Арландина написал :
avmal, это не только на кухне, но и по всей квартире тянуть кабели и делать розетки?
Совершенно верно. Причём, можно поэтапно, оставив ремонт прихожей, где установлен квартирный щиток, на самый последний момент.
Арландина написал :
я на глаз ни одной распределительной коробки не увидела, где могут быть провода - даже строившим джамшутам уже наверное не известно
Ещё один повод для того, чтобы имеющуюся проводку похоронить и сделать всё заново.
Арландина написал :
думаю, ЖЭК не обрадуется перемещению щитка в квартиру.
Ну, я думаю вы до этого не докатитесь, чтобы этажный щит в квартиру перетаскивать.
Спасибо все откликнувшимся! Попробую пригласить кого-нибудь еще. А его предложение на всякий случай Вам озвучу для критики или одобрения. Такое это дело серьезное!
Но если кто-нибудь примерную схему щитка подскажет, буду признательна.
Арландина, вы как заказчик должны сформулировать хотелки. Грамотный электрик/электромонтажник переформулирует это в тех задание.
к примеру: Арландина: я хочу сплит вон тамааааЭлектрик: нам необходимо проложить отдельную линию от распределительного щита, в зависимости от мощности выбрать сечение и автоматическую защиту, так же нам нужно уточнить будет ли сплит включаться в розетку или будет подключаться на прямую. Кабель можно тянуть от этажного щита или от нового щита в квартире.
Пока примерно план квартиры как смогла в текстовом редакторе и схему гарнитура кухонного (плита не газовая как на плане). Ну и где что планируем:
Коридор: необходим выключатель света на кухню (сейчас в кухне)
Уже есть выключатели туалет-ванная, розетка у входа в ванную
Зал: Планируем ТВ, Видеоплеер, сплит-систему, ноутбук.
Уже есть 6 розеток, 3 на одой стене, 2 на смежной стене с кабинетом
Спальня: сплит-система,бра, шкаф-купе с подсветкой, утюг, ТВ, плойка для волос, фен, зу для сотового телефона.
Уже есть 4 розетки.
Балкон: лампа дневного света и выключатель.
Не электрифицирован.
Кабинет: сплит-система, компьютер (и все к нему типо колонок), светильник, ЗУ для сотового телефона.
Уже есть 3 розетки.
Туалет: вентилятор
Ванная: стиральная машина, вентилятор, возможна установка джакузи (в будущем) или душевой кабины.
У входа в ванную есть розетка (на стене коридора, т.*е. не смежной с ванной и туалетом)
Кухня: холодильник, измельчитель пищевых отходов, посудомоечная машина, независимая варочная панель, вытяжка, СВЧ печь, духовой шкаф, телевизор, кондиционер, электрочайник. (или куллер). Подсветка гарнитура и розетки на фартуке для миксера и пр.
Схема гарнитура прилагается.
Уже есть: по стене, где планирую гарнитур и технику две розетки: одна спаренная бытовая и одна усиленная для варочной электроплиты.
На другой стене где из техники планирую кондиционер еще 4 розетки
Во всех комнатах сплит-системы хотелось бы без видимого шнура.
Квартира в панельном доме. На кухне есть вентшахта.
По финансовым возможностям: я не ориентируюсь в ценах, если подскажите ГРУБО по ценам за качественную разводку проводки в 3 х ком. кв. общей площадью 80,9 я смогу ответить конкретнее.
Вчера нам 12 000 руб. примерно насчитали за то, что описала в первом сообщении.
Арландина написал :
Вчера нам 12 000 руб. примерно насчитали за то, что описала в первом сообщении.
Арландина написал :
Сегодня приходил электрик которого нашла по объявлению. Он сказал, что автоматы с25 — розетки, с25 свет, с 32 кухня. Пояснил, что менять в щитке вообще ничего не надо. А необходимое количество розеток для встраиваемой бытовой техники взять из силовой розетки на кухне и другой розетки. Он предлагает силовую розетку (я так понимаю там провод 3 на 6) разбить на варочную панель, посудомойку , духовку и СВЧ. От другой розетки запитать холодильник, измельчитель и чайник. От розетки на противоположный стене кондиционер. Я поинтересовалась не будет ли выбивать пробки, сказал, что нет: питания силовой розетки хватит на 10 кВт (2 духовка, 1,5 посудомойка, 1 СВЧ, остальное — варочная). К тому же все одновременно я вряд ли буду использовать. Настаивал на использовании индукционной варочной панели. Я еще спросила а если установить кондиционеры захочу в других комнатах
хватит ли питания?, он пояснил, что тогда нужно пустить еще от щитка кабель 3 на 2,5 в комнаты и в щитке установить не поняла что на одну фазу. Ну и раз уж от щитка тянуть этот кабель, то можно тогда и на кухню еще один протянуть 3 на 2,5 для кондиционера.
Да же со штроблением, подключится уже к проложенным кабелям.
Штробление 150 руб/ м пог, установка одной розетки+сверление коронкой 400-500 руб
Вот и подсчитайте.
А если под "ключ" вся квартира
с извращениями 1000 руб/ кв м
без извращений 500-700 руб кв м
Вот прикиньте:
духовка - свой отдельный кабель
стиралка - свой отдельный кабель
сплит - каждый сплит отдельным кабелем
посудомойка - отдельным кабелем (можно поробовать подружить с чем-то маломощным)
Если СВЧ обычная, то можно обойтись без отдельного кабеля
на посудомойку, стиралку, джакузи/волшебный душ, измельчитель - нужно УЗО с током утечки на 10мА+ автомат или дифАВ с током утечки на 10мА