22.08.2019 в 13:29:45
#6673758
Здравствуйте, в квартире, в 4 эт. кирпичной хрущевке, трубы и стояки гвс и хвс замененны на медные, сейчас предстоит замена стояка, труб и батарей отопительной системы. В планах было, также всё сделать медными трубами, но на данном форуме, в теме про батареи, есть информация что медная труба, не обладает хорошей надежностью, в связи с тем что у таких труб, тонкие стенки и лучше применять стальную трубу. Сейчас в сомнениях, действительно ли отказаться от медных труб, в пользу стальных? Разъясните пожалуйста, действительно ли так все обстоит?
22.08.2019 в 16:55:55
#6673856
Иркут написал: Сейчас в сомнениях, действительно ли отказаться от медных труб, в пользу стальных?
Просто вспомните, если был опыт проживания в старых домах, сколько раз за десятилетия приходилось менять стальные трубы отопления... - по моим наблюдениям ни разу, если трубы не находились в агрессивной среде, не требовали переноса и проложены были Lege Artis. А вот медные на отоплении - попадались и изношенные после нескольких лет эксплуатации и текущие в стыках в первый же год после ввода в эксплуатацию... P.S. При принятии решения также учитывайте, что качество водопроводной воды и воды/теплоносителя, значительно отличаются ...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
22.08.2019 в 18:09:45
#6673912
Резон, все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу? Взоимодействие меди со сталью, не скажется ли в худшую сторону, на их эксплуатационных свойствах.
22.08.2019 в 21:14:31
#6673983
Иркут написал: Резон, все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу? Взоимодействие меди со сталью, не скажется ли в худшую сторону, на их эксплуатационных свойствах.
Вот оно что , меняется не полностью и не только у Вас, стальные трубопроводы внизу остаются...Иркут, хм... даже не знаю, что и лучше.. или хуже... сталкивался, когда сталь в паре с медью корродировала на стояках, как правило в районе сварных швов (несколько лет потребовалось, порядка 5-7, система циркуляции предпоследний этаж)... Хотя есть и другой пример, где стоит лет 20 медный ТП от стояка горячей воды, но там собран на резьбах, на лен... кольцо ТП отсекается шаровыми кранами... опять же система на разбор воды (1этаж)... Набор мыслей:
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
22.08.2019 в 21:24:35
#6673989
Иркут написал: все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу?
23.08.2019 в 01:26:05
#6674125
Yurydan написал:
Иркут написал: все соседи сверху (у меня первый этаж) поменяли стояк отопления, на медный. Это не помешает мне, свою часть стояка, заменить на стальную трубу?
- в вашем доме замена стояков отопления поставлена на самостийную основу? Кто что хочет, то и делает?
Yurydan, Можно и так сказать, начинают люди делать ремонт в квартире, заодно и меняют все трубы по квартире, включая стояки, ук пока ничего не говорит, думаю им это выгодно, что жильцы за свой счет стояки меняют.
23.08.2019 в 01:38:37
#6674126
Резон, - "я бы наверное делал по проекту, кстати, что там в нем для этих целей предусмотрено? Диаметры меди со сталью тоже совпадают? Какие изменения внесены в проект, в связи с изменением параметров СО?" 1) Что предусмотрено по проекту, не выяснял, но раз у меня в квартире старый стальной стояк, видимо это и предусмотрено. 2) У соседей медные стояки диаметром 22, у моего старого стального стояка диаметр больше, но могу ошибаться. 3) Изменения в проект, ни какие не вносились, так как пока что-то не произойдёт, УК пофиг, они не обращают внимание, что люди сами меняют стояки.
23.08.2019 в 01:45:34
#6674127
Резон, Есть ли какая-то статистика, за какой срок механический износ, убъет медные трубы в системе отопления многоквартирного дома? Теоретически, они могут лет 15 прослужить хотя бы или это исключено?
23.08.2019 в 02:38:12
#6674130
Иркут, Прочитайте СП ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБб
23.08.2019 в 10:16:35
#6674212
День добрый, всем.
Посоветуйте один-два-три проверенных интернет-магазинов с сантехникой, которым можно доверять в части оригинальности товаров и качества работы? По электрике такие знаю, а по воде - увы. Гуглить умею, но хочется реальных отзывов. Интересуют краны, редуктора, смесители, сифоны и прочее.
пока планирую водоразборный узел делать на Valtec (у нас он только в больших масштабах есть, частично доступен itap\stout но по конским ценникам - отсюда предыдущий вопрос). Стоит в качестве вводных ставить усиленные краны или можно поставить обычные? Вопрос с т.з. надежности - усиленные vs обычные.
новостройка, этаж 5 из 23.
спасибо.
23.08.2019 в 15:37:50
#6674395
Иркут написал: Резон, Есть ли какая-то статистика, за какой срок механический износ, убъет медные трубы в системе отопления многоквартирного дома?
У меня статистики нет...
Иркут написал: Теоретически, они могут лет 15 прослужить хотя бы или это исключено?
Могут, не только теоретически, скажу больше - практически могут... ессно в подходящих условиях.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
23.08.2019 в 16:15:37
#6674409
Вопрос, кто что посоветует. Имеем, твердотопливный котел, самодельный бак аккумулятор со встроенным медным змеевиком для нагрева проточной воды. Змеевик внутри бака соеденен резьбовым соединением с вваренной муфтой Одно из соединений за 2 года стало подтекать хоть все и собиралось на хороший термостойкий герметик. Течет не сильно, за сутки в систему нагоняет 1-1,5 атм.
Чем заделать свищь, не разрезая бак. Пробовал запустить автомобильную присадку для герметизации системы охлаждения хайждер, с медной крошкой. Давление воздуха 3.5 атм держало 3 суток. С водой потекло через 2 суток, видно вымыло... Нужен герметик такого плана, но полимеризующийся на воздухе.
23.08.2019 в 16:51:05
#6674431
ldvufa, усиленные не нужны на вводах. Valtec Base достаточно там.
По Валтеку есть официалы
23.08.2019 в 22:08:21
#6674637
Mazayac, здравствуйте. Вы с сушилками "Сунержа" дело имели, может подскажете мне ... в очередной раз. Потёк кран маевского в комбинированном уголке, затягиваю до упора но понемногу сочится. Специалист из "сунержи" предположил, что туда частица грязи попала и предложил пару литров воды через этот кран слить. Так себе совет. Не приходилось разбирать такой уголок, есть там какие-нибудь прокладки или иное, что могло износиться и что можно заменить "малой кровью"? Новый в сборе покупать накладно, да и сушилку снимать придётся. На фото белое - накипь от вытекшей воды, очень жёсткая. Есть стопорное кольцо, по-идее под ним потроха потёкшего крана скрыты.
24.08.2019 в 02:08:48
#6674755
OtherNick, судя по чертежу, там классическая пара "игла + седло". Всё из стали. Если не исправляется неоднократным откручиванием-закручиванием - тогда только снимать кольцо, выкручивать иглу и искать визуально дефекты на сопрягаемых поверхностях.
25.08.2019 в 09:57:56
#6675300
BV написал: Иркут, Прочитайте СП ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБб
BV, Прочитал данный нормативный документ, в нем нет запрета или указания на нежелательность применения медных труб, в системе отопления. Также там прочитал, что возможна коррозия металических труб, только тех, которые расположены после медных (по направлению потока воды) про возможную коррозию металлических труб, расположенных до участка с медной трубой, не упоминается. Как я понимаю, в таком случае коррозии не будет. Т.е. если в нашем доме все стояки заменены к примеру на медные до подвала, в подвале происходит переход со стальной трубы на медную и соответственно, в квартирах тоже все медью сделано. Согласно этого нормативного документа, в подвале не должна происходить коррозия стальных труб, так как они расположены до участка с медными трубами. Или я неправильно толкую смысл написаного, в данном документе?
25.08.2019 в 10:10:37
#6675307
excalibur, толчёные лягушки, кровь девственницы и прочая магия - не работают для герметизации текущих соединений, забудьте.
25.08.2019 в 10:12:14
#6675308
Иркут, трубопровод ГВС есть в квартире? Если да, то он циркуляционный, с возвратом воды в итоге в обратку, которая и может сгнивать.
25.08.2019 в 13:02:23
#6675414
Mazayac написал: Иркут, трубопровод ГВС есть в квартире? Если да, то он циркуляционный, с возвратом воды в итоге в обратку, которая и может сгнивать.
Mazayac, Да, гвс есть. Если циркуляционный, то логично.
27.08.2019 в 08:58:44
#6676606
Подскажите, какое существует техническое решение проблемы плохого напора воды на последних этажах? Дом 1964г, 5этажный,централизованного горячего водоснабжения нет, но есть газовая колонка, которая вечером(в часы пик) отказывается включаться из-за низкого напора холодной воды на последних этажах. На первом этаже напор воды в любое время хороший
27.08.2019 в 09:37:19
#6676629
chapai написал: Подскажите, какое существует техническое решение проблемы плохого напора воды на последних этажах?
Капать кляузы в УК и/или Жилинспекцию, что бы решили проблему (возможно стояки поменяли или подающий насос). Из технического: ёмкость для набора воды и насос (возможно насос с гидроаккумулятором).
27.08.2019 в 10:13:51
#6676647
Купил латунные американки с плоским соединением. В комплекте идут зеленые паронитовые прокладки. Сами американки MADE IN ITALY. Аналогично и стомикронный фильтр - соединения имеют такие же зеленые паронитовые прокладки. Вопрос: а почему не комплектуются тефлоновыми или резиновыми (EPDM) прокладками? Сами изделия пригодны как для ХВС, так и ГВС. Дело в температуре?
27.08.2019 в 10:45:41
#6676660
ser000 написал: Капать кляузы в УК и/или Жилинспекцию, что бы решили проблему
К сожалению это бесполезно в отношении низкого давления, если нет перебоев с водоснабжением. Уточните действующие нормы давления подачи на ХВС в квартиру - очень удивитесь.
27.08.2019 в 10:49:16
#6676665
menket написал: соединения имеют такие же зеленые паронитовые прокладки. Вопрос: а почему не комплектуются тефлоновыми или резиновыми (EPDM) прокладками?
Потому что крепление фильтров или редукторов возможно за вводы (патрубки). А это означает, что их соединение с корпусом должно быть максимально жестким, что нельзя обеспечит с резиновыми и сложно обеспечить с тефлоновыми прокладками.
27.08.2019 в 12:33:10
#6676757
AKI, американки промывных фильтров FAR - с прокладками из EPDM. Так что материал - не догма.
27.08.2019 в 13:10:10
#6676782
Mazayac, Разумеется не догма, но у резины есть еще одна проблема - если толстую прокладку в плоской американке затягивать - будет смещение вдоль оси труб. Когда трубы (или арматура) закреплены жестко (на анкерах или просто вплотную к стене) это будет создавать дополнительный натяг. В некоторых случаях это совсем не хорошо.
P.S. Вчера потратил несколько часов на подгон зазоров в разводке ХВС. Все на плоских американках и пароните. Сейчас подумал, что было бы если еще и резину тянуть приходилось каждый раз при подгоне.
27.08.2019 в 13:40:19
#6676806
А такой материал, как KLINGERSIL (Клингерсил) - прокладки из него кто-нибудь ставил?
27.08.2019 в 13:52:27
#6676813
ser000 написал:
chapai написал: Подскажите, какое существует техническое решение проблемы плохого напора воды на последних этажах?
Капать кляузы в УК и/или Жилинспекцию, что бы решили проблему (возможно стояки поменяли или подающий насос). Из технического: ёмкость для набора воды и насос (возможно насос с гидроаккумулятором).
ser000, А вообще в таких старых домах (5этажка 1964г без централизованного горячего водоснабжения, горячая вода -через газовую колонку) изначально была предусмотрена установка насосов? Или вода самотёком идёт в квартиры вплоть до 5 этажа?
Если установить насос, старые трубы выдержат(сейчас они замурованы в стену согласно проекту дома)? Или лучше сразу просить УК заменить старые трубы на полипропилен и заодно установить насос?
27.08.2019 в 14:15:18
#6676826
Добрый день. Приобрела полотенцесушитель Grota Camelo
27.08.2019 в 14:28:15
#6676834
Lanizka написал: Он сам купить нужно крепление не может
А сможет ли принц-сантехник установить полотенцесушитель? Гоните его.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу