06.02.2012 в 15:37:22
Арландина, не известна мощность духовки и не известна мощность СВЧ. А так работоспособное решение, но нет УЗО или дифАВ. Т.е. вам нужно на кухню провести 4-6 новых линий
06.02.2012 в 15:40:40
Арландина написал : Дороговато, да?
Вообще-то, одобрившего автоматы 25А на розетки и освещение, я бы вообще поостерёгся подпускать к электромонтажным работам.
06.02.2012 в 15:44:06
avmal, а может там сечением 4 кв мм кабель ВВГнг-LS :D
06.02.2012 в 15:45:35
gugulaki написал : а может там сечением 4 кв мм кабель ВВГнг-LS
Подозреваю, что и на розеточных группах 1,5.
06.02.2012 в 15:46:51
avmal написал : Подозреваю, что и на розеточных группах 1,5.
Думаете? Обычно если 25 в новом доме ставят, то ставят на 2.5 кв мм, и 16-20 ставят на 1.5 кв мм
06.02.2012 в 15:50:05
:swoon ясно, ищу другого мастера, вооружусь Вашими рекомендациями. А если на вышеуказанную схему ставит Дифавтоматы, то выше, ниже или вместо указанных агрегатов на 32 а и 16 а
06.02.2012 в 15:52:08
Мне нужно узнать какой кабель у меня на розетки и свет? На свет ( к люстре) кабель вроде относительно толстый, вроде 2,5
06.02.2012 в 15:53:52
Вместо.
06.02.2012 в 15:54:26
Арландина написал : в люстре кабель вроде относительно толстый
А выключатели на какой ток? А розетки на какой ток?