Аватар пользователя
Pesk

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Сообщений: 1

04.07.2016 в 15:32:29

Здраствуйте!

Полетел наливной клапан в бачке. Купил новый. В магазине было два вида подключения: с латунной трубкой и пластиковой. Купил с пластиковой трубкой, подключил и теперь думаю, можно ли пластиковую трубку подключать к железному шлангу?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

04.07.2016 в 15:58:31

Pesk, в случае пластковой трубки ставлю удлинитель. Чтобы не резало прокладку и можно было тянуть хорошо. Желательно с цилиндрической резьбой.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

04.07.2016 в 18:19:53

mynameis написал: Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, по этому сифону Viega:

Рядом с сифоном под одним отражателем идет вентиль на подачу воды, мне непонятно штатное соединение этого вентиля с обратной стороны. Есть ли там какая-то водорозетка в комплекте? Если есть, то возможно ли ее заменить на водорозетку Rehau?

mynameis, фото сифона с дополнительным краном, но тема водорозетки вроде раскрыта)))

0
Аватар пользователя
zMike

Местный

Регистрация: 31.03.2014

Москва

Сообщений: 7

04.07.2016 в 18:56:32

Всем привет! У меня в ванной комнате висит угловая душевая панель с изливом (осталась от предыдущих хозяев кв). Не давно она вышла из строя и я решил заменить её на что-нибудь. Дело в том что к ней идёт нижняя подводка (два гибких шланга в оплетке торчат прямо из угла стены). Собственно вопрос есть ли какие то варианты установки смесителя для душа с гибкой подводкой (подводка для подключения стандартных смесителей для ванн отсутствует)? Или же придется искать похожую душевую панель? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

04.07.2016 в 19:14:39

botanikys написал: Какое качать давление?

1.5

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
eJake

Местный

Регистрация: 30.11.2015

Щелково

Сообщений: 35

04.07.2016 в 22:28:01

Здравствуйте. Подскажите, как мне увязать двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева? Результат, которого хочу добиться: чтобы сначала горячая вода текла, нагретая котлом, а если котел при большом разборе не будет успевать греть - автоматически подключался бойлер. Какой механизм или еще какая приблуда мне в этом поможет (на схеме нанесен 3-ходовой клапан, но это под вопросом)? Сразу отвечаю, что 2-контурный котел ставить буду сразу а бойлер косвенного - через год-два. А год-два будем в доме жить.

P. S. Мастера, и прошу, покритикуйте систему ВС в целом... Спасибо. :)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.07.2016 в 22:46:07

botanikys написал: новый мембранный РБ.

Гидробак для воды ему нужен. Не для отопления. Вода питьевая, сразу не вспомню, но требования к резине различное (должно быть). И не мембранный.

botanikys написал: внутри груша была

Уже радует...

botanikys написал: 0.8 давления подачи холодной воды нужно ставить.

В ГА закачать 0,8. Перед подключением его с линии ХВС.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.07.2016 в 22:55:37

eJake написал: как мне увязать двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева?

Сдать двухконтурный, купить одноконтурный. Тогда все получится.

eJake написал: покритикуйте систему ВС в целом..

Автор не представляет принцип работы двухконтурного котла. Поэтому схема не Айс...

0
Аватар пользователя
eliasflashi

Местный

Регистрация: 16.02.2014

Москва

Сообщений: 19

05.07.2016 в 12:16:57

satrap написал: eliasflashi, Говорите что оба фильтра чистые? Регулировка редуктора ничего не дала? А что мешает осуществить поиск места падения давления путем исключения "здоровых" участков?

Я бы повернул редуктор на 180 градусов (в настоящий момент манометр редуктора должен показывать давление "после" редуктора) и этот же манометр бы показал давление в системе до редуктора (после фильтров). Если опять низкое, то скорей всего оно к вам такое низкое приходит и нужно разбираться с тем что к вам "приходит" до отсекающего.

В качестве контрольного замера проверил бы давление которое "приходит" после отсекающего крана через пробку грязевика. У пробки дюймового косого грязевика должна быть резьба ориентировочно м 33 шаг 1,5, точно не скажу, но м 33 шаг 1,5 вкручивали в гнездо пробки косого, дюймового. В целом, как раз с выдумыванием вот этого переходничка под посадку манометра придется "по-колдовать". Будет забавно если на повернутом редукторе оно будет низкое, а в пробке грязевика нормальное. Кстати, манометр "живой"?

Ща может кто еще чего подскажет.

И еще, надеюсь эту вашу 1 атмосферу манометр показывает в обеспеченных условиях полного отсутствия расхода? Т.е. все краны после редуктора должны быть перекрыты.

satrap, А манометр точно меряет после редуктора (т.е. в повернутом состоянии будет давление перед ним), а не где-то внутри редуктора? перевернул - показал ровно те же 1.3бар.

master.msk да, то что на ППР не полноценный дюйм я знаю, но там и на счетчике, и на остальных элементах есть заужение, 1" все равно там с большим запасом применен.

0
Аватар пользователя
codefather

Местный

Регистрация: 28.07.2015

Москва

Сообщений: 9

05.07.2016 в 12:25:37

ser000 написал:

codefather написал: что делать с "залипшим" редуктором?

Разве не очевидно? Чистить, менять...

ser000, Если чистить, то как разбирать? Там минимум три отворачивающихся детали, есть подозрение, что если я просто его разберу на части, собрать обратно не получится. Как я понял тут: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t103504-regulyator-davleniya-vody/ Просто снять обе стенки, вытащить поршень и пересобрать?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

05.07.2016 в 13:22:30

eliasflashi, 1" - не с запасом, не обманывайте себя, просто 32 пропилен паять было бы не реально. И "заужения" здесь ни при чем, "дураки" придумали вводные узлы делать из меди и нержавейки, а "умники" - из полипропилена.

0
Аватар пользователя
satrap

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тюмень

Сообщений: 609

05.07.2016 в 13:29:13

eliasflashi написал: а манометр точно меряет после редуктора (т.е в повернутом состоянии будет давление перед ним), а не где-то внутри редуктора? перевернул - показал ровно те же 1.3бар

;) Как понимаю, вопрос академический. Теперь ищите дальше. Ставьте редуктор на место перед этим проведя чистку. Там оказывается сеточки есть. На картинке они обозначены номером 10. Правда вас чистка редуктора не спасёт, но за-то проведёте его профилактический осмотр и чистку. Обслуживание редукционного мембранного клапана(редуктора давления) Watts серии DRV При нормальных условиях работы редуктор давления DRV/N не требует никакого специального обслуживания. Тем не менее, в связи с тем, что редуктор чувствителен к загрязнению, следует время от времени (в зависимости от качества воды) чистить сетку фильтра и седло редуктора. Все изнашиваемые детали (сетка, мембрана) могут быть легко заменены без демонтажа корпуса редуктора.

0
Аватар пользователя
Антон89

Местный

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

06.07.2016 в 02:03:59

Здравствуйте. Решил поменять тройниковой систему отопления от застройщика на коллекторную. Магистраль pex20, к радиаторам 16. 4 радиатора. Купил коллекторы far 3/4x1/2, труба рехау Флекс 16, вход на обвязку радиатора через трубку с гайкой на 3/4. До самого дальнего радиатора где-то 12 м. Хватит ли таких сечений труб и коллектора? На коллекторе необходимо первым подключить самый удаленный потребитель, правильно я понимаю?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.07.2016 в 08:05:40

Антон89 написал: Хватит ли таких сечений труб и коллектора?

Хватит и 14 мм. Вопрос, что и как толкает теплоноситель к батареям!

0
Аватар пользователя
Антон89

Местный

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

06.07.2016 в 08:39:07

касимов написал:

Антон89 написал: Хватит ли таких сечений труб и коллектора?

Хватит и 14 мм.Вопрос, что и как толкает теплоноситель к батареям!

касимов, отопление от котельной, на весь дом (17 этажей). Наверное давление насосами создают, конкретно не знаю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу