Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

23.07.2020 в 08:17:24

Можно ли устанавливать компенсатор гидроударов FAR FA 2895 12 в таком положении — вертикально на тупике? В документации написано, что нельзя.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 10:45:12

menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

23.07.2020 в 12:45:54

Mazayac написал: menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.

Mazayac, Ничто не мешало развернуть вниз угол :)

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

23.07.2020 в 12:52:30

Mazayac, вот и я думаю, что нельзя. Уже три невоздержанных инстаграммера меня заблокировали за это, ещё и по матушке послали. А вроде бы официальный итальянский инстаграмм-аккаунт FAR просто был в восторге от этой картинки.

Dron/9K, вниз тоже, думаю, не лучший вариант - уровень потока будет выше, тоже застой возможен.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

23.07.2020 в 19:05:46

Получил коллекторы, начал было собирать всё и сразу упёрся в стену непонимания:

Что это такое? Как собирать такое соединение? Уплотнять ли льном или и так сойдёт?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

23.07.2020 в 19:08:55

Ну и вдогонку второй вопрос: так же можно ставить редуктор? В описании сказано, что в любом положении, но возмжоно такой кошмар им не приходил в голову :)

0
Аватар пользователя
EvgenyO

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Гомель

Сообщений: 7

23.07.2020 в 19:24:19

Как вы думаете, будет ли работать такой клапан

если его поставить перед батареей в квартире (дом 5 этажей)?

Спрашивал у сантехника, говорит будет, пришел в магазин покупать Itap - говорят в квартирах забивается ржавчиной. Вода в системе отопления действительно грязная, дом 62г, промывкой вроде никто не занимается, бывает отопление пару месяцев стоит без воды.

Отводы на батарею и стояк выглядят вот так:

(стояк и отводы 3/4, байпас как часть стояка - 1/2)

Я понимаю, что точно никто не может сказать ;) Интересует Ваше мнение:

  • скорее ДА чем нет

  • скорее НЕТ чем да

  • "будет работать" но не больше чем месяц, год, два, три без про чистки и т.д.

И еще маленький вопрос, условная пропускная способность у itap заявлена 2,15 м3/ч, у valtec почему-то 5,25. Значит ли это, что внутренний проход у валтек больше, и вероятность того, что он забъется ржавчиной, меньше?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

23.07.2020 в 19:32:27

EvgenyO написал: будет ли работать такой клапан

Вентиль.

EvgenyO написал: Интересует Ваше мнение:

Сначала нужно узнать, какой эффект от установки планируется и какой отопительный прибор устанавливается.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

23.07.2020 в 20:00:25

Dron/9K написал: Что это такое?

Страшно накрутить фитинг на него без всяких других уплотнений? ;) Давно не ставил Геберитовские инсталлляции - их краны еще с этим рингом?

Mazayac написал: теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают.

Хотя не место ему там вообще, если систему защищаем от гидроудара от стояков, то он должен быть до редуктора, если внутренную разводку, то логично возле стиралки. А коллекторная разводка - как раз и питомник/теоретически/ для легионеллы, но ничего не произходит в реальности. В наших курортных зонах в многих зданиях стояки часто не изпользуются, когда не туристический сезон, так что знаком с этой гадостью...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
EvgenyO

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Гомель

Сообщений: 7

23.07.2020 в 22:01:00

strider1978,

сорри, совсем забыл

поставить думаю перед чугунным радиатором на 9 секций

Очень хочется иногда уменьшить жар от батареи. Зимой в тёплые дни днём нормально, а ночью видимо поднимают температуру и очень душно, приходится накрывать батарею и держать окно приоткрытым. При этом "настоящей" зимой, когда температура в районе климатической нормы и днем и ночью все хорошо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 22:06:48

Dron/9K написал:

Mazayac написал: menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.

Mazayac, Ничто не мешало развернуть вниз угол :)

Dron/9K, нет, так ничего для бактерий не поменяется.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 22:09:08

Dron/9K написал: Получил коллекторы, начал было собирать всё и сразу упёрся в стену непонимания:

Что это такое? Как собирать такое соединение? Уплотнять ли льном или и так сойдёт?

Dron/9K, это резьба с заводским анаэробом. При стыковке со второй новой резьбой должна быть герметичной. Но русские сантехники этим напылениям не доверяют, счищают и пакуют как обычную резьбу :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 22:16:39

Dron/9K написал: Ну и вдогонку второй вопрос: так же можно ставить редуктор? В описании сказано, что в любом положении, но возмжоно такой кошмар им не приходил в голову :)

Dron/9K, теоретически, если перевернуть аппендиксом вверх, будет проще разбирать и обслуживать. Практически обычно нет разницы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2020 в 22:20:54

EvgenyO, Вам надо вентиль для однотрубки, с повышенной пропускной способностью.

Сказками про "забивается" задолбали и всякие недо-сантехники, и продавцы (вот кому никогда, ни-ког-да не надо верить). Для обслуживания вентиля (как вариант - целый камушек притащило после рукожопых ремонтников, допустивших ссыпание мусора в трубу) до него ставится шаровой кран.

Да,Valtec лучше - но не тем, что "не забьётся", а тем, что меньше понизит теплоотдачу радиатора (при установке любого вентиля это неизбежно).

0
Аватар пользователя
EvgenyO

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Гомель

Сообщений: 7

24.07.2020 в 01:25:04

Mazayac, спасибо большое за ответ! Благодаря ему, нашел целую тему на форуме по поводу вентилей-регуляторов, очень интересно было почитать.

К сожалению "постоянного" запаса по теплоотдаче у радиатора нет, и места что бы его нарастить тоже нет. Видимо придется отказаться от этой идеи :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу