Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

04.08.2014 в 18:08:59

Mazayac написал : На термостатические. И на горячую, и на холодную.

тоесть на обычные двухрычажные краны, посудомойку и т.д. не надо ? а со второй частью: ОК ставится максимально близко к потребителю ? как быть с водорозетками для душа, ОК же вроде замуровывать в стене нельзя ?

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

04.08.2014 в 19:01:01

z0rg написал : egal_novice, а вы где про "запрет" влаги видели?

Так не влаги, а воды. На влажную поверхность можно - на мокрую нельзя, то есть там где "лужи". Видел в описании на герметик из ms-полимера.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.08.2014 в 19:17:43

Банановый написал : тоесть на обычные двухрычажные краны, посудомойку и т.д. не надо ? а со второй частью: ОК ставится максимально близко к потребителю ? как быть с водорозетками для душа, ОК же вроде замуровывать в стене нельзя ?

На обычные не надо. В любом месте трассы ставится. Термостатические душевые смесители приличных фирм имеют встроенные ОК.

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

04.08.2014 в 19:35:32

Mazayac написал : На обычные не надо. В любом месте трассы ставится. Термостатические душевые смесители приличных фирм имеют встроенные ОК.

У меня handsgrohe eco вроде, ОК там действительно есть, тоесть дополнительный не нужен ? Насколько принципиальна установка ОК после счетчика, если счетчик тоже имеет встроеный ОК, счетчик БЕТАР 15 вроде

Возможно ли осуществите соединение между счетчиком и установленным у стены магистральным фильтром + редуктор + коллектор с помощью МП ?

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2014 в 20:49:53

Кстати, о подмесе. А если стоят редукторы и давление после них и в холодной и в горячей одинаковое, подмес все равно возможен (у термостатический смесителей)?

0
ipdmitry
ipdmitry
Новичок

Регистрация: 21.03.2008

Москва

Сообщений: 83

04.08.2014 в 21:58:02

Скажите, а на что такие радиаторы отопления можно заменить? Что-то в Леруа Мерлен я ничего похожего не видел. Расстояние между входной и выходной трубой 8 см

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.08.2014 в 22:18:30

ipdmitry написал : а на что такие радиаторы отопления можно заменить

Только переделка стояка.....

0

@fev.santeh Инста

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

04.08.2014 в 22:19:14

z0rg написал : Кстати, о подмесе. А если стоят редукторы и давление после них и в холодной и в горячей одинаковое, подмес все равно возможен (у термостатический смесителей)?

Различная плотность горячей и холодной воды может сыграть злую шутку.

0

Баш майсторът

egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

04.08.2014 в 22:19:37

ipdmitry написал : Скажите, а на что такие радиаторы отопления можно заменить?

Так замените на те что имеют расстояние между трубами 500мм или 350мм. Тут мастера есть по сварке - и именно по батареям в частности - сделают как надо.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

04.08.2014 в 22:20:36

z0rg написал : Кстати, о подмесе. А если стоят редукторы и давление после них и в холодной и в горячей одинаковое, подмес все равно возможен (у термостатический смесителей)?

Различная плотность горячей и холодной воды может сыграть злую шутку.

0

Баш майсторът

z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2014 в 22:44:57

jekasus написал : Различная плотность горячей и холодной воды может сыграть злую шутку.

Если все настолько критично, то приличные фирмы или должны ставить ок в смесак или писать о его необходимости в инструкции, я правильно понимаю?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.