06.02.2012 в 15:14:13
Арландина написал : Дороговато, да?
Да же со штроблением, подключится уже к проложенным кабелям. Штробление 150 руб/ м пог, установка одной розетки+сверление коронкой 400-500 руб Вот и подсчитайте. А если под "ключ" вся квартира с извращениями 1000 руб/ кв м без извращений 500-700 руб кв м
06.02.2012 в 15:22:36
Вот прикиньте: духовка - свой отдельный кабель стиралка - свой отдельный кабель сплит - каждый сплит отдельным кабелем посудомойка - отдельным кабелем (можно поробовать подружить с чем-то маломощным) Если СВЧ обычная, то можно обойтись без отдельного кабеля на посудомойку, стиралку, джакузи/волшебный душ, измельчитель - нужно УЗО с током утечки на 10мА+ автомат или дифАВ с током утечки на 10мА
06.02.2012 в 15:37:22
Арландина, не известна мощность духовки и не известна мощность СВЧ. А так работоспособное решение, но нет УЗО или дифАВ. Т.е. вам нужно на кухню провести 4-6 новых линий
06.02.2012 в 15:40:40
Арландина написал : Дороговато, да?
Вообще-то, одобрившего автоматы 25А на розетки и освещение, я бы вообще поостерёгся подпускать к электромонтажным работам.
06.02.2012 в 15:44:06
avmal, а может там сечением 4 кв мм кабель ВВГнг-LS :D
06.02.2012 в 15:45:35
gugulaki написал : а может там сечением 4 кв мм кабель ВВГнг-LS
Подозреваю, что и на розеточных группах 1,5.
06.02.2012 в 15:46:51
avmal написал : Подозреваю, что и на розеточных группах 1,5.
Думаете? Обычно если 25 в новом доме ставят, то ставят на 2.5 кв мм, и 16-20 ставят на 1.5 кв мм
06.02.2012 в 15:50:05
:swoon ясно, ищу другого мастера, вооружусь Вашими рекомендациями. А если на вышеуказанную схему ставит Дифавтоматы, то выше, ниже или вместо указанных агрегатов на 32 а и 16 а
06.02.2012 в 15:52:08
Мне нужно узнать какой кабель у меня на розетки и свет? На свет ( к люстре) кабель вроде относительно толстый, вроде 2,5
06.02.2012 в 15:53:52
Вместо.
06.02.2012 в 15:54:26
Арландина написал : в люстре кабель вроде относительно толстый
А выключатели на какой ток? А розетки на какой ток?
07.02.2012 в 16:46:22
Арландина написал : avmal, к сожалению на какой ток пока не знаю. Вечером придет сосед и попробую узнать у него.
Можете не узнавать - номинальный ток розеток 16А, номинальный ток выключателей 6-10А. Под ПММ и мойкой розетки устанавливать нельзя.