Игорь Б
Игорь Б
Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 166

31.10.2014 в 18:48:04

Насколько разумно проверять качество пайки полипропиленового водопровода опрессовкой? Имеет смысл морочиться с арендой опресовщика? Или с полипропиленом если протекло - то протекло сразу?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.10.2014 в 20:38:58

Игорь Б написал : если протекло - то протекло сразу?

Да. Сразу.При опрессовке.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

31.10.2014 в 22:14:10

ma-masha написал : Скажите пожалуйста, а что за труба такая, снаружи белая, а внутри-синяя, типа металлопласт-сшитый пэ.(ну, то есть-не ПП)?:)

из синих слоев МП встречал у меплы

белый наружный у mepla therm

0
Вложение
vikmel
vikmel
Новичок

Регистрация: 02.11.2014

Валки

Сообщений: 1

02.11.2014 в 15:59:35

как спустить воздух из котла вайлант т-4

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.11.2014 в 18:28:23

vikmel написал : как спустить воздух из котла вайлант т-4

В настенниках автоматические спускники воздуха.После насоса.Бывают закрыты.Ослабить колпачек на золотнике.

0
secondstar
secondstar
Новичок

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 49

02.11.2014 в 23:18:14

А зачем в типовых схемах водоразбора (которые выкладывают здесь, в ветке) ставят обратные клапаны сразу после вводных кранов? Ну на горячую воду еще более-менее понятно, чтобы от водонагревателя горячая вода не сливалась в стояк. А на холодный? не понятно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.11.2014 в 00:10:11

secondstar написал : А на холодный? не понятно.

Ежели смесителю кирдык,то при большем давлении в ГВС, хозяин начинает платить по счетчику за ГВС не пользуясь ей. Ну и соседи тепленькой водой пользуются.

0
zje
zje
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 11

03.11.2014 в 00:32:47

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заменили металлопластиковую трубу и к коллектору подсоединили обычным фитингом, а все остальные трубы на коллекторе подключены через евроконус. Это нормально? Или нужно менять на евроконус.

0
SanSvar
SanSvar
Резидент

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

03.11.2014 в 00:45:25

ma-masha написал : Скажите пожалуйста, а что за труба такая, снаружи белая, а внутри-синяя, типа металлопласт-сшитый пэ.(ну, то есть-не ПП)?

может это PEX труба от РОСТерм

тут ещё фотки .... http://photo.qip.ru/users/sansvar/200690466/all/

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121285

03.11.2014 в 01:44:15

zje написал : Подскажите, пожалуйста, заменили металлопластиковую трубу и к коллектору подсоединили обычным фитингом, а все остальные трубы на коллекторе подключены через евроконус. Это нормально? Или нужно менять на евроконус.

Если надо будет заменить коллектор - это будет возможно из-за этого фиттинга?

0
sasha-istra
sasha-istra
Новичок

Регистрация: 05.11.2012

Истра

Сообщений: 48

03.11.2014 в 08:57:17

Подскажите как поступить? Собрал водопровод (делал первый раз в жизни), но небольшой косячек имеется. Пробки косых фильтров потеют. Если на холодную воду пробку удалось подзатянуть и потеть стало меньше, то с горячей не получается. Фильтры такие: Поменять прокладки(какие размеры из какого материала или посадить пробку на лен/нить)? Что за ключи для этих г...о пробок используют (разводным неудобно подлезать - всего 2 положения когда можно за пробку ухватиться)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.