Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2014 в 16:17:24

Хороший контрольный вопрос. Да, "спец он никакой". С циркуляцией в стояках надо разбираться, обходить квартиры.

0
Аватар пользователя
KOKSMAN

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 32

11.10.2014 в 17:50:26

Уважаемые знатоки! Нужно ваше компетентное мнение. Пятиэтажка, последний этаж, был переделан стояк на ПП с установкой отсекающих шаровых кранов valtec на месте среза, перед переходной муфтой. И вот сегодня, проработав два года на холодной воде он лопнул ровно поперек резьбы, вместе соединения со стальной трубой. Где-то за полгода до этого треснул фильтр- грязевик и тоже на холодной воде. Вопрос. Может ли это быть связано с высокочастотной вибрацией основного стояка из-за постоянно дребезжащей кран- буксы смесителя этажом ниже. Возможно, природа возникновения визга по стояку в другом, но при закрывании крана у соседей тональность визга меняется и при закрывании пропадает. Это слышно. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Если да, то как это обосновать когда придет комиссия из ДЭЗа? Это важно, поскольку залило ОЧЕНЬ сильно.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

11.10.2014 в 18:30:03

KOKSMAN написал : И вот сегодня, проработав два года на холодной воде он лопнул ровно поперек резьбы, вместе соединения со стальной трубой.

Сделайте фото

KOKSMAN написал : Может ли это быть связано с высокочастотной вибрацией основного стояка из-за постоянно дребезжащей кран- буксы смесителя этажом ниже

Нет ,обычно это связано с высокочастотной вибрацией в мозгу мастера ...

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

11.10.2014 в 19:19:57

KOKSMAN написал : как это обосновать когда придет комиссия из ДЭЗа?

возможно придеться обосновывать замену стояка на пропилен краны гамно,да и мастер близок к этому а вообще возможны космические вибрации

0
Аватар пользователя
KOKSMAN

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 32

11.10.2014 в 23:12:04

Вот, оно, это самое гумно...

Видимо, с valtec, оно не лежало даже на одной витрине...

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2014 в 23:15:46

Чтобы так сломать кран (любой, даже безвестный китайский), обычно нужно прикладывать к нему постоянные изгибающие усилия. Фото монтажа давайте, между чем и чем стоял этот бедолага. И по маркировке можно понять, кто производитель. Только её не видно.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

11.10.2014 в 23:17:49

Ну если этот кран стоял вместе соединения пп стояка со стальной трубой, то пп и гибал этот кран.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.10.2014 в 23:18:58

Mazayac написал : Фото монтажа давайте, между чем и чем стоял этот бедолага.

Аж сон пропал,как интерес пробрал!

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

11.10.2014 в 23:23:32

KOKSMAN написал : Вот, оно, это самое гумно...

чем было уплотнено соединение?

0
Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

11.10.2014 в 23:24:10

griandrej написал : Ну если этот кран стоял вместе соединения пп стояка со стальной трубой, то пп и гибал этот кран.

т.е. отвод ппр стояка нельзя жестко крепить к стенам?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2014 в 23:26:06

Makarone написал : чем было уплотнено соединение?

Да, точно, хороший вопрос. Могли "натянуть" кран на недорезанную резьбу или льна намотать дуром.

Бамбр написал : отвод ппр стояка нельзя жестко крепить к стенам?

Нельзя, но по другим причинам. http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf 20-я страница.

0
Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

11.10.2014 в 23:30:51

Mazayac написал : Нельзя, но по другим причинам.

ну, я так понял, из-за периодических деформаций от температурного расширения. тогда на каком расстоянии от стояка уже можно делать крепление? после счётчика? или коллектор только зафиксировать?

ps: ага, вижу ссылку, спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111831

11.10.2014 в 23:44:38

KOKSMAN написал : Пятиэтажка, последний этаж, был переделан стояк на ПП с установкой отсекающих шаровых кранов valtec на месте среза,

Кто переделывал стояк и менял краны? ДЭЗ, капремонт? Если да - не беспокойтесь....

0
Аватар пользователя
KOKSMAN

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 32

12.10.2014 в 00:25:10

Монтаж делали частники Подмотка- нитка, по- моему tangit Жесткого крепления там нет т.к. этаж последний и все рядом. Вариант с плохой резьбой- возможен.:mad: Место установки

0
Вложение
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

12.10.2014 в 00:32:58

Mazayac написал : Нельзя, но по другим причинам.

упс... а я собирался первые хомуты ставить сразу после крана в этой гирлянде... чтоб вся латунь не висела на ппр отводе, как сейчас

Но на сколько смог разобраться в этом интересном документе, мои отводы даже близко не компенсационной длины Ls.

Ставить хомуты значительно ниже вряд ли поможет, после счетчиков будет поворот в горизонт и вся остальная латунь вводного узла, все жестко и не малого веса. Удлинять отводы весьма проблематично - это надо весь узел перепроектировать, а я и так еще вписался, со всеми своими игрушками.

Как же дать стояку спокойно дышать?

0