09.02.2020 в 21:17:12
kesov, может и да, но плохо
10.02.2020 в 00:03:18
kesov написал: Скажите, будет ли работать полотенцесушитель, если подключить вот так?
10.02.2020 в 12:50:35
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с тем, что обратились ко мне с просьбой принять квартиру перед покупкой. Обратил внимание, что стальные стояки ГВС, ХВС в санузле прилично выгнуты... Ткните пожалуйста в норматив, где указаны правила прохождения стояков ГВХ, ХВС через перекрытия (ЕПМНИ стояки замурованы), а также недопустимости их деформации... сам честно искал - не удалось найти... Дом 2000 года. На мою просьбу решить этот вопрос, хозяйка квартиры (бабушка) обратилась в УК... те составили акт осмотра, написали отписку, что мол всё нормально и ничего не нарушает...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
10.02.2020 в 14:14:56
Резон,
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
6.1.5 Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.
6.1.6 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке должно быть в пределах:
от 35 до 55 мм при диаметре условного прохода до 32 мм включительно;
от 50 до 60 мм при диаметрах 40-50 мм;
значений, указанных в рабочей документации, при диаметрах более 50 мм.
10.02.2020 в 14:39:16
Резон написал: Обратил внимание, что стальные стояки ГВС, ХВС в санузле прилично выгнуты...
Может ещё в новом доме повело при усадке дома и температурном расширении, но ни кто не исправлял, например: https://mastergrad.com/forums/t195255-smeshchenie-stoyakov-pri-temperaturnom-rasshirenii/
10.02.2020 в 16:10:30
Technik-san, спасибо, ознакомился. Не нашел требования к прохождению трубопроводов через перекрытия или этот пункт и к перекрытиям можно отнести? Спрашиваю, потому как в моем понимании "поверхность строительных конструкций" и "через тело строительной конструкции" не одно и то же... ser000, спасибо, почитал, принял к сведению...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
10.02.2020 в 20:20:52
Резон написал: Не нашел требования к прохождению трубопроводов через перекрытия или этот пункт и к перекрытиям можно отнести?
:o Нашел пункт 6.1.14 этого же СП. Ещё раз спасибо Technik-san, за наводку! :clapping
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
11.02.2020 в 23:42:17
Возможно установить сиденье с микролифтом на напольный унитаз porta? чтобы подошло по размерах и монтажу?
13.02.2020 в 12:52:09
Здравствуйте. В квартире в новостройке от застройщика лежит такая труба на отопление. Подскажите, пожалуйста, как она по качеству. Если менять, то посоветуйте качественную трубу и из сшитого полиэтилена. Спасибо.
13.02.2020 в 13:09:18
Sashka1982,
13.02.2020 в 15:27:48
молоток, Спасибо за ответ.