.03.2017 в 16:02:24
Mazayac, корпус деталей не цел, выглядит расплавленным, цел корпус самого привода (который зеленый).
04.03.2017 в 17:15:55
Mazayac, Ток третьего (исправного) привода на обоих каналах 26,6-27 мА Ток привода который не открывается (хотя понимаю что это бессмыслица без замены деталей) зеленый (работает) - 24,1 мА; красный (молчит) - 76,6 "Медленный" привод - 30 мА (опять же бессмыслица).
Кстати в тему о подключении проводами. Производитель рекомендует ПВС сечением 1.0 (1.5). Но это с возможностью удлинения до 100 м. В приводах распаен же провод 0.75.
04.03.2017 в 23:45:52
Хм. Кажется, методом проб и ошибок, понял в чем причина (Кажется это задачка для раздела электрики уже. Вот только не понимаю физику этого, ладно бы провод меньшего сечения под большим током не выдерживал, но в данном случае этого нет). Именно в витой паре. Непосредственно от БП блоки (та часть их которая живая) работают, подключил через ту же витую пару и тиристор буквально выстрелил обнажив свои внутренности. Вспомнил что у меня лежит отрезок метров 5 ВВГнг 2,5 кабеля, попробовал через него - вроде работает. Ясно что в схеме возникает большой ток (сверх допустимого), но почему? Ладно бы падение напряжения на длинном проводе, но по описанию привод может работать от 6 до 16В.
05.03.2017 в 00:18:11
ale, привод при вращении потребляет всего 25-30 мА?
Значит проблема не в простой перегрузке по току, а в каком-то схемотехническом просчёте. Например, на схеме отсутствуют резисторы между затвором тиристоров и "общим" схемы. При этом болтающийся в воздухе затвор с подключённым длинным проводом во-первых является приёмником наводок (а ему для открытия 0,5В достаточно), и во-вторых - тиристор может остаться открытым ещё какое-то время после снятия напряжения из-за "конденсатора", образованного соседними проводами кабеля. После чего достаточно подать напряжение на второй управляющий провод - и получим КЗ +12В через открытый тиристор другого плеча. Также, если не ошибаюсь, смертельной для схемы является подача 12В сразу на оба входа (чего при нормальной работе блока управления быть не должно, но просчёт для серьёзного устройства - катастрофический).
Вот такие мысли навскидку, часть может оказаться неверной, по уму надо сидеть анализировать повнимательнее.
05.03.2017 в 01:06:22
Mazayac, если подать на оба, то никакой реакции от схемы, при снятии одного из напряжений все работает как было. Я еще в замешательстве немного. Разработчик на сайте про данный кран пишет: питание 12В, потребление 1,4Вт. Не вяжется. Причем в советах советует удлинять провод к кранам проводом ПВС сечением (правда это на 100 м - мне надо до 10м) 1,0 кв.мм (1,5 кв.мм). При этом там же для варианта 220В (10Вт) сечения меньше (0,75-1,0). На вопрос к консультанту на сайте последняя замешалась и предложила что ответит на почту через несколько дней после уточнения в тех.отделе.
05.03.2017 в 11:38:59
ale, посмотрите на схему: если привод не находится в одном из крайних положений, то оба концевика замкнуты. При этом подача 12В на один вход через затвор открывает первый тиристор, а 12В со второго входа попадают через диод на анод этого же тиристора - получаем короткое замыкание с выгоранием тиристора.
В любой нормальной схеме никакое изменение длины или сечения соединительного провода не должно приводить к выходу её из строя. Сейчас Вы просто танцами с бубном пытаетесь решить нерешаемую таким способом проблему.
05.03.2017 в 12:09:23
Mazayac, но как влияет провод? Я же при этом не замыкал оба конца. Понимаю, что самым лучшим решением было бы обновить приводы до сейчас выпускаемых, но и старый вариант у других работает (не погорели же они все выпущенные).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу