Blizzard1 написал: странно что строители не предусмотрели отверстие.
А как же сейчас ( проектно)проходит разводка канализационных труб?
13.09.2017 в 18:57:03
Blizzard1 написал: странно что строители не предусмотрели отверстие.
А как же сейчас ( проектно)проходит разводка канализационных труб?
13.09.2017 в 21:25:48
касимов, никак, только стояк в туалете. Или вы не это имели ввиду?
14.09.2017 в 10:05:51
Это кирпичная новостройка 5эт. еще стояк канализации в кухне но оттуда тянуть маразм. на плане сейчас досмотрел есть какая-то полоска, но в натуре нет, либо под стяжкой, но навряд ли. вообщем перф нормально? и еще вопрос как грамотно проложить трубы через стенку, может какой футляр надо?
14.09.2017 в 11:11:25
Blizzard1, Главное чтобы канал который будете пробивать, не шёл через вент-канал. "Футляр"- это гильза или изоляция? Да необходимо.
Мой опыт к Вашим услугам!
14.09.2017 в 13:58:27
ИгорьPurnesh написал: Blizzard1, Главное чтобы канал который будете пробивать, не шёл через вент-канал. "Футляр"- это гильза или изоляция? Да необходимо.
ИгорьPurnesh, Футляр думал гильза. только вот чем? изоляция это что? Хватит ли просто изоляции?
14.09.2017 в 17:45:03
Blizzard1 написал: Футляр думал гильза. только вот чем? изоляция это что? Хватит ли просто изоляции?
Дырка у вас будет с запасом. Проводите трубы, потом пена. Это стена, гильза там не нужна.
Надеюсь до монтажа перемычки у вас масштабы работ не дойдут. ;)
14.09.2017 в 18:26:27
Добрый день! Подскажите, подойдёт ли слив-перелив для нестандартных ванн для ванны стандартной? Просто покупаем в магазине много позиций, а нужного слива-перелива нет. Предлагают слив-перелив для нестандартных ванн, типа можно будет потом обрезать, как я поняла. Это так?
14.09.2017 в 19:34:28
касимов написал:
Blizzard1 написал: вообщем перф нормально?
Можно скарпель и кувалду применить. Если неприязнь к электроинструменту.
Blizzard1 написал: гильза. только вот чем?
ПНД труба 63мм.
касимов, Не неприязнь. думаю что выбрать пригласить алмазного или хай мастер перфораторов сам делает.
AndyMirror написал:
Blizzard1 написал: Футляр думал гильза. только вот чем? изоляция это что? Хватит ли просто изоляции?
Дырка у вас будет с запасом. Проводите трубы, потом пена. Это стена, гильза там не нужна.
Надеюсь до монтажа перемычки у вас масштабы работ не дойдут. ;)
AndyMirror,
Какая перемычка?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.