Кто нибудь пробовал использовать отводы для электрической ПВХ трубки для придания формы трубе Пекс? Про специальные скобы для Пекса рассказывать не надо, знаю. Мне нужно очень плотно уложить трубки в толще стены, и не хочется использовать жестяные скобы из-за их острых внешних краёв, которые будут касаться соседних труб. Уточню, что я пробовал использовать трубки ПВХ в качестве гильз для трубы Rautitan Pink. Покрытие Пинка, антидиффузионный барьер скрипит громко при трении о ПВХ трубку. В данном случае я собираюсь использовать Хис, который такого барьера не имеет.
09.09.2019 в 12:31:41
#6685091
Uran79 написал: не поплохеет после такого
Теплообмен замораживаемого участка происходит через прочный хомут-теплообменник, который не даст льду расшириться.
09.09.2019 в 17:17:41
#6685258
И всё же меня не покидает ощущение что после такой процедуры трубе может поплохеть, пусть не сразу , но позже это может сказаться на её структурной целостности.
09.09.2019 в 17:56:57
#6685290
Здравствуйте, сантехник который будет менять у меня батареи и трубы, говорит что термоклапан Данфосс (на фото слево) быстро забьется грязью, которая содержится в теплоносителе и перестанет работать, а также что в Данфосе небольшое пропускное отверстие, в связи с чем, он будет хуже пропускать теплоноситель (если посмотреть внутрь, с одного из краёв, там действительно не особо большое отверстие). И сантехник настаивает, что лучше установить установить ручной термоклапан Валтек (который на фото справо) он это аргументирует тем, что
09.09.2019 в 18:28:11
#6685305
Здравствуйте, сантехник который будет менять у меня батареи и трубы, говорит что термоклапан Данфосс (на фото слево) быстро забьется грязью, которая содержится в теплоносителе и перестанет работать, а также что в Данфосе небольшое пропускное отверстие, в связи с чем, он будет хуже пропускать теплоноситель (если посмотреть внутрь, с одного из краёв, там действительно не особо большое отверстие). И сантехник настаивает, что лучше установить ручной термоклапан Валтек (который на фото справо) он это аргументирует тем, что у него отверстие для пропуска теплоносителя больше и якобы он не забивается грязью. А также сантехник говорит, что он выполняет роль терморегулятора и шарового крана одновременно и якобы, перед ним не нужно устанавливать ШК.
Посоветуйте пожалуйста, есть ли в словах сантехника правда или все таки мне настаивать, на установке именно терморегулятора Данфосс (так как хочу, чтобы на двух батареях, был установлен именно он)? Я согласился на третью батарею, установить Валтек, нужно ли настаивать на установке перед Валтеком, шарового крана?
09.09.2019 в 18:53:54
#6685319
Иркут, пора бы уже завязывать с дублированием вопросом по непрофильным темам.
09.09.2019 в 23:29:13
#6685521
cineman написал: Кто нибудь пробовал использовать отводы для электрической ПВХ трубки для придания формы трубе Пекс? Про специальные скобы для Пекса рассказывать не надо, знаю. Мне нужно очень плотно уложить трубки в толще стены, и не хочется использовать жестяные скобы из-за их острых внешних краёв, которые будут касаться соседних труб. Уточню, что я пробовал использовать трубки ПВХ в качестве гильз для трубы Rautitan Pink. Покрытие Пинка, антидиффузионный барьер скрипит громко при трении о ПВХ трубку. В данном случае я собираюсь использовать Хис, который такого барьера не имеет.
Отвечать здесь на собственные вопросы входит в привычку. Я попытался просунуть трубу 16х2,2 через уголок для электрической трубы 20 мм - не лезет. Потом через уголок 25 мм - лезет, но много трубы не протолкнёшь. Отказался от этой затеи. Буду пользоваться скобками Stout, которые Терем отдаёт всего по 55 руб.
11.09.2019 в 10:23:18
#6686301
Приветствую
Имею вопрос по выводу канализации в стояк, который находится по центру шахты. Будет ставится инсталляция, и возник вопрос, как бы правильнее и проще подвести выхлоп. Два варианта изображены на картинке. Вариант А нравится больше, но есть некоторые сомнения по поводу поворотов. Понятно, что они будут сделаны 2*45, но все же. Второе сомнение, что хватит место на такой поворот.
Что скажут гуру по этому поводу?
15.09.2019 в 10:47:11
#6688611
Подскажите пожалуйста, срочно нужно, медная труба соединена со стальной, при помощи американки, если я откручу накидную гайку американки, вытащится ли медная труба? Срочно нужно прочистить внутри стальную трубу, пока в системе нет воды.
Общая картина
15.09.2019 в 10:51:37
#6688613
Иркут написал: если я откручу накидную гайку американки, вытащится ли медная труба?
Да. Вместе с гайкой.
15.09.2019 в 12:09:18
#6688641
Иркут, да снимется медная труба . И к стати на Центральном отоплении медь запрещено применять.. ее ионы ускоряют старение стальной трубы в доме.
15.09.2019 в 13:11:38
#6688684
Геймер, он в курсе.
15.09.2019 в 13:19:58
#6688692
Друзья! Подскажите оптимальный размер (диаметр и толщина) уплотнительных колец для основания однорычажного смесителя и для излива от него? Канавка под резьбой основания диаметр 26 мм, у излива около 16-17 мм, с каким допуском резинки брать? Спасибо за помощь!
15.09.2019 в 14:15:55
#6688732
Olezich, Из вашего набора O-rings с Али, только 17х2,5 более менее подходит. 14х2,5 можно натянуть, но риск растянуть велик. Кстати, даже эти непонятные резинки (скорее всего NBR) желательно обильно смазывать HUSKEY LUBEOSEAL или налогами. Для них самое место такие сочленения - резинка прослужит сильно дольше. Про "канавку под резьбой" не понял.
