Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2014 в 07:48:46

FashRus, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162532

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

25.10.2014 в 10:28:12

Геймер написал : А какая температура на улице , и в помещении ?
Ведь задача радиатора что б в помещении было тепло . И разница между подачей и обраткой на нём говорит о продуктивной работе.
Если в помещении холодно то: а) ошибка в выборе типоразмера прибора .
б) повышенные тепло потери строения .

Перпускной клапаночек стоит у Вас на случай когда все термоголовки закроются что б циркуляция минимальная была (насос не запереть что б )

Сегодня ситуация в квартире разительно поменялась, наверное вчера отключали отопление или что-то делали. Температура подающей магистрали 57 градусов, обратки 39 (вчера обратка была заметно холоднее). Труба обратки выходящая с радиатора теперь ощутимо теплая, и радиаторы довольно равномерно прогреты. Чувствуется как идёт теплый воздух от радиатора.

На улице ночью было -4, сейчас -2, в квартире 19, учитывая окна с эффектом проветривания по всей площади от застройщика, вполне нормально. Думаю после того как все щели заделаю будет теплее, сейчас сквознячки есть.

Всем спасибо за советы и рекомендации!

0
Grihlo
Grihlo
Новичок

Регистрация: 20.09.2014

Тверь

Сообщений: 96

26.10.2014 в 15:30:46

Где-то на форуме пробегала информация, что возраст чугунного стояка 25 лет и более является законным основанием для замены.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на соответствующий закон, СНиП или любой другой документ, на который можно сослаться при общении с управляющей компанией.

Спасибо!

0
no comments
no comments
Новичок

Регистрация: 21.08.2014

Воронеж

Сообщений: 4

27.10.2014 в 07:23:58

Посоветуйте фирму эксцентрика 1/2 для смесителя?

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

27.10.2014 в 07:35:26

латунь 617

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.10.2014 в 08:00:18

no comments написал : Посоветуйте фирму эксцентрика 1/2 для смесителя?

Эксцентрик имеет обычную фОрму,1/2" на 3/4".И идет в комплекте со смесителем.

0
pannic
pannic
Местный

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 134

27.10.2014 в 10:09:03

ребята нужна помощь. первый раз с таким сталкиваюсь. первое. есть стояк в частном доме, из него отвод D-110Х50 90°. 50 сразу уходит на ванну, 110 на инсталяцию, но перед ней 700мм трубы, затем 2х45°, затем 700мм трубы, затем отвод на саму инсталяцию D-110Х50 90°, 50 на страрку. как по мне так схема не работая, большое растояние от стояка и есть большой шанс подпирания сифона в ванной. второе. из гребенки бойлера труба ПП идет в полотенчик, из него уходит в теплый пол, а от туда в обратку. имхо либо полотенчие еле еле, либо пол атата. заказчик настаивает именно на такой схеме. чем чревато?

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

27.10.2014 в 10:27:59

pannic написал : второе. из гребенки бойлера труба ПП идет в полотенчик, из него уходит в теплый пол, а от туда в обратку. имхо либо полотенчие еле еле, либо пол атата. заказчик настаивает именно на такой схеме. чем чревато?

Будет часто бойлер дергать котел на себя. У бакси например, дельта Т для бойлера 3гр и человек без ТП, но с полотенчиком замучился- каждые 15минут котел переключается на бойлер.

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

27.10.2014 в 10:40:38

Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, чем лучше подключить ПС: ПП или РЕХ? Планирую 25-й трубой Стояк стальной дюймовый, отводы Bugatti с американкой. Если ПП, то: муфта ВР 32- 1 дюйм, муфта ПП 32 -25, труба 35 Если РЕХ, то: ? как перейти с дюймовой резьбы на 25-ю трубу? Резьбовая муфта ВР дюйм - ВР 3/4, фитинг 3/4 - 25 РЕХ? Спасибо.

0
tron2
tron2
Новичок

Регистрация: 27.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

27.10.2014 в 12:27:49

Добрый... Подскажите, как снять такой смеситель с мойки?

0
Вложение
grisim
grisim
Новичок

Регистрация: 31.07.2014

Томск

Сообщений: 25

27.10.2014 в 12:36:56

Скажите, почему на фотографиях мастеров коллектор горячей воды всегда выше, чем холодной ? Чтобы конденсат не образовывался или есть другие причины? Спрашивал в теме по коллекторам - никто не ответил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу