Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

14.02.2018 в 18:23:20

#6251186

ser000 написал: В истории про сантехника из ОДС и медь про материал стояков ни чего не сказано.

ser000, Сталь! Или как по научному?

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

14.02.2018 в 18:25:04

#6251188

ser000 написал: Ни что не мешает официально заказать смету на работы и возможно материалы.

ser000, Ну мы то хотели так застраховаться в случаях протечки к соседям. Но понимания у местных не встретили...

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

14.02.2018 в 19:23:43

#6251255

BV написал: Полотенчик нельзя медью подключать в системе ГВС со стальными стояками

Через латунную вставку можно

Аватар пользователя
Mile

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Москва

Сообщений: 277

15.02.2018 в 10:04:06

#6251814

Mazayac написал: Mile, редуктор надо ставить мембранный. Поиском по форуму найдите точные модели Valtec (эту впрочем проще написать сразу: VT.085.N) и Caleffi.

Mazayac, спасибо за совет. У Валтек и поршневые есть. Неужели для квартирной разводки настолько критичен тип редуктора? Я просто не понимаю, что там выходит из строя и почему это нельзя починить.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2018 в 10:21:41

#6251830

Mile, для любой разводки критичен тип редуктора. У поршневого на порядок больше площадь, подверженная загрязнению и, соответственно, заклиниванию.

Аватар пользователя
Mile

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Москва

Сообщений: 277

15.02.2018 в 12:23:04

#6251961

Mazayac, ладно, спасибо, попробую старый почистить. Не поможет - присмотрюсь к мембранному от Валтек или поршневой от них же поставлю.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

15.02.2018 в 14:19:04

#6252073

Mile написал: Неужели для квартирной разводки настолько критичен тип редуктора?

Редукторы отличаются макс расходом воды. Грубо - на один потребитель одновременно или несколько сразу

Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

15.02.2018 в 15:32:11

#6252124

Подскажите, насколько надежна такая гофротруба на ГВС в роли байпаса?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

15.02.2018 в 15:37:06

#6252133

Renex написал: насколько надежна такая гофротруба на ГВС в роли байпаса?

Оно в роли байпаса очень плохо, скорее всего будут проблемы с ГВС у вас и ваших соседей (давление скакать, ПС остывать и т.п. прелести придушенного стояка и циркуляции в нём).

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2018 в 15:39:13

#6252134

Mile написал: Mazayac, ладно, спасибо, попробую старый почистить. Не поможет - присмотрюсь к мембранному от Валтек или поршневой от них же поставлю.

Mile, я против поршневых редукторов, но это Ваш выбор - продолжать ходить по граблям.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

15.02.2018 в 15:43:18

#6252140

Renex написал: Подскажите, насколько надежна такая гофротруба на ГВС в роли байпаса?

Renex, Фото - полный идиотизм.

Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

15.02.2018 в 15:51:03

#6252150

ser000 написал: Оно в роли байпаса очень плохо, скорее всего будут проблемы с ГВС у вас и ваших соседей (давление скакать, ПС остывать и т.п. прелести придушенного стояка и циркуляции в нём).

ser000, полотенцесушитель работает, про давление не скажу, т.к. манометров нет. До этого вместо неё стояла МП 32 пережатая тисками вполовину, было решено заменить, жэковский сантехник поставил эту гофротрубу.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

15.02.2018 в 16:02:12

#6252164

Renex написал: жэковский сантехник поставил эту гофротрубу.

А вы сфотографируйте этот байпасс и покажите фото гл.инж. УК и спросите его, кто будет нести ответственность если вдруг гофротрубу сорвёт и люди с детьми в квартире сварятся , если не успеют найти дверь в наполненном паром и кипятком помещении и выскочить на улицу.

Для осознания серьёзности проблемы приведу трагические примеры:

http://xn--b1aayjfbwh0j.xn--p1ai/2016/10/rodnye-devushki-zazhivo-svarivshejsya-v-kipyatke-obvinyayut-v-halatnosti-kommunalshhikov-i-spasatelej/

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/79551

https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/01/22/77704/

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

15.02.2018 в 16:10:17

#6252178

Renex написал: про давление не скажу, т.к. манометров нет.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

15.02.2018 в 20:50:42

#6252429

Нелепые трагедии, казалось бы, это не в кастрюле варишься, ан нет достало. Нелепо, читаешь и удивляешься.

Аватар пользователя
Марат22

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 7

16.02.2018 в 11:03:40

#6252953

Господа специалисты, подскажите пожалуйста, как разместить коллекторы чтобы был нормальный доступ через люк (60х60), будет стоять унитаз подвесной естественно инсталляция и вниз не получится разместить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

16.02.2018 в 11:11:49

#6252963

Марат22, Лучше выбирайте люк большего размера "вверх" и смещайте соответственно всю начинку. Только по 1 фото невозможно "нарисовать" вам всё размещение приборов в сантехшкафу. К слову и коллекторы как таковые тоже не обязательны - зависит от планировки квартиры - как вариант - возможно будет проще сделать тройниковую или совмещенную систему. Лучше все это обсудить с грамотным сантехником на месте, тк могут быть нюансы

Аватар пользователя
Марат22

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 7

16.02.2018 в 11:24:08

#6252986

BV, люк уже куплен, особо в этом не разбираюсь, вот и хочу услышать как лучше разместить.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

16.02.2018 в 11:28:12

#6252995

Марат22 написал: как лучше разместить.

нерегулируемые так вообще хоть где можно разместить

К слову и коллекторы как таковые тоже не обязательны - зависит от планировки квартиры - как вариант - возможно будет проще сделать тройниковую Из полипропилена и голову не греть

Аватар пользователя
Vladimir Filippov

Местный

Регистрация: 06.03.2016

Ногинск

Сообщений: 323

16.02.2018 в 11:31:47

#6253000

Марат22, На фото ниже,ранее от застройщика был короб.Водопроводная врезка была ниже,полотенце сушка так же. Хозяева решили не использовать коллекторную, от труб рехау отказались. "сэкономленую" сумму потратили на перенос врезки выше,На врезке были задействованы управляющая компания.Результат переноса на фото.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.02.2018 в 11:53:09

#6253023

Марат22 написал: подскажите пожалуйста, как разместить коллекторы чтобы был нормальный доступ через люк (60х60)![]

Чтобы получилось доступно для обслуживания и функционально - надо обязательно переварить стояки и сделать врезки выше уровня инсталляции.

Аватар пользователя
Марат22

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 7

16.02.2018 в 12:15:12

#6253040

Technik-san, стояки сейчас не отключают, так как зима(((

Аватар пользователя
Vladimir Filippov

Местный

Регистрация: 06.03.2016

Ногинск

Сообщений: 323

16.02.2018 в 12:18:27

#6253043

Марат22, Водопроводные стояки к отоплению не имеют отношения.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.02.2018 в 12:21:31

#6253048

Марат22 написал: стояки сейчас не отключают, так как зима(((

Взрослый человек, а в сказки верит ))... наверно вы не слышали о методах Упр.Комп. - "Повышение удоев на местной ферме" ;)

Аватар пользователя
Марат22

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 7

16.02.2018 в 12:42:16

#6253064

Vladimir Filippov, новостройка, не хотят пока отключать (((

Аватар пользователя
Vladimir Filippov

Местный

Регистрация: 06.03.2016

Ногинск

Сообщений: 323

16.02.2018 в 13:02:00

#6253083

Марат22, Моё фото также с новостройки.Я от имени хозяев подошёл к гл.инженеру.Объяснил, необходимо перенести выходы водопроводные выше и заодно заменить краны хорошего качества.Оплата за перенос врезки происходила наличными на руки и зимой.

Аватар пользователя
Марат22

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 7

16.02.2018 в 13:06:57

#6253088

Vladimir Filippov, краны бугати, они хорошые?

Аватар пользователя
Vladimir Filippov

Местный

Регистрация: 06.03.2016

Ногинск

Сообщений: 323

16.02.2018 в 13:14:15

#6253095

Марат22 написал: Vladimir Filippov, краны бугати, они хорошые?

Марат22, Да.От застройщика выкинуты были,а Бугатти заняли их место.

Аватар пользователя
Марат22

Местный

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 7

16.02.2018 в 13:31:11

#6253112

Vladimir Filippov,

у меня тоже бугати

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

16.02.2018 в 21:31:10

#6253603

Vladimir Filippov написал: От застройщика выкинуты были,а Бугатти заняли их место.

о как, а я сейчас выкинул Бугатти от застройщика, их место заняли Джакомини, я их уже за одно только то, что не продаются в Леруа, уважаю больше

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу