Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

08.05.2013 в 20:19:43

если в квартиру то лучше рифар монолит посмотрите

0
Аватар пользователя
Сантехник197

Местный

Регистрация: 27.09.2012

Раменское

Сообщений: 161

08.05.2013 в 20:47:56

Всем доброго дня! Коллеги подскажите, пожалуйста кто-нибудь использовал Z-эксцентрик http://www.san-detal.ru/z-jekscentri...-sas-n-67.html для подключения подвесного унитаза? Как его закрепить на раме? На рис.1 показано, а как осуществить?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.05.2013 в 21:28:15

ps1x написал : ставить хомут.

Сантехнику на шею.Ваш вариант задуматься вместе с соседями о замене стояков и разводки.Вы плывете в спревшей резиновой лодке!Заплатки не помогут!Зима опять будет.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

09.05.2013 в 00:23:48

касимов стоит сначала узнать возраст системы отопления))

0
Аватар пользователя
chapa

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Москва

Сообщений: 17

09.05.2013 в 15:55:26

Всех с Праздником-Днем Победы! Ковыряюсь с поддоном для душа в городской квартире-сделал гидроизоляцию из клея для бассейнов (2 раза,вдоль и поперек;а затем дважды покрыл ceresit 51),уложил 50мм полистирол,остается до слива 120мм-многова-то для стяжки.Вопрос-можно ли еще положить 50мм лист полистирола и потом делать стяжку и надо ли усиливать стяжку арматурой?

0
Аватар пользователя
ps1x

Местный

Регистрация: 26.09.2011

Томск

Сообщений: 179

09.05.2013 в 16:18:38

Дому 15 лет будет вот вот. Вы бы видели, что Он мне прикрутил ;))

0
Аватар пользователя
АлексН

Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

09.05.2013 в 22:27:06

Добрый день!

В этой теме два раза уже спрашивали другие люди, но так никто и не ответил:( Попробую и я:help Какой фирмы лучше брать обратный клапан? Ну и грязевик тоже...

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2013 в 22:58:46

АлексН написал : Ну и грязевик тоже...

Oventrop по качеству выше всех похвал, но нет отверстия под пломбировку. Far достойный выбор, но 1/2" имеет немного большие потери в давлении, чем oventrop. 3/4" вполне нормальное изделие.

АлексН написал : Какой фирмы лучше брать обратный клапан?

Многие продавцы утверждают, что любые ОК с латунной направляющей имеют расположенность к закисанию. По этой причине крайне не советую старить ОК oventrop с косой врезкой. На данный момент я использую ОК rubinetterie bresciane:

Вполне добротное изделие с оптимизированной формой тарелки.

Пока нареканий нет. Все установленные ОК работают как нужно.

0
Аватар пользователя
АлексН

Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

09.05.2013 в 23:52:06

G.A.S. написал : Oventrop по качеству выше всех похвал, но нет отверстия под пломбировку.

Чего-то с Oventrop я ничего не понимаю. С одной стороны его постоянно рекомендуют, с другой, есть целая тема про их косяки, в основном там конечно про трубы, но не только

Лично удалял начинку (которая закисает после 2- 3х месяцев) этих ОК из 8 штук по рекламациям

Шары действительно без медной подложки.

можно сказать тяжёлая бронзовая болванка с мелким проходным отверстием,

Седельные кольца из кранов вываливаются сам видел (есть фото, если что), клапана обратные клинит, тоже попадались и не только мне, судя по форуму.

и обнаружил на сетках ржавчину. Причем это не налет, а именно точки ржавчины в самой сетке диаметром около 2мм. Мне кажется что так быть не должно.

Ставил себе шаровый Oventrop Optibal 1/2" (107 7304) на узел ввода. По непонятным мне причинам через несколько дней он перестал держать. Интенсивно капает вода в закрытом положении.

Да, на рекламации Овентроп реагирует просто отвратительно. Фактически с издевкой. Я их резиночки в пресс-фитинг никогда не забуду.

про краны

гайка-шток(гальванопара) ручка стальная оцинкованная-шток(Гальванопара) сальники VITON,давольно много мест,где нельзя использовать Седельные кольца склонные к выдавливанию(кстати фотку подобного здесь показывали) толщина стенки корпуса без ребра жёсткости 1.45 тоже не айс Просто излишне много диферамбов для этих кранов по их цене.

Московская область,Домодедово: Летят OVENTROPы в квартирах через 3 месяца после установки один за другим. По одному из них сделал обзор(прислали из Москвы)-тихий ужас.

вот после такого PR покупать их продукцию не хочется :eek: Понятно что у кого-то нормально стоит, но видимо уже рулетка...

G.A.S. написал : На данный момент я использую ОК rubinetterie bresciane

Спасибо, посмотрю. Не знаете, в Питере их можно купить?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.05.2013 в 00:36:14

АлексН написал : Чего-то с Oventrop я ничего не понимаю.

Я говорю про грязевик. Вообще большинство продукции Oventrop относится к отоплению. За неимением лучшего многое ставится на водопровод.

АлексН написал : Не знаете, в Питере их можно купить?

Не знаю.

0
Аватар пользователя
Andrei perm

Местный

Регистрация: 20.04.2013

Пермь

Сообщений: 18

11.05.2013 в 09:13:41

Полотенцесушитель Терминус, отзывов по надежности практически нет. Кто ставил, или что-то знает ,напишите.

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

11.05.2013 в 11:11:18

Смесители Flory http://www.flory.com.cn/product.asp это "честный" Китай или не стоит смотреть в ту сторону совсем? Модель одна понравилась дизайном... Торгует ими в Киеве продавец известный.. http://www.agromat.ua/trademarks/flory Но кто его знает...

0
Аватар пользователя
dimon_sb

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 4

11.05.2013 в 11:35:30

здравствуйте! подскажите каким клеем можно склеить между собой вилатерм?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

11.05.2013 в 15:54:45

моментом ,а зачем это делать

Andrei perm написал : Полотенцесушитель Терминус, отзывов по надежности практически нет. Кто ставил, или что-то знает ,напишите.

поставлено шт 5 за последние 3года ,нормальные полотенцы

0
Аватар пользователя
Dzhus

Местный

Регистрация: 03.05.2013

Москва

Сообщений: 22

11.05.2013 в 20:05:21

касимов написал :

Убедили, поведу напорную линию 40-й ПП.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.