13.09.2016 в 14:43:49
a991, там же хонивелы fk06, 'к' - комбинированый, фильтр и редуктор в одном флаконе, редуктор - после фильтра по направлению потока, чтобы запустить обратный поток, надо сбрасывать давление..
Не забивайте себе голову, промывка этих фильтров весьма условная, они больше " на всякий случай". Если сетка зарастет , промывка, никакая не поможет, придется чистить сетку вручную. Я бы на вашем месте озаботился удобством доступа. Не к сливному кранику фильтра, а возможностью полностью демонтировать для обслуживания.
13.09.2016 в 22:14:33
Подскажите какой донный клапан "клик-кляк" поставить на раковину? У нас только Россия и Китай. Немцы только в интернете. Сильно у них качество разное? Стоит заморачиваться?
14.09.2016 в 11:54:52
Строители (сантехник) прислали фотку, что делают на квартире. Мне кажется, или грязевики установлены не правильно?
14.09.2016 в 13:26:50
Gepard, неправильно, в этом фишка, представьте сколько придется делать переходов, если ввод снизу, а самое главное заранее думать, включать мозги " им за это не платят"
14.09.2016 в 13:40:37
Gepard, если отстойник смотрит вверх, да подача снизу, то беда. У меня сантехники также накосячили. это все перебирать, и по другому разводить - кароче край.
14.09.2016 в 13:55:56
master.msk, AntiLL, спасибо! Сантехник ответил, что фильтры установлены по направлению потока, по стрелке в соответствии с инструкцией. Прислал фотку лучшего качества:
Я нашёл инструкцию к косому грязевику Valtec (иных инструкций не удалось найти), там прямо сказано, что подобная установка не правильна. Выслал такую инструкцию сантехнику, а его попросил прислать к закупленным грязевикам.
Нашёл, что лишь фильтры хитрых конструкций можно так ставить, но это исключение. По виду - у меня обычный грязевик (
14.09.2016 в 14:03:26
Gepard, у Валтека есть хитрые грязевики, допускающие подачу воды снизу. Можно их поставить. Но лично я решил все переделать, но у меня были на то причины.
14.09.2016 в 14:07:58
AntiLL, да, видел хитрые грязевики у Вальтека, но лично мне тоже больше импонирует более универсальная разводка, когда не нужно думать, где достать что-то уникальное.
Попытаюсь добиться переделки. Или сначала инструкции на установленные грязевики.
14.09.2016 в 15:10:17
master.msk написал: a991, там же хонивелы fk06, 'к' - комбинированый, фильтр и редуктор в одном флаконе, редуктор - после фильтра по направлению потока, чтобы запустить обратный поток, надо сбрасывать давление..
Не забивайте себе голову, промывка этих фильтров весьма условная, они больше " на всякий случай". Если сетка зарастет , промывка, никакая не поможет, придется чистить сетку вручную. Я бы на вашем месте озаботился удобством доступа. Не к сливному кранику фильтра, а возможностью полностью демонтировать для обслуживания.
master.msk, Спасибо.
14.09.2016 в 21:55:39
Gepard написал: Мне кажется, или грязевики установлены не правильно? нашёл инструкцию к косому грязевику Valtec (иных инструкций не удалось найти), там прямо сказано, что подобная установка не правильна.
Gepard, У Valtec есть специальная сеточка для обычного косого фильтра и такого варианта установки, что бы фильтр не только преграждал путь крупным частицам, но и собирал их, а не возвращал обратно в трубу:
15.09.2016 в 01:29:51
Варочная панель и гибкий шланг, пугает слишком маленькое расстояние между ними (17см от края комфорки до шланга). Нужно ли переделывать или можно так оставить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.