02.05.2018 в 14:05:38
Нужно заменить унитаз, бачок amex хотелось бы оставить, как подобрать унитаз к этому бачку или они все унифицированы и размеры одни? если нет- что нужно знать/замерить, что б не кататься туда-сюда с новым унитазом?
03.05.2018 в 12:09:57
Добрый день! Спустя 2.5 года загудел редуктор (или не он?) на ГВС, при определенном расходе начинается дикая вибрация по стояку и по перекрытию. Спасает открытие крана на больший расход или закрытие. Гул начинается не сразу, а спустя какое-то время (нагревается?) и иногда пропадает само. На вид дрожит только стрелка на фильтре, сильной вибрации по корпусу не чувствую. В фильтре подвижных частей нет, по идее там нечему давать вибрацию. Регулировка давления на редукторе ситуацию радикально не меняет, промывка фильтра через краник тоже.
Никто не сталкивался с поведением подобной связки фильтр + редуктор? Редуктор ли это или фильтр забился и дает резонанс?
03.05.2018 в 13:21:14
ispy, точно не в смесителе? источник звука может быть в смесителе, но слышится как в редукторе, разберите и посмотрите целостность мембраны в редукторе. Можно также посмотреть фильтр, разобрать - собрать.
03.05.2018 в 13:42:53
master.msk, три смесителя с керамическими кран-буксами - со всех один эффект. Разобрать надо, но я думал, что кто-то уже сталкивался.
03.05.2018 в 13:55:00
ispy, по описанию похоже, что именно в смесителе песчинка попала, лечится промыванием смесителя в обратную сторону
03.05.2018 в 14:22:07
Подскажите, пжл, существуют ли эксцентрики для смесителей длиной не более 37мм? Минимум, что находил - 43мм.
03.05.2018 в 18:02:47
37 куда еще меньше ! используйте переходник 1/2 - 3/4 НР-НР либо пилите
03.05.2018 в 22:48:20
Друзья, всем здоровья. Имеется "американка" полипропиленовая, на 1". вот как на фото: Вопрос - можно ли найти латунную часть аналогичную полипропиленовой (что в комплекте), разумеется с резьбой. Есть ли в продаже подобные вещи. Или только к токарю? к сожалению, весь узел полностью заменить нет возможности, но накидная гайка отворачивается.
Спасибо.
04.05.2018 в 00:04:07
Andover написал: Вопрос - можно ли найти латунную часть аналогичную полипропиленовой (что в комплекте), разумеется с резьбой.
Много вариантов, американка/разъёмный сгон/разъёмная муфта называется, выбирайте, например здесь:
04.05.2018 в 07:50:31
alexrl, 38 мм эксцентрик от полсушителя Сунержа. alexrl,
04.05.2018 в 16:36:09
Добрый день.
Оцените, пожалуйста, насколько правильно я планирую собрать коллекторный узел в квартиру. Дом многоквартирный, один подъезд, квартира на последнем этаже (13ый). Какие есть проблемы или замечания/предложения?
Для стояков ГВ и ХВ набор почти идентичный, поэтому привожу список оборудования, которое будет одинаковое для любого стояка. Порядок "от стояка" и далее:
Для стояка ХВ планирую после счетчика поставить еще фильтр Honeywell FF 06 1/2" AAM с мет.колбой. Разводка по квартире до потребителей полипропиленовыми трубами со стекловолокном, чтобы было меньше тепловое расширение. Собирать и разводить буду не сам, но хочется дать мастеру уже готовую спецификацию, чтобы не переживать за "творчество".
04.05.2018 в 17:27:43
Фильтр фф аам - совсем не обязательно Пропилен с волокном лучше заменить на сшитый полиэтилен рехау/ теце
И сама идея найти мастера без мозгов, но с руками - не гуд, так не бывает
05.05.2018 в 09:42:02
master.msk написал:
- краны, ок
- фильтр косой фар
- гидролок, ок
- счетчик ?
- редуктор, ок
- клапан 7. расш.бак - не нужно
- коллектор фар евроконус это какой? в любом случае коллектор фар не самый лучший вариант
Фильтр фф аам - совсем не обязательно Пропилен с волокном лучше заменить на сшитый полиэтилен рехау/ теце
И сама идея найти мастера без мозгов, но с руками - не гуд, так не бывает
master.msk, Счетчик думал переставить тот, что сейчас стоит от застройщика. На нем написано "Охта". А это имеет значение? А почему не нужны обратный клапан и расш.бачок? Сейчас они стоят от застройщика, не вижу в этом ничего очень плохого. Коллектор MULTIFAR латунный планировал. А какой лучше?
Сшитый полиэтилен не рассматривал, т.к. все фиттинги дороже чем у полипропилена, а для квартиры с довольно простой разводкой не вижу особенных преимуществ.
По поводу мастеров у меня другой опыт. Строительство это не рокет сайнс все-таки и найти исполнителя, который сделает точно по четкой инструкции проще, чем того, кто такую инструкцию может сам разработать. Плюс и я не озвучивал требование "без мозгов", мое желание продиктовано стремлением к защите "от дурака" скорее.
05.05.2018 в 10:37:28
masterthemac, счетчик Охта - пластиковый? видел, не внушает доверия баки http://www.mastergrad.com/forums/t260068-nakachka-vozduha-v-gasitel-gidroudarov/
Сшитый полиэтилен не рассматривал, т.к. все фиттинги дороже чем у полипропилена, а для квартиры с довольно простой разводкой не вижу особенных преимуществ.
Так рассматривал или не рассматривал? если пишите, что дороже. Рассмотрите предметно, только для этого надо правильно составить схему.
Плюс и я не озвучивал требование "без мозгов", мое желание продиктовано стремлением к защите "от дурака" скорее.
На мой взгляд озвучили совершенно очевидно, но на самом деле "знание правильной схемы" не является главным условием, это мелочь. Человек должен понимать что делает
05.05.2018 в 12:19:08
Люди добрые. Подскажите, что за коробка и для чего поставленна. Впервые вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу