26.03.2013 в 20:25:51
Мастер Игорь написал : Не плохие.
Спасибо.А для горячей и холодной они одинаковые?Хотел ставить немецкие(Honeywell),но сказали,чтоTIM-RIFособо не хуже
26.03.2013 в 20:33:19
santex-SVAR написал : москвичи (в частности Олегович) предпочитают решения попроще - полегче...
просто, а данном случае не легче, а надежно, в центральном отоплении это самое важное...и без калапанов все радиаторы нормально греются...а регулировать не очень то и нужно, меньше не заплатишь всё равно...да и в ИТП стоит погодозависимая автоматика...
26.03.2013 в 21:06:21
Олегович написал : да и в ИТП стоит погодозависимая автоматика.
которая не всегда адекватно работает , и бывает реагирует с опозданием в 1-2 суток
Олегович написал : а регулировать не очень то и нужно
пока клиенты не установили избыточное количество секций радиаторов с превышением на 40-70 %
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2013 в 21:36:40
santex-SVAR написал : термостат "в законе" - для всех желающих противозаконно поставить третий кран на перемычку-байпас : от HERZ есть абсолютно законное (сертифицированное) решение
Calis-TS-E-3D . Доля затекания в радиатор до 60% , от 40% всегда в байпас-перемычку
термостатический клапан с активным регулированием байпаса : регулирует - перераспределяет % между затеканием в перемычку и радиатор :
Этого делать нельзя, так как по факту трёх ходовой и есть третий кран и в случаи закрытия одного из шарового крана и перекрытия трёходовога весь стояк встанет ... в Москве ни одна управляющая компания вам такой фокус сделать не позволит :(
трёх ходовые есть и под сварку, но в таком случаи ставить запорные краны перед радиатором нельзя !!! а значит и снять радиатор уже не получиться :(
26.03.2013 в 21:46:21
sansvar написал : в Москве
так я , вроде как , не в москве живу и работаю . мне московские нормы до лампочки , так же как и вам парижские или бразильские ...
москва это еще не вся россия - есть еще и провинция ! Россия за МКАДом не заканчивается .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2013 в 21:50:58
sansvar написал : перекрытия трёходовога весь стояк встанет
не встанет ! даже в этом случае 40 % в перемычку - и дальше по стояку
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2013 в 21:51:50
santex-SVAR написал : под плоскую прокладку
к сожалению нельзя ставить подобную арматуру на отопление. "разъемные соединения, обеспечивающие герметичность соединения посредством прокладок из ****, могут быть установлены после отсечных шаровых кранов, резьбовых или приварных." ну и "байпасс не может быть зауженным относительно сечения стояка, равно как и не может быть регулируемым."
26.03.2013 в 21:58:04
Makarone написал : байпасс не может быть зауженным относительно сечения стояка
с данным термостатом он не заужен . все 3 выхода на 3/4 . а вообще , во всех других случаях, рекомендуется (и почти всегда практикуется ) заужение байпаса на 1 размер
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2013 в 22:00:04
Makarone написал : нельзя ставить подобную арматуру на отопление
она сертифицированна именно на отопление . чье мнение превыше : ваше личное или гос.организации ? можно ответ без обид ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2013 в 22:03:29
santex-SVAR написал : она сертифицированна именно на отопление
забыли уточнить, какие системы отопления... их много и например в паре с отсечными кранами это ставить точно нельзя :(
металлопластик и полипропилен то же для отопления сертифицирован... но на ЦО их ставить нельзя :(
26.03.2013 в 22:10:06
santex-SVAR написал : с данным термостатом он не заужен . все 3 выхода на 3/4 . а вообще , во всех других случаях, рекомендуется (и почти всегда практикуется ) заужение байпаса на 1 размер
практикуется заужение на -1/4 только в случае соосности стояка и байпаса ;) в случае "L" отводов от стояка и врезки/вварке байпаса - заужение не требуется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.