#7130059

Hitgher - это шаблонное мышление - я работал и до сих пор работаю в любом ценовом сегменте с одинаковым подходом и разумной достаточностью.
Попробуйте всё же перечитать более внимательно моё сообщение с формулировками. На самом деле последовательная схема медными трубами на пайке действительно дешевле , чем коллекторная трубами Pe-X Rehau или ТЕСЕ. Специально показываю фото для примерного сравнения.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san,
Ссылка на магазин с фитингами под пайку есть по такой цене?
То что ты меня пригласил в ветке в телеге, я уже пользуюсь, клиентам дал на встройки для ванной и душевой.
Спасибо

Hitgher - скинул в личку

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
LillaMy - при нынешних реалиях, когда с российского рынка ушли известные зарубежные производители с проверенным временем надёжным материалом, на мой взгляд для квартиры тройниковая последовательная схема без коллекторов медными трубами на пайке будет самой оптимальной и по цене и по надежности. При такой схеме вы экономите на коллекторах, на присоединительных фитингах к ним, а так же на длине трубопроводов.

Technik-san, Спасибо!

Такие трубы наверное имеет смысл прокладывать уже вместе с глобальным ремонтом ванной комнаты?
Я пока не знаю, когда затею этот ремонт, хотела какое-то решение, которое будет и долговечно и не надо будет переделывать при будущем ремонте..

LillaMy написал:
Такие трубы наверное имеет смысл прокладывать уже вместе с глобальным ремонтом ванной комнаты?

Совершенно верно и решение как раз и будет долговечным.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, спасибо за ответ!

Добрый вечер, простите за такой вопрос, но у меня есть только такое фото и нет возможности сделать другое фото или какие-либо замеры, может можно определить по нему это сифон 1 1\2 ? или 1 1/4 ?

Заказала на замену тому что на фото - сифон McAlpine MRW2-NW и гофру McAlpine MRMF1-S, но теперь как-то сомневаюсь что подойдет... С умывальника торчит просто гладкая труба (без резьбы) и заменить ее не получится (нет доступа, там все плиткой заложили, люк маленький не дотянуться ), сифон что на фото сняла с этой трубы, он прямо на нее одевается и гайкой которая на нем затягивается. Сглупила не сделала замеры\фото самой трубы поэтому теперь сомневаюсь 1 1\2 или 1 1\4 она. То что выход гофры в канализацию 50мм это знаю.

Siri93 написал:
теперь сомневаюсь 1 1\2 или 1 1\4 она.

Эти размеры определяют размер резьбы, что есть на выпускной горловине. Горловину принято называть выпуск. Размер 1 1/2 имеет диаметр по наружи, по виткам резьбы 46 мм. 1 1/4 соответственно 42 мм. Если Вы не планируете менять торчащую трубу, то новый сифон должен иметь размер 1 1/2". Этому размеру соответствует труба диаметром 40 мм.

cineman, простите, Вы подробно написали но я что-то запуталась, там же точно меньше 40мм труба была, по фото там примерно ~32мм пространства внутри куда эта труба была вставлена. Или я что-то не так поняла?

*трубу менять не планирую, просто заменить тот сифон что я сняла (который на фото) на новый (заказала McAlpine MRW2-NW)

Siri93 написал:
там же точно меньше 40мм труба была, по фото там примерно ~32мм пространства внутри куда эта труба была вставлена.

Простите, сослепу решил, что там 40 мм. Труба 32 мм - действующий типоразмер, он соответствует размеру сифона 11/4"

cineman, большое спасибо

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

подскажите, почему смотря на фото в т.ч. мастеров тут - многие используют короткие водорозетки под пекс?
они получается будут торчать за слой штукатурки на 5 мм макс.
А плитка сейчас толстая
Т.е 3 мм клей + 10 плитка - уже 13.
Планка рехау обеспечит, чтоб водорозетка была вровень с плитклой, только если планка будет на самой поверхности стены. Заподлицо со штукатуркой. Но ее (планку) тогда не отштукатурить. И как отфрезировать штукатурку так идеально ровно по глубине?
Ну и теплоизоляция будет считай на поверхности - не будет никакой толщины слоя над ней.

Тогда ведь логичней применять длинные водорозетки, чтоб были вровень с уровнем плитки?
или предполагается использование удлинителей на 10 мм?

или я чего не понимаю?

vitya написал:
чтоб были вровень с уровнем плитки?

зачем вам это?
Возьмите эксцентрики грое, чашки отражатели, смеситель ... скрутите все вместе ... и все поймете.

vitya, все верно, длинные лучше, практически везде.

Стоят столько же денег, как и короткие. Планки надо утапливать мм на 10-12.

