serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

13.03.2018 в 19:25:25

ROW111 написал:

ВРУ А все что на больший ток, на вводе в здание стоит, уже только ГРЩ.

у нас распред помещение низкой стороны ТП-шек обозваны ГРЩ

0
ROW111
ROW111
Резидент

Регистрация: 23.06.2011

Барнаул

Сообщений: 1482

15.03.2018 в 09:52:30

TAB написал: Учите матчасть:

вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях

Это в приведенном вами ГОСТ, который вы по диагонали читали.

а вы только первую страницу :D продолжаем учить матчасть читаем приложение Г этого же ГОСТа (оно в самом конце видимо еще не дошли )

Примеры условных обозначений типов панелей многопанельных ВРУ

Панель вводная ВРУ, 4-й разработки, изготовителя Н, на номинальный ток 360 А, цифровое обозначение 102, климатическое исполнение УХЛ4:

ВРУ-4Н-360-102 УХЛ4

Панель распределительная ВРУ, 4-й разработки, изготовителя Н, на номинальный ток 200 А, цифровое обозначение 210, климатическое исполнение УХЛ4:

ВРУ-4Н-200-210 УХЛ4

serks написал: а к тому еще добавить, если ВРУ однопанельное и панель устаналивается в шкаф (читаем ГОСТ цитировать уж не буду), а панель распределительная то какое же это у нас ВРУ? вводное однако же :D у нас распред помещение низкой стороны ТП-шек обозваны ГРЩ

ну ГРЩ может на любой ток быть,а ВРУ сертифицированное как того требует ПУЭ, только 630А.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

15.03.2018 в 10:18:50

ROW111

Панель вводная ВРУ

Вы еще рейки посчитать забыли.

0
ROW111
ROW111
Резидент

Регистрация: 23.06.2011

Барнаул

Сообщений: 1482

15.03.2018 в 11:12:06

TAB написал: Вы еще рейки посчитать забыли.

это не я, это разработчик государственного стандарта ,туда замечание отправлять надо.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

15.03.2018 в 11:48:43

ROW111 написал: это не я, это разработчик государственного стандарта

Да причем тут стандарт, ежели речь идет исключительно о вашем нарушении законов логики. "Панель вводная ВРУ" есть лишь один из компонентов многопанельного ВРУ. О чем написано прямо в вашей же цитате. Вы еще перемычку из щитка ГРЩ обзовите. :D

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

15.03.2018 в 23:26:36

ROW111, а Вам не приходило в голову, что ВРУ - это вполне определенный тип РУ, который достаточно чётко прописан в упомянутом Вами ГОСТ (кстати, прочитайте повнимательнее его титульный лист), а ГРЩ - это некий обобщённый класс РУ, определяющий его место в системе распределения электроэнергии в здании? Вот, скажем, имеем цех, нв вводе которого имеется РУ номинальным током 630А, от которго запитаны 3-4 РУ конечного уровня (скажем, ПР). Как Вы назовёте РУ на входе?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.03.2018 в 23:53:22

Имхо, ВРУ - вводно-распределительное устройство, часто совмещенное с узлом учета. ГРЩ - главный распределительный щит, может быть отдельным, но его функции может выполнять и ВРУ (если место позволяет устроить и РУ-секцию). Т.е. ГРЩ - первый распределительный щит обьекта (!), после ВРУ (либо совмещенный с ним), начиная от источника питания. Все нижестоящие щиты одного обьекта (в хозяйственном плане) - щиты распределительные (будь то освещения, силового оборудования, и т.п.). У субабонентов, если таковые имеются - свои ВРУ, как правило со своими узлами учета э/э комерческого либо технического, которые могут выполнять и функции ГРЩ, либо ВРУ + отдельные ГРЩ. Поправьте, если неправ.

0
ROW111
ROW111
Резидент

Регистрация: 23.06.2011

Барнаул

Сообщений: 1482

16.03.2018 в 06:45:12

СтранникXXI написал: Вот, скажем, имеем цех, нв вводе которого имеется РУ номинальным током 630А, от которго запитаны 3-4 РУ конечного уровня (скажем, ПР). Как Вы назовёте РУ на входе?

и ГРЩ будет правильно и ВРУ тоже будет правильно..а вот скажем тот же цех с той же схемой только аппарат на вводе 1000А как же мы назовем то щит? ВРУ? поехали по второму кругу,с чего начали .."ВРУ" это частный случай ГРЩ ,при токах на вводе до 630А включительно-ГРЩ может называться ВРУ, при токах более 630А щит будет называться только ГРЩ.

TAB написал: "Панель вводная ВРУ" есть лишь один из компонентов многопанельного ВРУ.

угу. имеем ВРУ вот такого типа и какое оно? определение пожалуйста в соответствии с ГОСТ для 3 этажного, и 9 этажного домов можно дать? для упрощения задачи 3 этажка 2 подьезда, 9 этажка 1 подьезд.т.е. этого ВРУ достаточно в полном обьеме для нужд этих домов.

alexposter написал: Имхо, ВРУ - вводно-распределительное устройство, часто совмещенное с узлом учета. ГРЩ - главный распределительный щит, может быть отдельным, но его функции может выполнять и ВРУ (если место позволяет устроить и РУ-секцию).

и рабочий ток. в остальном все абсолютно верно

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

16.03.2018 в 09:32:35

ROW111

при токах на вводе до 630А включительно-ГРЩ может называться ВРУ, при токах более 630А щит будет называться только ГРЩ.

Ну тогда приведите ГОСТ на ГРЩ плиз.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

16.03.2018 в 10:23:34

ROW111 написал: СтранникXXI написал: Вот, скажем, имеем цех, нв вводе которого имеется РУ номинальным током 630А, от которго запитаны 3-4 РУ конечного уровня (скажем, ПР). Как Вы назовёте РУ на входе?

и ГРЩ будет правильно и ВРУ тоже будет правильно

А Вас не смущает надпись на титульном листе ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий" ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124763

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу