Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

04.07.2020 в 10:07:31

menket написал: Резон, да полипропилен тоже часть эксперимента - не будут ли подтекать переходы на металл, я над ними знатно поработал клещами. Они в порядке.

menket, из своего опыта- шаровые краны начинали подтравливать примерно на 15 атм. Разводка из ПП при опрессовке всегда релаксировала...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

04.07.2020 в 10:25:51

Резон, краны RuB S.90 и Bugatti Oregon, только запирающий Giacomini. У первых двух двойное уплотнение штока, да и они в полностью отрытом состоянии.

Я понимаю, что падение давления в таком малом объеме - это одна капля. Но вопрос в том, через что она уходит, причем медленно.

Через полипропилен? Не верится, но все может быть. Через резиновую прокладку? Непонятно.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

04.07.2020 в 10:32:40

Если точно уходит, значит надо в каком нибудь индикаторе воды конструкцию обмазать/обвалять... :a Или какие нить точные чувствительные весы :o не?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

04.07.2020 в 10:38:11

Резон, наматывал на каждое соединение полоски туалетной бумаги, не мял, аккуратно, чтобы можно было отличить высохшую воду по мятости бумаги. Всё ровно.

Это уже третий эксперимент на самом деле.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.07.2020 в 10:41:17

imusorka написал: Mazayac, Что можете сказать о трапах с сухим затвором на магнитах? Вроде хорошая идея, но не знаю как в эксплуатации.

UPD Нашёл описания и ролики, посмотрел - сложно сказать как хорошо это будет работать, от разработчиков зависит. Опыта скорее всего нет ни у кого.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

04.07.2020 в 10:44:08

Тогда не знаю еще на что подумать... :confused: на воздух, вода деаэрированная ? Чистоты эксперимента где-то что-то не хватает :yu:

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

04.07.2020 в 10:45:32

menket написал: полоски туалетной бумаги, не мял

Сахарную пудру какую нить, не?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

04.07.2020 в 10:59:21

menket, мысль... увеличить объем конструкции, включить в ее состав жёсткий стальной резервуар, скажем литров писят... чтоб роль "капли" минимизировать ? А то эта "капля" в уплотнитель резьбы зайдет и не заметишь...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

04.07.2020 в 12:38:09

Резон, вода из-под крана. Надо попробовать кипячёную, как советовал когда-то AKI.

Пудру, лакмус — можно, конечно, но на бумаге и так хорошо видно.

Пока что объём нечем увеличивать.

По поводу капля зайдет в резьбу — это уже не первая опрессовка этого узла, по идее, вода уже должна везде зайти. Да и после первой закачки я выждал четверть часа и ещё подкачал, хотя падение давления было около полутора атмосфер. И так два раза.

0
Аватар пользователя
imusorka

Местный

Регистрация: 05.05.2020

Кишинёв

Сообщений: 42

04.07.2020 в 12:41:46

Mazayac, Так и думал. Обязательно ли, чтобы сам желоб был из нержавейки или пластиковый аналог Alcaplast (ровно в 3 раза дешевле) можно ставить без опасений? У них шарик в качестве сухого затвора или мембрана как у Tece?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.07.2020 в 19:02:03

imusorka, у меня опыта мало для полноценных советов, однако: Пластиковый жёлоб тоже норм. У Алкапласта шарики внутри. Периодически обслуживать и не потерять (сталкивался с трапом, где один из двух шариков отсутствовал, воняло нещадно).

0
Аватар пользователя
AH-74

Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

04.07.2020 в 21:06:53

Всем здравствуйте! Пришёл сегодня и увидел такое, хотелось бы услышать/увидеть авторитетное мнение. Вводные: дом- хрущёвка, 5 этажей, соседи сверху меняли СО, и... имеем то, что имеем(во всех комнатах и кухне). Труба эктопласт заменила металл, соединение выполнено так:

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.07.2020 в 21:43:25

AH-74 написал: имеем то, что имеем

Лениво было резьбу нарезать.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

04.07.2020 в 21:49:35

AndyMirror написал: Лениво было резьбу нарезать.

Не, это легче.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.07.2020 в 21:58:37

jekasus написал:

AndyMirror написал: Лениво было резьбу нарезать.

Не, это легче.

jekasus, можно только гадать зачем они гебо поставили.

Лично сам проблем с гебо не наблюдал, но местные сантехники его не жалуют.

0
Назад