Здравствуйте.
Требуется консультация.
Пришел к решению установке редукторов давления на кухонном стояке (заскрипел смеситель, неудобно регулировать температуру воды).
Они у меня изначально предусмотрены были проектом дома, только демонтировал Honeywell FK04 для пущей надежности.
Из весьма положительного опыта в части надежности связки фильтров FAR 3938 34 и редукторов FAR 2820 34 на другом стояке, без фильтра FAR 100мкм. ставить редукторы VT.085 не хочется.
Незадача состоит в том, что места в шкафу стояка недостаточно для установки фильтра FAR ½ в штатном горизонтальном положении и по этому возникла мысль поставить фильтры вертикально потоком воды в низ. При таком расположении места достаточно.
Понимаю, что это не штатное положение фильтра, но в моем случае прямая и обратная промывка не целесообразна, так как фильтр засоряется не ранее чем через год. Выемку сетки для периодической чистки планирую производить после демонтажа связки редуктор фильтр.
Есть ли какие еще подводные камни?
Либо плюнуть и установить редукторы без фильтров.