27.09.2014 в 08:54:27
Всё не так.
Никаких тройников, никакого полипропилена, не дай бог! Сваритесь же заживо (
Вот:
Байпас (в народе - "перемычка") при нормальном подключении радиатора может быть незауженным, радиатор прекрасно работает без дополнительного нагнетания теплоносителя, как тепловой насос. Тем более и заужать его некуда.
Гарантированно рабочая схема подключения подразумевает строго горизонтальные отводы от стояка до радиатора (см. фотографии по ссылке выше). Если трубы опускать до пола - будет работать хуже, насколько - невозможно предсказать, надо делать гидравлические расчёты. Так что переносить радиаторы к стояку или нет - решать Вам.
27.09.2014 в 09:13:15
Подскажите пожалуйста! Надо вмуровать планку для смесителей в стену. Выставила со старым смесителем, приложила плитку , экраны глубиной 2 см.. Получилось, что фитнги, так вроде называются выступают из стен приблизительно 1 см. Везде пишут, и на фото-они ровно со стеной. Когда буду ставить новый смеситель , он точно встанет по старым размерам? Ведь потом трубы не поправишь. Стоит китайский , буду ставить чешкий, лемар.
27.09.2014 в 09:46:36
Лемарк - китаец. Плоскость водорозетки должна быть вровень с плиткой. Плюс-минус 5мм - несущественно.
27.09.2014 в 21:56:52
А нам преподносят, что лемарк -чехи. И работает долго. А про фитинги- если вровень со стеной-не хватает резьбы для смесителя! Поэтому получается, что фитинги на 1 см выступают. Они закрываются , конечно, экранчиками. Но можно ли так оставить, подойдет ли под новый смеситель.
28.09.2014 в 22:58:17
Установили почерновому со старым смесителем. А эксцентрики обязательны? Ведь со старым смесителем поставили, должно быть выставлены эти 15 см. А бочата -что это?
29.09.2014 в 11:58:34
Добрый день!
Дали отопление - начали сочиться из штока почти все пластиковые краны, перекрывающие батареи. Как раз 5 лет прослужили. Некоторые после прогрева батарей и расширения сочиться перестали, но в комнатах, где не очень сильно топят - все еще сочатся. Переделывать сейчас возможности нет, да и сварено все впритык. Если спилить, то и куска трубы не остается - впритык к тройникам приварены. Можно ли как-то временно приостановить течь? Герметик какой или другой какой состав для уплотнительных резинок (должны же они там быть)? Краны сделаны так, что ничего не откручивается и не регулируется, т.е. торчат прям из пластика штоки для прикручивания ручек крана и больше ничего!
29.09.2014 в 15:42:43
в моё отсутсвие сантехник УК вывел с верхнего этажа трубу ПП армированную стекловолокном и припаял к моей, армированной фольгой, зачистки у него конечно не было, когда я начал смотреть пайку, то увидел что кое-где из под муфты виден алюминий и наплыв ПП в этом месте отсутсвует.
Что делать с этим соединением? Систему заполнили холодной, пока не течет. Перекрестить или заставить переделать?
Dimanjy написал : Добрый день! Дали отопление - начали сочиться из штока почти все пластиковые краны, перекрывающие батареи. Как раз 5 лет прослужили. Некоторые после прогрева батарей и расширения сочиться перестали, но в комнатах, где не очень сильно топят - все еще сочатся. Переделывать сейчас возможности нет, да и сварено все впритык. Если спилить, то и куска трубы не остается - впритык к тройникам приварены. Можно ли как-то временно приостановить течь? Герметик какой или другой какой состав для уплотнительных резинок (должны же они там быть)? Краны сделаны так, что ничего не откручивается и не регулируется, т.е. торчат прям из пластика штоки для прикручивания ручек крана и больше ничего!
ИМХО, перепаять. Делов-то. Звоните в УК, скажите потекло. Придут и сделают.
29.09.2014 в 15:52:45
Dimanjy написал : Можно ли как-то временно приостановить течь? Герметик какой или другой какой состав для уплотнительных резинок (должны же они там быть)?
НИКАК. Если прогреется - много шансов, что течь прекратится сама.
Надо как можно скорее переделать, тк если температура упадет - потечет опять, и возможно в ваше отсутствие....
Dimanjy написал : Краны сделаны так, что ничего не откручивается и не регулируется, т.е. торчат прям из пластика штоки для прикручивания ручек крана и больше ничего!
Чисто теоретически - попробовать в месте выхода штока обжать пластик сильным винтовым хомутом подложив твердую резину по кругу, чтобы в месте червяка хомута как-то компенсировать стык плоскости с окружностью. Но шансов немного, и может стать даже хуже. Никогда не пробовал - только в качестве идеи на ваш страх и риск.
sad1002 написал : Что делать с этим соединением? Систему заполнили холодной, пока не течет. Перекрестить или заставить переделать?
Мина замедленного действия. Переделать однозначно.
И прочитать подробно руководство по монтажу обоих видов труб, чтобы объяснять в чем они не неправы конкретно...
29.09.2014 в 16:20:56
BV написал : Мина замедленного действия. Переделать однозначно. И прочитать подробно руководство по монтажу обоих видов труб, чтобы объяснять в чем они не неправы конкретно...
а можно ссылочку? и фото вечером приложу.
29.09.2014 в 16:54:36
Здравствуйте!
Вопрос дурацкий - при замене счетчиков (обыкновенные типа св-15т чтоли), один установили наоборот. Заметили поздно, когда он уже около куба в минус накрутил и на 9999 соотвественно скинулся. Если оставить вопросы бухучета в стороне, то для самого счетчика в этом что-то фатальное есть?
При переустановке правильной он обратно в 0000 и т.д. сможет накрутиться или надо новый счетчик брать?
29.09.2014 в 16:55:15
sad1002 написал : а можно ссылочку? и фото вечером приложу.
cooler написал : для самого счетчика в этом что-то фатальное есть?
Нет ничего фатального. Переверните и пользуйтесь дальше.
29.09.2014 в 19:41:42
Вопрос по подключению котла настенного газового Тут везде советуют подлкючать стальные трубы, пластиком менее безопасно Вопрос, сколько должна быть протяженность стальных труб?