28.05.2020 в 22:31:15
#6840664
AndyMirror написал: думаю производитель тот же, что у фитинга для ппр, про-аква.
Нужные буквы у про-авка имеются:
P.S. Завтра вечером мимо их завода поеду на дачу. Помашу им рукой из окна авто :)
28.05.2020 в 23:18:31
#6840687
jekasus, стояки из ппр как вы будете сушить, если вам нужно сделать врезку? Никак вы не выдержите температуру сварки из-за воды, как повезет. Я именно это имел виду под "ремонтопригодность". А не разводку в квартире ремонтровать, там проще все выкинуть и заново, чем ремонтировать.
jekasus написал: Я и раньше, в других темах, предположил, что попал по полной, вероятно от отсуствия опыта
Нет, я делал в свое время достаточно, все и поныне работает. Вопрос же не в том контексте, как вы привыкли, как удобней
30.05.2020 в 16:44:12
#6841550
Добрый день. Делаю ремонт в хрущевке 62г. Во время отопительного сезона заметил, что на стыке между ребрами чугунного радиатора выдавливает грязь (нарастает комок) и чуть-чуть воды:
Сейчас зачистил краску в этом месте, стык ржавый:
Местами на ребрах краска вспучилась, если в этих местах содрать краску, под ней песок непонятного происхождения:
Еще на одном радиаторе такие потеки нашел:
Может кто по фотографиям поставить диагноз :), хотя бы приблизительный? Выкинуть и поставить новые чугунные? Или как-то лечить?
30.05.2020 в 16:54:24
#6841556
DzmitryK написал: Может кто по фотографиям поставить диагноз :), хотя бы приблизительный? Выкинуть и поставить новые чугунные? Или как-то лечить?
Да как повезёт.
Лучше, конечно, переварить и поставить новое. Но можно просто покрасить.
30.05.2020 в 18:03:01
#6841588
AndyMirror написал: Но можно просто покрасить.
Этож мироточащий радиатор... :swoon Покрасить, однозначно... :yu: и выбросить... :o
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
30.05.2020 в 19:58:14
#6841652
AndyMirror написал:
DzmitryK написал: Может кто по фотографиям поставить диагноз :), хотя бы приблизительный? Выкинуть и поставить новые чугунные? Или как-то лечить?
Да как повезёт.
Лучше, конечно, переварить и поставить новое. Но можно просто покрасить.
AndyMirror,
Не, просто по-красить точно не вариант :)
В теории вроде можно разъединить секции и резинку между секциями поменять (возможно вместе с секцией :)) Вопрос стоит ли заморачиваться или сразу менять?
30.05.2020 в 21:37:18
#6841695
DzmitryK написал: В теории вроде можно разъединить секции и резинку между секциями поменять
Ну если только обязательно помучиться. ;) Не может наш народ без этого.
31.05.2020 в 00:14:55
#6841745
Хочу заменить полотенцесушитель, с каким диаметром подключения мне искать новый?
31.05.2020 в 15:24:04
#6841937
Предлагают установить
31.05.2020 в 16:03:49
#6841947
imusorka написал: Предлагают
Только сухой трап не для душевых, должен быть чистый гидрозатвор, или комбинированный с сухим.
Баш майсторът
31.05.2020 в 20:19:19
#6842065
jekasus написал: сухой трап не для душевых
Производитель позиционирует его таковым. То, о чём вы говорите, это требование каких-то норм? Поясните, пожалуйста.
31.05.2020 в 21:15:31
#6842089
Стоит ли сделать отвод от полипропиленового стояка в квартиру с помощью муфты с внутренней резьбой и ниппелем, а не просто одной муфтой с внешней резьбой?
01.06.2020 в 12:56:39
#6842277
Добрый день, помогите, люди добрые.
Привезли посудомойку, а у нее крепление шланга для подачи воды шире, чем у меня выход. С размерами вроде разобралась, выход диаметр по внешней стороне 20 мм, т.е. 3/4', а шланг посудомойки по внутренней стороне 25 мм, т.е. 1'. Но переходник 1"х3/4" - это наоборот? Мне нужен 3/4х1' - ? Не вижу таких ((( Ткните носом, пожалуйста, что купить. Магазины поблизости закрыты, нужно заказывать.
01.06.2020 в 13:56:49
#6842297
Поделитесь мнением о качестве инсталяций Villeroy & Boch, пожалуйста. На уровне с Tece?
01.06.2020 в 14:31:48
#6842304
LyuPka написал: С размерами вроде разобралась, выход диаметр по внешней стороне 20 мм, т.е. 3/4', а шланг посудомойки по внутренней стороне 25 мм, т.е. 1'.
Что-то странное. Фото что ли покажите, а то может вы шланги перепутали. Дюйм для бытовой посудомойки, что-то слишком круто.
01.06.2020 в 15:07:19
#6842319
ser000 написал:
LyuPka написал: С размерами вроде разобралась, выход диаметр по внешней стороне 20 мм, т.е. 3/4', а шланг посудомойки по внутренней стороне 25 мм, т.е. 1'.
Что-то странное. Фото что ли покажите, а то может вы шланги перепутали. Дюйм для бытовой посудомойки, что-то слишком круто.
ser000, да, наверное поменьше, вы правы. 7/8? Выход точно 3/4, там написано ))
01.06.2020 в 15:32:37
#6842329
LyuPka написал: да, наверное поменьше, вы правы. 7/8? Выход точно 3/4, там написано ))
На фото 3/4" (вкручиваемое должно иметь внешний диаметр 26,8мм):
Давайте следующее фото (там где точно 3/4"), там похоже 1/2" или внешний размер 21,3 мм
Хотя вы уже писали
LyuPka написал: диаметр по внешней стороне 20 мм
, ваш выход 1/2"
01.06.2020 в 15:37:12
#6842331
Хотя вы уже писали
LyuPka написал: диаметр по внешней стороне 20 мм
, ваш выход 1/2"
01.06.2020 в 15:51:05
#6842338
ser000 написал:
LyuPka написал: да, наверное поменьше, вы правы. 7/8? Выход точно 3/4, там написано ))
На фото 3/4" (вкручиваемое должно иметь внешний диаметр 26,8мм):
Давайте следующее фото (там где точно 3/4"), там похоже 1/2" или внешний размер 21,3 мм
Хотя вы уже писали
LyuPka написал: диаметр по внешней стороне 20 мм
, ваш выход 1/2"
ser000,
Но одно на другое не хочет накручиваться. Шайба посудомойки болтается на резьбе.
01.06.2020 в 16:07:18
#6842346
LyuPka написал: Шайба посудомойки болтается на резьбе.
Так вы 3/4 на 1/2 хотите накрутить. Вам нужна футерка.
01.06.2020 в 16:31:09
#6842358
LyuPka написал: Но одно на другое не хочет накручиваться.
3/4 это коллектор (резьба с торцов), а отводы 1/2.
LyuPka написал: Шайба посудомойки болтается на резьбе.
Ну а вы чего ожидали когда накручиваете 3/4 на 1/2?
Нужна футорка(1/2-3/4), но если будет короткой, то часть от 1/2 может помешать нормальному вкручиванию шланга ПМ.
или муфта(1/2)+переходной штуцер(1/2-3/4) или муфта переходная(1/2-3/4)+штуцер(3/4)
01.06.2020 в 16:41:07
#6842362
ser000 написал: Нужна футорка(1/2-3/4), но если будет короткой, то часть от 1/2 может помешать нормальному вкручиванию шланга ПМ. или муфта(1/2)+переходной штуцер(1/2-3/4) или муфта переходная(1/2-3/4)+штуцер(3/4)
Именно это я и хотела узнать - что именно забить в поисковик, чтобы заказать нужную мне штуку. А то все эти названия: футорка, американка, штуцер-пуцер-залипуцер - вгоняют меня в тоску. Спасибо большое за помощь!
01.06.2020 в 16:42:45
#6842365
LyuPka написал: А то все эти названия: футорка, ... - вгоняют меня в тоску.
Вот футорку как раз понимают в магазине правильно, обычно.
01.06.2020 в 18:29:12
#6842439
Добрый день! Назрел вопрос по компенсаторам гидроудара. От застройщика изначально стоят валтековские вот такие:
Нормально ли будет их и дальше использовать после переделки водопровода с установкой на коллекторы? Видел достаточно многие их используют, но вроде как минус их в том что нужно периодически подкачивать насосом. Так ли это? Как часто нужно подкачивать? Или лучше все же поставить поршневые far? Лишних затрат не хотелось бы. Спасибо за ответы!
01.06.2020 в 22:04:21
#6842573
menket написал: Стоит ли сделать отвод от полипропиленового стояка в квартиру с помощью муфты с внутренней резьбой и ниппелем, а не просто одной муфтой с внешней резьбой?
Муфта с ВР + ниппель предпочтительнее. Даже если ниппель из латуни. Причина в гранях, за которые можно удерживать ниппель при монтаже последующей арматуры. Да и выбор ниппелей шире - можно установить бронзовые, которые сломать очень тяжело.
01.06.2020 в 22:08:10
#6842578
Tiger33 написал: т застройщика изначально стоят валтековские... Нормально ли будет их и дальше использовать после переделки водопровода с установкой на коллекторы?
Нормально.
Tiger33 написал: вроде как минус их в том что нужно периодически подкачивать насосом. Так ли это?
Да, это так.
Tiger33 написал: Как часто нужно подкачивать?
Раз в три-пять лет. Автомобильным насосом.
Tiger33 написал: Или лучше все же поставить поршневые far? Лишних затрат не хотелось бы.
Вот и не тратьте лишние деньги. Они вам еще пригодятся.
01.06.2020 в 23:55:17
#6842642
AKI написал: Раз в три-пять лет. Автомобильным насосом.
У меня через 4 года (раньше не проверял) оба этих девайса перестали держать давление, через сутки сдувались в ноль.
02.06.2020 в 00:16:13
#6842651
Mazayac, а при установке давление воздуха и воды выравнивали?:
Выравнивание важно не только для оптимального объема воздушной камеры, при этом мембрана не сильно растянута и меньше повреждается.
Потому, как вот это:
Mazayac написал: через 4 года (раньше не проверял) оба этих девайса перестали держать давление
явно меньше гарантийного срока службы:
И изделия можно (по возможности) обменять.