28.01.2020 в 17:53:17
CCat написал: Может, забыли поставить прокладку? Какую прокладку заранее купить?
Тут бы разобраться сначала в чём проблема, если там евроконус, то возможно просто подтянуть (да и течь не должно). А если там всё для плоского уплотнения, но коллектор при этом с выходами на евроконус, то неплохо бы туда вставочку изменяющую евроконус на плоское уплотнение, а потом можно и с прокладкой разбираться.
28.01.2020 в 18:51:54
CCat написал: В распределительном шкафу течёт одно соединение, если открыть соответствующий вентиль. Все новое, просто еще ни разу его не открывал до этого.
CCat, - ваша проблема не нова и её решение было рассмотрено здесь
Применять такие же "родные" зелёные прокладки из комплектации Rehau настоятельно НЕ рекомендую , лучшим вариантом (я проверял и убедился в этом) будет применить прокладки FAR арт.FD 8722 12 ; размер - 1/2" из EPDM, они сейчас есть в наличии в Стэлмаркете
28.01.2020 в 20:18:58
Спасибо всем ответившим! А можно пока использовать из силикона или вакуумной резины, пока не доберусь до прокладок из EPDM?
28.01.2020 в 20:35:35
CCat написал: Спасибо всем ответившим! А можно пока использовать из силикона или вакуумной резины, пока не доберусь до прокладок из EPDM?
CCat, без проблем.
Силикон - без "пока".
Про вакуум-резину не скажу... если правильно помню - они разные, но не хуже епдм.
В чем соль по сравнению с епдм - не скажу...
возможно - чрезмерно мягкая для таких прокладок.
А вот лейку руками прикрутить - самое то...
29.01.2020 в 11:59:33
CCat написал: А можно пока использовать из силикона или вакуумной резины, пока не доберусь до прокладок из EPDM?
Если есть под рукой то почему бы и нет. Но всё же стоит убедиться, что на коллекторе плоское уплотнение, а не тонкий бортик под евроконус, который будет прорезать мягкую прокладку как нож.
30.01.2020 в 17:39:42
Поставил силиконовую. Да, спасибо, сначала убедился, что на коннекторе плоское. (Кстати, там тупо не было прокладки вообще :) ) Причем хорошее, широкое. А есть какое-то правило, насколько сильно закручивать, типа как с гибкой подводкой "руками, сколько можно, потом пол-оборота гаечным ключом" для силикона?
30.01.2020 в 20:03:06
CCat написал: А есть какое-то правило, насколько сильно закручивать, типа как с гибкой подводкой "руками, сколько можно, потом пол-оборота гаечным ключом" для силикона?
Сила рук у всех разная. У меня уже руками не течет :)
30.01.2020 в 20:18:40
CCat написал: А есть какое-то правило, насколько сильно закручивать, типа как с гибкой подводкой "руками, сколько можно, потом пол-оборота гаечным ключом" для силикона?
Примерно так и надо. Главное не перетянуть руками. Пол-оборота это половина витка резьбы (около 0,5мм прижима) что вполне достаточно чтобы продавить любые неровности на фланцах.
02.02.2020 в 15:05:01
А вот эти фитинги - Rehau 16 x 1/2 с накидной гайкой - какой ключ подходит? А то разводной иногда оказывается в "мертвом" положении - и так не подлезешь, и так не подлезешь. Или с обычным не разводным лучше не станет? Мерил, вроде где-то 26мм.
02.02.2020 в 16:32:59
CCat, Оптимально - разводной с длинными тонкими губками и короткой ручкой. Обычным такого номера - только хуже.
06.02.2020 в 22:52:29
Под рукомойником, подачу воды можно перекрыть с помощью такого переключателя, как называется этот пластиковый колпачок? Он треснул, хочу заменить на новый. есть ли они в продаже на алиекспресс?
06.02.2020 в 23:28:16
CCat написал: А вот эти фитинги - Rehau 16 x 1/2 с накидной гайкой - какой ключ подходит?
Ключ на 26 https://mastergrad.com/forums/t181890-tehnologii-i-metody-rabot/?page=12#post4454329
08.02.2020 в 12:43:18
Добрый день, Заметил интересный момент на видео по монтажу инсталляции от geberit. На этом видео они зашприцовывают просверленные отверстия в стене перед тем как вставить в них дюбеля и закрутить шурупы. Как вы думаете что это и зачем? Герметик? Какой?
На всякий случай:
08.02.2020 в 12:53:18
Skipp написал: Под рукомойником, подачу воды можно перекрыть с помощью такого переключателя, как называется этот пластиковый колпачок? Он треснул, хочу заменить на новый. есть ли они в продаже на алиекспресс?
Skipp, лучше поменять краник целиком.
08.02.2020 в 12:56:38
DzmitryK, силиконовый герметик от влаги