s619 написал:
Добавлю ещё 1 не большой вопрос.
- Канализация общей длиной 3 метра в двух стенах, расположенных под углом 90 градусов с понижением 40 см. Какая трассировка канализации от раковины в ванной наиболее оптимальна с точки зрения минимизации засоров? Знаю про правило 1,5см на 1м. Но варианты 2Цэ и 2Дэ неискушённому пользователю кажутся более привлекательными с точки зрения уменьшения углов и снижения сопротивления потоку.

- Вывод сифона планируется 40мм. И труба должна быть по правилам тоже 40. 32 труба будет совсем плохо?
s619, все варианты на рисунке дрянные.
Лежак (горизониальная часть трубы) должен идти с равномерным уклоном, обеспечивающим во-первых, заполнение трубы не более чем на 70% при любом сливе, а во-вторых, режим самоочистки трубы (который достигается при довольно небольшой скорости её движения). При превышении уклона самоочистка никогда не заработает, поток воды будет пролетать с большой скоростью, оставляя часть фракций мусора на дне трубы.
Также запрещено выполнять переход из вертикального участка в горизониальный с помощью одного отвода 90)(87) градусов. Как, впрочем, и повороты в горизонтальной плоскости - либо два фитинга по 45 градусов, либо три по 30 градусов.
Правильный вариант: опускаем трубу вертикально вниз, двумя отводами по 45 градусов переходим в горизонталь, ведём её дальше с соответствующим диаметру уклоном, поворачивая при необходимости фитингами с углами не более 45 градусов.
Увеличение диаметра на 1 шаг при переходе из сифона в канализационную трубу обязательно, чтобы при сливе не было сифонного эффекта с высасыванием гидрозатвора из сифона. Поэтому для 32 сифона - только 40 труба.