INVESTOR
INVESTOR
Новичок

Регистрация: 14.11.2013

Махачкала

Сообщений: 5

14.11.2013 в 18:48:30

Жилин Какие именно размеры указать? Я не очень разбираюсь в трубопроводной арматуре. Краны ведь тоже разные бывают.

Можете указать последовательность элементов по размерам в дюймах?
Только чтоб не заужать проход

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

14.11.2013 в 18:53:37

Гайки накидные 2"+1.1/4"вн. Краны соответственно 1.1\4 Нр-Вр. Если будете ставить ОК и КФ то понадобятся 2 нипеля на 1.1\4.

Размеры указал выше

0
INVESTOR
INVESTOR
Новичок

Регистрация: 14.11.2013

Махачкала

Сообщений: 5

14.11.2013 в 18:57:19

Большое спасибо

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

14.11.2013 в 19:02:20

Не за что. Обратный клапан 1.1\4 " после насоса. Стрелкой по направлению стрелки на насосе. Гайка -> Нипель-> ОК-> Кран НР -> ВР -> Сгон на трубе. все 1.1\4 " Что и есть 32 по чернухе.

0
INVESTOR
INVESTOR
Новичок

Регистрация: 14.11.2013

Махачкала

Сообщений: 5

14.11.2013 в 19:19:01

Жилин Вроде все понятно кроме сгона. Муфта комбинированная нр - это и есть сгон?

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

14.11.2013 в 19:22:25

Сгон, условно резьба приваренная к черной трубе. Я же не знаю какие у вас трубы. Полипропилен что ли?

0
INVESTOR
INVESTOR
Новичок

Регистрация: 14.11.2013

Махачкала

Сообщений: 5

14.11.2013 в 19:25:51

да

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

14.11.2013 в 19:27:16

Тогда нужна муфта комбинированная 32х1.1\4"НР 2 шт

0
mentos11111
mentos11111
Новичок

Регистрация: 08.08.2011

Могилёв

Сообщений: 10

14.11.2013 в 19:52:47

Купили смеситель Ledeme l4904, но не обратили внимание на его обратную часть. Со стороны крепления шлангов такая картина: один канал(не знаю как точно назвать) ввода находится посередине, а второй с краю и даже западает за него. Это нормально или, все же брак?

0
Вложение
Iwast
Iwast
Местный

Регистрация: 05.03.2011

Томск

Сообщений: 155

14.11.2013 в 21:24:53

Подскажите, есть ли разница: ставить водосчетчик до редуктора или после? Давление в стояке около 6 кгс. Хочу установить в следующей последовательности: стояк - шаровый кран - грязевик - счетчик - редуктор. Правильно?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

14.11.2013 в 21:29:28

Iwast - стояк - шаровой кран - грязевик - счетчик - промывной фильтр -редуктор

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу