Makarone написал : перекрыть подводящие/фасонные/шаровые краны/ (к приборам), что бы исключить гп из контура, и опрессовать.

Установлен коллектор с кранами на вводе, кран к прибору установлен только на стиральную машину.

0
Аватар пользователя
мАстер333

Местный

Регистрация: 05.04.2013

Владимир

Сообщений: 8

25.12.2013 в 12:13:51

Подскажите пожалуйста бывалые сантехники. Занимаюсь отделкой в квартире, по решению заказчика кухню переносим в комнату, в связи с чем канализационную трубу и водопроводные прячем в стяжку(естественно не по уклону) и ставим насос грюнфос на "новой кухне". Положил 40 канализационную пластиковую трубу, пообщался с местными(Владимир) сантехниками говорят все так и надо, никогда соседей не подтопишь. Однако хозяин говорит сделайте мне полипропилен напорный(который белый)в стяжке чтобы все стыки были спаяны а уже наруже как-то надо перейти из него в пластиковую "серую трубу". Вообщем вопрос вот в чем: как соединить п/п трубу 40 с канализационной полиэтиленовой 40мм, и чтобы стык потом не тек?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 12:18:52

мАстер333 написал : сделайте мне полипропилен напорный(который белый)в стяжке

Гемор.Достаточно цельной трубы ПНД *от и до*.К ней есть все соединительные муфты. Давление заоблачное.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 12:29:06

мАстер333 написал : соединить п/п трубу 40 с канализационной полиэтиленовой 40мм, и чтобы стык потом не тек?

Это чтобы не флудить СтоИт уже давно.Держит уверенно.

0
Вложение
Аватар пользователя
Bumerang

Местный

Регистрация: 11.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 90

25.12.2013 в 15:43:27

lego666 написал : Вопрос такой: как его устанавливать? Часть 2 прижать через резинку снизу, а часть 1 вкручивать сверху? Но там зецепиться не за что. Если крутить часть 2 - то, по моему, будет мяться резинка. Как правильно-то?

Я ставил, как вы и предположили - часть 2 через резинку прижать, часть 1 ввернуть. Проблем никаких не испытал, стоит уже более 2 лет. Там же на оси (в части 1) вроде гайка имеется, которой затягивать.

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.12.2013 в 18:12:15

На месте будущей кухонной мебели есть стояк. Воду не хотелось бы отсюда брать, т.к. до соседнего стояка в коридоре ровно 3 метра трубы протянуть. Эту дырку хотел заглушить полностью и доступ закрыть. Одно но - канализация с раковины и посудомойки будет уходить в этот стояк! Опасно ли это? На стояке 5 квартир подо мной (я последний, верхний). Ничего страшного, что я уберу доступ к заглушке-смотровому лючку канализации(видно на фото)?

0
Вложение
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

25.12.2013 в 18:27:38

Конечно, заделка может потом обернуться необходимость весь гламур поломать, в случае чего. Если всё же решите заделывать, то ревизию уберите - замените просто куском трубы, тк один фиг к ней доступа не будет, а вот риск того, что заглушка может начать пропускать когда-нибудь есть.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 18:31:58

Campan написал : (я последний, верхний)

Ломик не уроните,когда чистить будете!;)

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.12.2013 в 18:35:11

Warhamster написал : Если всё же решите заделывать, то ревизию уберите - замените просто куском трубы, тк один фиг к ней доступа не будет, а вот риск того, что заглушка может начать пропускать когда-нибудь есть.

У меня и вопрос - для чего эта ревизия и разве от неё может полить? Сверху нет никого, я верхний. Кроме того, этот стояк только под слив 50мм канальи раковин подо мной.

И ещё вопрос - навернут при сдаче строители туда на стояки краники-бабочки, а я их замурую?! Чем чревато?!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 18:35:47

Warhamster, Уж лучше тогда резьбу на герметик.А то навтыкают компенсаторов.а оно сползет со временем.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 18:37:42

Campan написал : стояк только под слив 50мм канальи

Быть не может.

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.12.2013 в 18:40:12

касимов написал : Быть не может.

Может.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 19:01:24

Campan, Вход в стояк 50 мм ! А дальше? Трава не расти? Или соседи нижние не в счет?;) Теоретически: ревизию от Ваших точек все равно делать.Засоры прочистятся.А общий засор стояка отправляйте чичтить с чердака. Краны тогда лучше вобще не ставить.Лучше наглухо сварка.

0
Аватар пользователя
Campan

Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

25.12.2013 в 19:35:19

касимов написал : Campan, Вход в стояк 50 мм ! А дальше? Трава не расти? Или соседи нижние не в счет?.

Я по этой причине и консультируюсь у опытных. На моём веку за 30 с лишним лет жизни в квартире единственный стояк с тремя выводами от кухни, ванной и сортира на 12 этажей не засорялся ни разу. Разве возможно из 50той трубы кухонного слива с 6 этажей засорить толстенную трубу?!

Про краны я уже понял - снять краны и накрутить толстые стальные заглушки.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.12.2013 в 21:45:01

Campan написал : Разве возможно из 50той трубы кухонного слива с 6 этажей засорить толстенную трубу?!

Теоретически - нет. Практически,не сидят санты без работы.Когда-то все случается в первый раз.