23.07.2020 в 08:17:24
Можно ли устанавливать компенсатор гидроударов FAR FA 2895 12 в таком положении — вертикально на тупике? В
23.07.2020 в 10:45:12
menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.
23.07.2020 в 12:45:54
Mazayac написал: menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.
Mazayac, Ничто не мешало развернуть вниз угол :)
23.07.2020 в 12:52:30
Mazayac, вот и я думаю, что нельзя. Уже три невоздержанных инстаграммера меня заблокировали за это, ещё и по матушке послали. А вроде бы официальный итальянский инстаграмм-аккаунт FAR просто был в восторге от этой картинки.
Dron/9K, вниз тоже, думаю, не лучший вариант - уровень потока будет выше, тоже застой возможен.
23.07.2020 в 19:05:46
Получил коллекторы, начал было собирать всё и сразу упёрся в стену непонимания:
Что это такое? Как собирать такое соединение? Уплотнять ли льном или и так сойдёт?
23.07.2020 в 19:08:55
Ну и вдогонку второй вопрос: так же можно ставить редуктор? В описании сказано, что в любом положении, но возмжоно такой кошмар им не приходил в голову :)
23.07.2020 в 19:24:19
Как вы думаете, будет ли работать такой клапан
если его поставить перед батареей в квартире (дом 5 этажей)?
Спрашивал у сантехника, говорит будет, пришел в магазин покупать Itap - говорят в квартирах забивается ржавчиной. Вода в системе отопления действительно грязная, дом 62г, промывкой вроде никто не занимается, бывает отопление пару месяцев стоит без воды.
Отводы на батарею и стояк выглядят вот так:
(стояк и отводы 3/4, байпас как часть стояка - 1/2)
Я понимаю, что точно никто не может сказать ;) Интересует Ваше мнение:
скорее ДА чем нет
скорее НЕТ чем да
"будет работать" но не больше чем месяц, год, два, три без про чистки и т.д.
И еще маленький вопрос, условная пропускная способность у itap заявлена 2,15 м3/ч, у valtec почему-то 5,25. Значит ли это, что внутренний проход у валтек больше, и вероятность того, что он забъется ржавчиной, меньше?
23.07.2020 в 20:00:25
Dron/9K написал: Что это такое?
Страшно накрутить фитинг на него без всяких других уплотнений? ;) Давно не ставил Геберитовские инсталлляции - их краны еще с этим рингом?
Mazayac написал: теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают.
Хотя не место ему там вообще, если систему защищаем от гидроудара от стояков, то он должен быть до редуктора, если внутренную разводку, то логично возле стиралки. А коллекторная разводка - как раз и питомник/теоретически/ для легионеллы, но ничего не произходит в реальности. В наших курортных зонах в многих зданиях стояки часто не изпользуются, когда не туристический сезон, так что знаком с этой гадостью...
Баш майсторът
23.07.2020 в 22:01:00
strider1978,
сорри, совсем забыл
поставить думаю перед чугунным радиатором на 9 секций
Очень хочется иногда уменьшить жар от батареи. Зимой в тёплые дни днём нормально, а ночью видимо поднимают температуру и очень душно, приходится накрывать батарею и держать окно приоткрытым. При этом "настоящей" зимой, когда температура в районе климатической нормы и днем и ночью все хорошо.
23.07.2020 в 22:06:48
Dron/9K написал:
Mazayac написал: menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.
Mazayac, Ничто не мешало развернуть вниз угол :)
Dron/9K, нет, так ничего для бактерий не поменяется.
23.07.2020 в 22:09:08
Dron/9K написал: Получил коллекторы, начал было собирать всё и сразу упёрся в стену непонимания:
Что это такое? Как собирать такое соединение? Уплотнять ли льном или и так сойдёт?
Dron/9K, это резьба с заводским анаэробом. При стыковке со второй новой резьбой должна быть герметичной. Но русские сантехники этим напылениям не доверяют, счищают и пакуют как обычную резьбу :)
23.07.2020 в 22:16:39
Dron/9K написал: Ну и вдогонку второй вопрос: так же можно ставить редуктор? В описании сказано, что в любом положении, но возмжоно такой кошмар им не приходил в голову :)
Dron/9K, теоретически, если перевернуть аппендиксом вверх, будет проще разбирать и обслуживать. Практически обычно нет разницы.
23.07.2020 в 22:20:54
EvgenyO, Вам надо вентиль для однотрубки, с повышенной пропускной способностью.
Сказками про "забивается" задолбали и всякие недо-сантехники, и продавцы (вот кому никогда, ни-ког-да не надо верить). Для обслуживания вентиля (как вариант - целый камушек притащило после рукожопых ремонтников, допустивших ссыпание мусора в трубу) до него ставится шаровой кран.
Да,Valtec лучше - но не тем, что "не забьётся", а тем, что меньше понизит теплоотдачу радиатора (при установке любого вентиля это неизбежно).
24.07.2020 в 01:25:04
Mazayac, спасибо большое за ответ! Благодаря ему, нашел целую тему на форуме по поводу вентилей-регуляторов, очень интересно было почитать.
К сожалению "постоянного" запаса по теплоотдаче у радиатора нет, и места что бы его нарастить тоже нет. Видимо придется отказаться от этой идеи :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу