Oshosi
Oshosi
Новичок

Регистрация: 30.08.2016

Москва

Сообщений: 7

02.10.2016 в 17:54:21

Oshosi написал: Люди, подскажите пожалуйста: заменили отопление, включили, поначалу всё было нормально, но потом стали подтекать американки (вентили овентроп). На фото отмечено красным. В чем может быть причина? И как это можно устранить (пробовал подзатянуть, но не помогло)?

В общем, у 2 кранов нарушена соотность, у 1 ослабла американка.

Вопрос второй: какие прокладки лучше использовать в отоплении: перонитовые или фторплатовые?

0
Cyrios
Cyrios
Новичок

Регистрация: 02.10.2016

Москва

Сообщений: 27

02.10.2016 в 19:18:24

Здравствуйте! Планирую дома санузел отремонтировать. На фотках ВРУ, собранный на этих же стояках у соседа. Какие тут косяки? Что можно улучшить (кроме фильтров)? И насчёт Раутитан флекс вопрос: их в термоизоляцию кутать надо под замуровку или нет?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

02.10.2016 в 19:21:38

Oshosi написал: Вопрос второй: какие прокладки лучше использовать в отоплении: перонитовые или фторплатовые?

Их там у вас нет, что непонятно? :)

0
Андрей?
Андрей?
Эксперт

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

02.10.2016 в 19:33:38

master.msk написал: Их нет, там просто конус.

Я думал это разъём с резиновой или паронитовой прокладкой.Если знаете устройство именно этого узла,почему не посоветуете,что делать ?

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Андрей?
Андрей?
Эксперт

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

02.10.2016 в 19:37:39

master.msk написал: Их нет, там просто конус.

Считал, что там обычный разъём с резинкой или паронитом. Знаете устройство данного узла, почему не посоветуете, что делать? Или умничать проще? Эта тема и создана для того, что бы разъяснить несведущим в данной области...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

02.10.2016 в 20:29:46

Андрей?, ну про конусные уплотнения я думал все знают, у многих производителей они без прокладки, или с "встроенной" прокладкой кольцом, зачем ее менять

Еще может течь потому что нормально было не затянуто, труба удлинилась при пуске теплоносителя, сдвинула криво установленный конус Нужно опрессовывать, дотягивать на горячую, обычно дотягивается.

0
Oshosi
Oshosi
Новичок

Регистрация: 30.08.2016

Москва

Сообщений: 7

02.10.2016 в 20:31:47

master.msk, а я разве говорил про это соединение? То что в овентроповском термостатическом кране нет прокладки, я знаю. А вот в в американках на счетчике теплоэнергии они есть.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

02.10.2016 в 20:34:22

Oshosi, что еще и на счетчике течет? кто это вам делал? ;) спросите у него лучше, серьезно: выбор прокладки определяется гайкой и ответной частью американки, нельзя тупо "отдавать предпочтение", тем более советовать, это было бы безответственно.

0
Cyrios
Cyrios
Новичок

Регистрация: 02.10.2016

Москва

Сообщений: 27

02.10.2016 в 21:23:14

master.msk, а моё прокомментируете?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

02.10.2016 в 21:43:55

Cyrios, а что там комментировать? У меня в почте коллекция таких фото с просьбой переделать. Жаль только что без капитального ремонта переделать нельзя. В целом не сильно плохо, сойдет. Чаще бывает и хуже.

0
Cyrios
Cyrios
Новичок

Регистрация: 02.10.2016

Москва

Сообщений: 27

02.10.2016 в 22:05:25

master.msk, так я и прошу с конкретикой, т.к. не хочу повторять косяки, а хочу их избежать и имею возможность сделать это перед капитальным ремонтом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу