Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

13.05.2016 в 01:05:26

master.msk написал:

Paxa написал: Имею трап виега с сухим затвором, вот такой.

Не хватит.

Paxa написал: 12-15 л/мин

Попробуйте, примерно столько дает обычный гибкий шланг.

master.msk, Хотелось бы без проб и ошибок. А почему не справится? По цифрам пропускной способности то вроде проходит. Какой посоветуете, чтоб по деньгам разумно было?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

13.05.2016 в 09:49:35

master.msk написал: Paxa, http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X2_Trapy_dlja_wannych_Advantix_ssisstjemnyj/Trapy/Montashnaja_wyssota_ot_90_mm/Trap_dlja_wannoj_komnaty_Advantix_Top/46799.html

master.msk, с виду почти тоже самое, а пропускная в 2 раза больше. Т.е. мой совсем без запаса получается, поэтому и не будет справляться? Объясните, пожалуйста!

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

13.05.2016 в 11:23:14

Paxa, нет, не то же самое, даже без сухой вставки пропускная способность лучше за счет большего сечения внутренней части, ну и сухой затвор снижает поток по умолчанию, зачем он вам? Его потом всегда успеете поставить, но только в нормальный трап, а не в тот, который вы выбрали, т.к. у него высота затвора 30 мм и в него надо, скорее всего, ставить сухой затвор сразу.

0
Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

13.05.2016 в 12:08:03

master.msk, наличие сухого затвора не принципиально, душ используется ежедневно. К тому же, сухой затвор из моего трапа я смогу установить в тот, который советуете. Один фиг, не понятно, что с пропускной способностью, виега лукавит или же просто по опыту нужно брать с запасом?

P.S. говорил с пользователем такого же трапа, как у меня. Верхняя лейка 15л/мин, порожка при входе у него тоже нет. Вода уходит хорошо, не скапливается, раз в месяц прочистка сухого затвора. Уклон канализационной трубы - 1-2 см на метр.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

13.05.2016 в 12:19:02

Paxa, смотрите внимательно, они разные. К тому же нельзя в квартиру ставит трап с затвором высотой 30 мм, в Advantix Top 60мм.

0
Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

13.05.2016 в 12:25:48

master.msk, на схеме своего трапа я вообще не вижу гидрозатвора

P.S. сухой затвор у моего в комплекте.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

13.05.2016 в 13:07:18

Paxa,

Paxa написал: на схеме своего трапа я вообще не вижу гидрозатвора

технические характеристики: -высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм если не видите, сделайте просто как я вам написал потом поймете :)

0
Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

13.05.2016 в 13:15:42

А что про этот скажете? Заявлено 28 л/мин, дизайн хорош. трап.рф/product_171.html

{{post:5661444}} master.msk, это я видел, но на схеме как такого гидрозатвора я не увидел.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17195

13.05.2016 в 14:40:13

Paxa, клапан хуже водяного затвора,

Paxa написал: а что про этот скажете? Заявлено 28 л/мин, дизайн хорош. трап.рф/product_171.html

{{post:5661444}} master.msk, это я видел, но на схеме как такого гидрозатвора я не увидел.

Paxa, фото затвора:

0
Paxa
Paxa
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 155

13.05.2016 в 15:45:39

master.msk, Ясно, спасибо! А я думал, что изгиб на горизонтальном участке трубы затвором называется. По дизайну понравился с плиткой который по ссылке. Но опять 28л/мин. Мало думаете? И клапан Вам не нравится.