15.09.2019 в 14:32:30
#6688749
Olezich, в "канавку под резьбой" уплотнение не нужно. Оно там ничего не уплотнит, литься будет через верх накидной гайки.
15.09.2019 в 14:38:31
#6688755
AKI,Mazayac Вас понял друзья, возьму 17х2,5 обмажу слегка силиконовой смазкой(сантехнической). А кольцо к какими параметрами, оденется как нужно?
15.09.2019 в 14:43:33
#6688758
Olezich, Без пачпорта на кран - гадание или проба. Мягкие колечки или жесткие будут давать разные усилия на поворот излива. Да и реальные размеры китайских резинок всегда чуток отличаются от паспортных. То ли экономят, то ли усыхает, то ли не могут сделать размер в размер.
15.09.2019 в 15:40:04
#6688826
соединение двух латунных фитингов 3/4, один из них угол 90 градусов. на наружной резьбе 5 витков, но закрутить максимум можно на 4 т.к. иначе угол будет смотреть не туда. уплотняю нитью типа тангита. 4 раза перепаковывал и все равно подсачивается (хотя с десятком других соединений все нормально), капля срывается раз 20-30 минут. пробовал мотать и по инструкции, и больше, и по методу описанному Добродушным Сантехником, все одно. последний раз перепаковал намотав нить больше чем в инструкции, но без фанатизма и закрутил на 3 оборота с небольшим, полчаса - ни следа влаги. достаточно ли трех оборотов чтобы ничего не рвануло? первый виток с небольшим с натягом шел от руки, потом два витка ключом.
15.09.2019 в 18:51:52
#6688949
Necro, трёх оборотов достаточно. Пакуйте на лён с пастой - будет проще, без всякого подбора витков.
18.09.2019 в 13:48:16
#6691032
Добрый день! У нас меняли трубы системы отопления. Когда производили опрессовку (6 атмосфер), в нескольких точках по сварке сочилась вода. Те, кто делал, сказали, что это нормально и заваривать это не надо. Типа потом перестанет. Насколько это правильно?
18.09.2019 в 13:52:06
#6691037
Tech12, Совсем неправильно. Переваривать. Без вариантов.
18.09.2019 в 18:54:23
#6691205
Имеет ли смысл в помещении выполнить теплоизоляцию полипропиленовых труб для отопления и ГВС с помощью трубок из вспененного полиэтилена, серого цвета, если трассы отопления достаточно длинные (~10 м)? Необходимо ли это делать и для подачи, и для обратки?
18.09.2019 в 22:25:04
#6691356
Tech12, это днище, исполнители - нагло лгут, переделывать всё.
19.09.2019 в 09:45:31
#6691590
касимов, спасибо.
Трубы идут в отапливаемом помещении по за стеной, открыто, через всё помещение. Часть из них скоро будет закрыта мебелью, и будет не подлезть. В прошлом году у меня было ощущение, что дальние от котла радиаторы греют хуже, но пирометром я не проверял.
Как быть с фитингами? Они же толще. Брать утеплитель большего диаметра по сравнению с основной трубой и каждый отдельно утеплять?
19.09.2019 в 09:58:40
#6691602
menket, взять утеплитель на размер больше, чем утеплитель для основной трубы, проклеить шов и проклеить места стыка утеплителей разного размера. Клей нужен контактный, есть у Energoflex, может и у других производителей есть.
19.09.2019 в 12:29:44
#6691684
Добрый день, уважаемые мастера, подскажите, полусгон в шаровом кране - нужная вещь? ничего в этом не понимаю, увы.Выбор идёт между VT.318.N.05 "КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ VALTEC PERFECT" и VT.327.N.05 "КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ VALTEC PERFECT С ПОЛУСГОНОМ". Помогите разобраться!
19.09.2019 в 12:31:39
#6691685
Mazayac написал: Tech12, это днище, исполнители - нагло лгут, переделывать всё.
Mazayac,
Да я тоже так думаю, но исполнители – подрядчики по проведению капремонта дома. После моих многочисленных возражений согласились прийти и заварить, но так и не пришли.
Сейчас подали давление (полагаю, 2 атмосферы) уже нигде не сочится. Поржавело и заткнулось.
19.09.2019 в 12:35:28
#6691690
Ната_К, Полусгон (американка) нужен для того, чтобы отсоединять что-то от крана. Например, радиатор отопления в который этот полусгон вкручивается. Или трубу с арматурой. Но если кран будет установлен на вводе в ХВС (ГВС) в квартиру, то полусгон - противопоказан. С ним вам могут не опломбировать счетчик. Поэтому где-то такой кран полезен, а где-то нет. Надеюсь, изложил доходчиво.
Но вместо того чтобы "разбираться" вы вопрос задайте конкретный, где и для чего кран вам нужен. Толку будет больше.
19.09.2019 в 12:42:05
#6691699
Tech12 написал: Сейчас подали давление (полагаю, 2 атмосферы) уже нигде не сочится. Поржавело и заткнулось.
Вызывайте подрядчиков, актируйте (по тем подтекам которые были), фиксируйте, фотографируйте. Пишите жалобы. Контакты можно найти практически всегда на сайте госзакупок. Нужно поискать тендер по ремонту в вашем доме. Там есть ВСЕ координаты исполнителей и заказчиков. Разумеется, жалобы надо подавать заказчику. Более того в конкурсной документации, как правило, прилагается "волшебное" письмо о том, как подрядчикам надо взаимодействовать с жителями (например, вот такое):