"Мастера" не ставят, потому что нет достаточного опыта. Весь "ресурс" мастеров из соцсетей" идет на то, чтобы прикрутить лист железный к стене или покрасить стену за трубами в голубой цвет и прочую бутафорию. То, что не на виду, очень часто делается очень плохо.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

master.msk написал:
длинные лучше, практически везде.

Особенно если есть "укорачиватель". Не дешёвый инструмент, но выручает там, где нужна эстетика.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

BV, вот я именно так и сделал
только смеситель и отражатели с эксцентриками keuco с водорозетками рихау, их планкой и плиткой
если водорозетка вровень в плиткой - я могу одну часть отражателя ввернуть в другую и освободить место под ключ.

если я водорозетку делаю заходя на плитку совсем немного , то получаю, что у меня нет места под ключ
и чем дальше водорозетка от плитки - тем хуже

Для одиночной водорозетки
если вровень с плиткой - отражатель на своем месте

если чуть-чуть заходит на плитку - уже получается ерунда, боюсь, что будет мешать даже вворачиванию СМА

И проблема крайне небольшого (точнее отсутствующего) слоя штукатурки над крыльями кронштейнов и над теплоизоляцией при коротких розетках
смотрите, теплоизоляция получается на поверхности

Что я не так делаю?))

strider1978, да и фреза нужна иногда. Но не часто.

В том еще есть причина для "мастеров" не ставить длинные водооозетки, чтобы штробить поменьше. Идиоты, они же все хитрожопые, как правило.
Если делать нормально, штроба под трубу 40х40мм, под планку 50-55мм. "Уши" притапливаются. За пределами штукатурки получается мм 12-14. Как раз на плитку.
Однажды попросили укоротить чужие водорозетки: "мастер" сделал штробу только на трубу. Видимо без изоляции.
Возможно даже без планки. Получились водорозетки мм по 15 или больше за поверхность плитки, естественно, таким деятелям длинные водорозетки не на пользу.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

master.msk написал:
Стоят столько же денег, как и короткие. Планки надо утапливать мм на 10-12.

спасибо!!
придется менять часть розеток(

скажите, а как вы делаете "фрезеровку" штукатурки на одинаковое расстояние под крылья кронштейна, чтоб водорозетки были в одной плоскости?
вообще, какой наилучший способ их выставить по уровню во всех плоскостях?)

витя, эксцентрик и краны закручены по самые гланды?
Берите глубокие - не ошибетесь....

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

BV, да! я согласен, немного выкрутится, но все ж примерка меня впечатлила
и расстроила(
т.к. получается короткие розетки только для кухни хороши, где нет плитки.

vitya, для кухни не "хороши", а не так плохи, как в других местах, и для кухни тоже длинные лучше, если что то потом вкручивать

Под уши планок можно фрезеровать чем угодно, стаместкой и подчищать "ухом" планки до нужной глубины, очень удобно. Горизонт - по уровню, глубина - по штукатурке.

https://t.me/Santehnik_Moskva

vitya написал:
а как вы делаете "фрезеровку" штукатурки на одинаковое расстояние под крылья кронштейна,

если гипс... некоторые эстэты держат для таких целей простенький фрезер, который не жалко убивать такими работами

если цем или бетон - глубже и штроборезом
Далее кто как:

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Спасибо!
Да, наверное надо фанерку со сгонами врезать)

Еще подскажите, какое расстояние делается между водорозетками и канализацией в группе под умывальник?
(где между водорозетками 100 мм)

И чем в штробе крепить канализацию и трубу в теплоизоляции к штробе, собственно?

vitya написал:
крепить канализацию и трубу в теплоизоляции к штробе,

Дюбель, саморез, проволока.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

vitya написал:
чем в штробе крепить канализацию и трубу в теплоизоляции

Монтажная лента. Оборот вокруг трубы, концы к стене на дюбели-саморезы.

vitya, нет необходимости ни чем крепить в штробах, если делать штробы достаточной глубины и ровно необходимой ширины. Желательно заделать соответствующей штукатуркой выводы воды и канализации сразу после монтажа.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Спасибо! очень полезные фото, как раз думал на тему штробить ли за ванной))

вот еще по порядку действий,
сначала плитка на пол, потом монтаж ванны, потом плитка стены, потом экран ванны - верно?

vitya, с экраном в плитке, зачем плитка под ванной? Вроде бы пустяк, но ощутимо осложнит работу плиточнику.
Ровный пол, гидроизоляция, плитка от уровня ванны и до верха, потом установка ванны, пол, плитка на стены и экран ниже уровня ванны. Обычно так. Но можно и на пол, под ванной, если вам так надо.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

master.msk, плитки много) можно и положить, потом под ванной зона хранения (через люк), все удобней с плиткой будет
и ванна стальная, вынести можно легко)

спасибо! отличные фото!

потом под ванной зона хранения (через люк),

карантин перед помойкой)