jekasus написал: Только если присуствует циркуляция ГВС.

Смоделируем ситуацию. К примеру, если вы никогда не одеваете в утеплитель трубы водоснабжения, ЧТО происходит в этот момент ?

а) трубы без утеплителя теряют способность к компенсации тепловых подвижек
б) на поверхности трассы "голой" хол. воды выступает конденсат в) гор. трасса без утеплителя подогревает рядом идущую трассу хол. воды

Вот поэтому, Alexandr633,одевать трассы в утеплитель - НАДО, что и рекомендуют производители полимерных труб.

Также смотрим СП 40-102-2000

3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СНиП 2.04.14. Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт!(м,ОС),но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10мм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

07.03.2018 в 22:19:59

BV написал:

Alexandr633 написал: jekasus, в квартире циркуляции не будет

Alexandr633, ну хоть медленнее остывать будет

BV, да, еще забыл сказать - голые трубы могут перетираться о раствор и тд

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

07.03.2018 в 22:35:01

Technik-san, BV, спасибо вам за ответы! Дело не в цене утеплителя, а в правильном подходе :)

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

07.03.2018 в 23:07:41

Technik-san написал: Смоделируем ситуацию.

Точки Б и В - для открытых трасс. Точка А - подвижки почти не будет из-за краткого времени изпользования, А будет ли это гофра или 4-6-9 мм теплоизоляция - без значения в трассах без циркуляции.

BV написал: голые трубы могут перетираться о раствор и тд

Водяной теплый пол?

Technik-san написал: К примеру вы никогда не одеваете в утеплитель трубы водоснабжения

Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.03.2018 в 23:16:06

jekasus, +1, для внутреннего водопровода и 4мм - за глаза. И применительно к толщине стяжки, и к глубине штроб - под которыми, например, вентканалы случаются.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

07.03.2018 в 23:25:07

jekasus, гвс в тупиковой схеме - постоянные циклы - нагрев охлаждение

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.03.2018 в 23:32:20

BV, так он и не агитирует за отмену теплоизоляции, насколько я понял. Всего лишь настаивает, что 4 мм толщины ничем не хуже, чем 9 мм.

Вот где жесть творится - так это в СО, где трубы от коллектора вместо теплоизоляции в гофру укладывают по коридорам общего пользования. Если нет вентиляции - кранты. В офисном центре щёлкнул такой замкнутый лифтовой холл на тепловизор, надо с карты слить на комп.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

07.03.2018 в 23:37:48

jekasus и Mazayac - продолжать убеждать вас в необходимости одевать трубы в утеплитель я не буду, на своих объектах вы можете замуровывать трубы как хотите, а мне вполне достаточно весомых аргументов от производителей, что я привёл выше, см.фото там всё есть, даже сравнительные характеристики температуры на поверхности трубы в зависимости от толщины утеплителя.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

07.03.2018 в 23:48:55

Technik-san написал: Продолжать убеждать вас в необходимости одевать трубы в утеплитель я не буду,

Обсуждение только о толщине утеплителя при определенных условиях.

Technik-san написал: даже сравнительные характеристики температуры на поверхности трубы в зависимости от толщины утеплителя.

Для отопления, поэтому и начал писать про циркуляцию.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

07.03.2018 в 23:53:54

jekasus написал: Обсуждение только о толщине утеплителя при определенных условиях.

Я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.03.2018 в 23:57:59

Technik-san, я конечно извиняюсь, но Вы передёргиваете. Я никогда в жизни не замуровывал трубы без защитной оболочки - гофры или утеплителя. Битва разгорелась за её толщину. И я не зря написал про вентканалы - неделю назад штраборезом провалился в такой, выбирая впадину под TECE 16 мм, одетую в Энергофлекс с толщиной стенки 4 мм. Ну некуда бывает ещё сантиметр глубины тулить!

Я бы ещё понял накал спора «гофра VS теплоизоляция» (про «голая труба VS теплоизоляция» и спорить нечего), но утверждать, что только 9 миллиметров - тру! это перебор.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

08.03.2018 в 00:11:45

Mazayac, я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

08.03.2018 в 00:16:36

Technik-san написал: Я всегда и на отопление и на водоснабжение одеваю утеплитель 9мм, аргументируйте, чем это хуже ?

Реально задавался вопросом, смотря на фотки различных мастеров в сантех монтаже - насколько утоплены трубы с изоляцией от плоскости стены?

jekasus написал: Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

08.03.2018 в 00:32:31

jekasus написал: Мои притензии к толщине утеплителя, которые могут повлиять на следующие работы в ванной - для гидроизоляции например выпирающия изоляция от плоскости стены вредна.

А что мешает сделать штрабу глубже (считаем 9+9 = 18мм и 6+6 = 12мм и разве разница по толщине штрабы в 6мм или 10мм будет значительна?) либо укладывать выше уровня гидроизоляции ? Другие отрицательные факторы назовёте ?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

08.03.2018 в 02:04:35

Technik-san написал: А что мешает сделать штрабу глубже

А кто ее делает? Мало у кого штраборезы резом больше 35мм.

Technik-san написал: разве разница по толщине штрабы в 6мм или 10мм будет значительна?

Поэтому популярна стала 16мм труба у вас, в чем проблема 20 тянуть?

Technik-san написал: либо укладывать выше уровня гидроизоляции

В душевой или над ванной никак - трубы в зоне гидры. Ну и как по традиции, ушли в глупый спор... Для отопления 9 мм - да, для циркуляции ГВС - да, для водоснабжения без циркуляции - зачем? Ванные в 15-20-30 м2 и более здесь не обсуждаются...

0